、火灾自动报警系统的形式选择和设计要求

火灾自动报警系统根据保护对象及设立的消防安全目标不同分为 区域报警系统 集中报警系统 控制中心报警系统 等三种系统形式。

(一)区域报警系统

(1) 需要 报警 不需要联动 自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。

(2)区域报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。

(3)火灾报警控制器应设置在 有人值班 的场所。

(4)系统未设置消防控制室图形显示装置时,应设置火警传输设备。

(二)集中报警系统

(1)不仅 需要报警 ,同时 需要联动自动消防设备 ,且 只设置一台具有集中控制功能的 火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应 设置一个消防控制室

(2)系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。

(3)系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装置、消防专用电话总机等 起集中控制作用的消防设备 ,应 设置在消防控制室内

(三)控制中心报警系统

(1)设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。

(2)有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。

(3)主消防控制室应能 显示所有 火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能 控制重要的消防设备 ;各分消防控制室内消防设备之间可 互相传输 显示状态信息 ,但 不应互相控制


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 