《建筑防火通用规范》为国家标准,编号为GB 55037-2022,自2023年6月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。
2、新规 2.2.4 有应急排烟窗设置要求,
问题:因消防设施通用规范没有固定窗设置要求,应急排烟窗具体尺寸及高度设置要求建筑防火通用规范中未予以明确 ,具体如何执行?
答:设不设依据建筑防火通用规范,怎么设依据消防设施 通 用规范。按现行烟标固定窗设置要求设计。烟标正在修订。
3、新规 2.2.4 有排烟窗设置要求,
问题:因消防设施通用规范取消了排烟窗设置要求,排烟 窗具体尺寸及高度设置要求建筑防火通用规范中未予以明确,具体如何执行?
答:消防设施通用规范。不是取消了排烟窗设置的要求, 而是没有 把排烟窗的设置提高到强制性要求的地位 。55037 中 的应急排烟窗就是防排烟标准中的固定窗。尺寸可执行防排烟 标准。 排烟窗设计主要是建筑专业,拟在修订的防排烟标准中取消相关内容。
问题:新规 8.2.1 条取消原 8.5.1 条可不设防烟系统的内容, 满足原规范 8.5.1 可不设防烟系统要求的是否均不允许不设防烟系统了?
答:强制性条文规定的都是必须做的,可不的内容不应该 出现在强制性规范中。红框中的内容在防排烟标准中。换句话 说符合框中条件的,就符合自然防烟的要求,是本规范鼓励的 防烟措施。
4、2.2.4 设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封 闭 楼梯间、防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设 置 常闭式应急排烟窗 ,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启 功能。
问题:常闭式应急排烟窗尺寸规格?技术要求?如何设置?
答:按烟标。
5、2.2.5除有特殊功能、性能要求或火灾发展缓慢的场所可 不 在外墙或屋顶设置应急排烟排热设施外,下列无可开启外窗 的地上建筑或部位均应在其 每层外墙和(或)屋顶上设置应急 排 烟排热设施 ,且该应急排烟排热设施应具有手动、 联动或依靠烟气温度等方式自动开启的功能。
问题:应急排烟排热设施尺寸规格?技术要求?是否需要进行排烟量计算?如何设置?
答:按烟标固定窗设置设计。