表3.4.3 建(构)筑物的火灾危险性分类及其耐火等级
建(构)筑物名称
|
火灾危险性分类
|
耐火等级
|
|
主控制楼
|
丁
|
二级
|
|
继电器室
|
丁
|
二级
|
|
配电装置楼(室)
|
单台设备油量60kg以上
|
丙
|
二级
|
单台设备油量60kg及以下
|
丁
|
二级
|
|
无含油电气设备
|
戊
|
二级
|
|
油浸变压器室
|
丙
|
一级
|
|
气体或干式变压器室
|
丁
|
二级
|
|
电容器室(有可燃介质)
|
丙
|
二级
|
|
干式电容器室
|
丁
|
二级
|
|
油浸电抗器室
|
丙
|
二级
|
|
干式电抗器室
|
丁
|
二级
|
|
事故贮油池
|
丙
|
一级
|
|
生活、工业、消防水泵房
|
戊
|
二级
|
|
雨淋阀室、泡沫设备室
|
戊
|
二级
|
|
污水、雨水泵房
|
戊
|
二级
|
3.4.4 变电站内建(构)筑物及设备的防火间距不应小于表3.4.4的规定。建(构)筑物与站外的民用建(构)筑物及厂房、库房、贮罐之间应保持足够的防火间距。
表 3.4. 4 建(构)筑物之间的防火间距( m )
建(构)筑物、设备名称
|
丙、丁、戊类生产建筑耐火等级
|
屋外配电装置每组断路器油量(t)
|
可燃介质电容器(室、棚)
|
总事故贮油池
|
生活建筑
耐火等级
|
||||
一、二级
|
三级
|
<1
|
≥1
|
一、二级
|
三级
|
||||
丙、丁、戊类生产建筑
耐火等级
|
一、二级
|
10
|
12
|
—
|
10
|
10
|
5
|
10
|
12
|
三级
|
12
|
14
|
12
|
14
|
|||||
屋外配电装置每组断路器油量(t)
|
<1
|
—
|
—
|
10
|
5
|
10
|
12
|
||
≥1
|
10
|
||||||||
油浸变压器、油浸电抗器单台设备油量(t)
|
≥5,≤10
|
10
|
见注4
|
10
|
5
|
15
|
20
|
||
>10,≤50
|
20
|
25
|
|||||||
>50
|
25
|
30
|
|||||||
可燃介质电容器(室、棚)
|
10
|
10
|
—
|
5
|
15
|
20
|
|||
总事故贮油池
|
5
|
5
|
5
|
—
|
10
|
12
|
|||
生活建筑耐火等级
|
一、二级
|
10
|
12
|
10
|
15
|
10
|
6
|
7
|
|
三级
|
12
|
14
|
12
|
20
|
12
|
7
|
8
|
1 消防水源应有保证在任何情况下均满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施;
2 消防给水量应按火灾时一次最大室内和室外消防用水量之和计算;
3 消防水泵房不应少于2条出水管与环状管网连接,当其中1条出水管检修时,其余的出水管应满足全部用水量。消防泵组应设试验回水管,并配装检查用的放水阀门、水锤消除、安全泄压及压力、流量测量装置。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
新政新规
返回版块2.08 万条内容 · 133 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳作为一般电力设施的变电站主要建(构)筑物和有连续生产运行设备的建(构)筑物以及公用建(构)筑物、重要材料库为标准设防类,简称为丙类
回复 举报