土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 通用规范实施后防排烟风道可以怎么做?

通用规范实施后防排烟风道可以怎么做?

发布于:2024-05-30 09:37:30 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]

《消防设施通用规范》GB 55036-2022实施后,防排烟系统应采用管道送风,且 不应采用土建风道的规定已经废止 !那么现在防排烟风管要怎么做呢?
《消防设施通用规范》11.1.3  机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求 。本条规定了防烟排烟系统管道的基本性能要求。
通用规范对于防排烟系统管道提出三点要求:一是材质为不燃材料,二是内表面要光滑,三是满足密闭性。
实施要点
(1)机械加压送风管道主要用于从建筑外引人新鲜空气送至建筑内,送风管道有时也需要经过其他房间或区域:机械排烟管道主要用于排除建筑内的高温烟气,有时也需要穿越其他房间或防火分区。两者均要求能在送风和排烟过程中不会出现漏风,变形、被烧蚀或者引燃周围可燃物,排烟管道还需要具有耐受较高温度烟气作用的性能。因此,这两种用途的管道及其固定支架均应采用不燃性材料制作。
(2)金属管道表面光滑,管道及其连接的密闭处理方便,气密闭性能好。 机械加压送风管道和机械排烟管道一般采用金属管道制作,但不限制使用土建管道和其他非金属管道 。管道内的沿程阻力越大,其风量越小,当使用非金属不燃性材料制作管道时,应确保管道内壁光滑,摩阻系数符合系统送风和排烟要求。管道及其连接部位的气密闭性对系统的送风或排烟效率影响大,应在设计和安装时通过合理选用管道材料及其连接方式、确保管道系统的密闭性能和管道内壁的光滑度符合设计要求,以保证系统设计所需送风量或排烟量及风压或风速。
不同类型管道的允许漏风量不同,管道的气密闭性能应在送风管道和排烟管道安装完后进行测试,并满足相应的漏风量要求。有关具体要求,详见现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 的规定。
◆ 金属矩形风管、圆形风管和非金属风管的允许漏风量及管道的漏风量测试方法:
风管应按系统类别进行强度和严密性检验,其强度和严密性应符合设计要求或下列规定:
    1 风管强度应符合现行行业标准《通风管道技术规程》JGJ/T 141的规定。
    2 金属矩形风管的允许漏风量应符相关规定:

Llow, Lmid,Lhigh—系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许漏风量[m3/(h·㎡)];
          P风管—指风管系统的工作压力(Pa)。
    3 风管系统类别应按下表划分。
    4 金属圆形风管、非金属风管允许的气体漏风量应为金属矩形风管规定值的50%;
    5 排烟风管应按中压系统风管的规定。
    检查数量:按风管系统类别和材质分别抽查,不应少于3件及15㎡。
    检查方法:检查产品合格证明文件和测试报告或进行测试。系统的强度和漏风量测试方法按现行行业标准《通风管道技术规程》JGJ/T141的有关规定执行。

  • yj蓝天