一、 火灾探测器的分类
火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等)响应并自动产生火灾报警信号的器件。它至少含有一个能够连续或以一定周期监视与火灾有关的适宜的物理和(或)化学现象的传感器,并且至少能够向控制和指示设备提供一个合适的信号,是否报火警可由探测器或控制和指示设备做出判断。
火灾探测器可按探测火灾特征参数、监视范围、复位功能、可拆卸性等进行分类。
(1)火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,分为 感烟 、 感温 、 感光 、 图像型 、 气体 和 复合 六种基本类型。
1)感烟火灾探测器,即响应悬浮在大气中的燃烧和(或)热解产生的固体或液体微粒的探测器,进一步可分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等火灾探测器。
2)感温火灾探测器,即响应异常温度、温升速率和温差变化等参数的探测器。
3) 感光火灾探测器 ,即响应火焰发出的特定波段电磁辐射的探测器, 又称火焰探测器 ,进一步可分为紫外、红外及复合式等火灾探测器。
4)图像型火灾探测器,即识别火焰、烟雾等火灾图像特征的火灾探测器
5)气体火灾探测器,即响应燃烧或热解产生的气体的火灾探测器。
6)复合火灾探测器,即将多种探测原理集于一身的探测器,进一步可分为烟温复合、红外紫外复合等火灾探测器。
(2)火灾探测器根据其监视范围的不同,分为 点型 火灾探测器和 线型 火灾探测器。
1)点型火灾探测器,即响应 一个小型传感器 附近的火灾特征参数的探测器。
2)线型火灾探测器,即响应 某一连续路线 附近的火灾特征参数的探测器。
此外,还有一种多点型火灾探测器,即响应多个小型传感器(如热电偶)附近的火灾特征参数的探测器。
(3)火灾探测器根据其是否具有复位功能,分为 可复位 探测器和 不可复位 探测器。
(4)火灾探测器根据其维修和保养时是否具有可拆卸性,分为 可拆卸 探测器和 不可拆卸 探测器。
二 、 火灾探测器的选择
在选择火灾探测器时,要根据探测区域内可能发生的初起火灾的形成和发展特征、房间高度、环境条件以及可能引起误报的原因等因素来决定。
1.火灾探测器选择的一般规定
应根据保护场所可能发生火灾的部位和对燃烧材料的分析,以及火灾探测器的类型、灵敏度和响应时间等选择相应的火灾探测器。对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择火灾探测器。同一探测区域内设置多个火灾探测器时,可选择具有 复合判断 火灾功能的火灾探测器和火灾报警控制器。
2.点型火灾探测器的选择
(1)对不同高度的房间,可按下表选择点型火灾探测器
(2)点型感烟火灾探测器的选型要求
1)下列场所宜选择点型感烟火灾探测器:饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场等,计算机机房、通信机房、电影或电视放映室等,楼梯、走道、电梯机房、 车库 等,书库、档案库等。
2)符合下列条件之一的场所,不宜选择点型离子感烟火灾探测器:
①相对湿度经常大于 95% 。
②气流速度大于 5m/s 。
③有大量粉尘、水雾滞留。
④可能产生腐蚀性气体。
⑥在正常情况下有烟滞留。
⑦产生醇类、醚类、酮类等有机物质。
3)符合下列条件之一的场所,不宜选择点型光电感烟火灾探测器,
①有大量粉尘、水雾滞留。
②可能产生蒸气和油雾。
③ 高海拔 地区。
④在正常情况下有烟滞留等。
(3)点型感温火灾探测器的选型要求
1)符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器,且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器:
①相对湿度经常大于 95% 。
②可能发生无烟火灾。
③有大量粉尘。
④ 吸烟室 等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所。
⑤ 厨房 、 锅炉房 、 发电机房 、 烘干车间 等不宜安装感烟火灾探测器的场所。
⑥ 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧 。
⑦其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发生火灾时需要及时报警的场所。
2)下列场所不宜选择点型感温火灾探测器:
①可能产生阴燃或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择点型感温火灾探测器。
②温度在 0℃以下 的场所, 不宜选择定温 探测器。
③ 温度变化较大 的场所, 不宜选择具有差温特性 的探测器。
(4)点型火焰探测器或图像型火焰探测器的选型要求
1)符合下列条件之一的场所,宜选择点型火焰探测器或图像型火焰探测器:
①发生火灾时有强烈的火焰辐射。
②可能发生液体燃烧等无阴燃阶段的火灾。
③需要对火焰做出快速反应。
2)符合下列条件之一的场所,不宜选择点型火焰探测器和图像型火焰探测器:
①在火焰出现前有 浓烟扩散 。
②探测器的 镜头易被污染 ,探测器的“视线”易被油雾、烟雾、水雾和冰雪遮挡。
③探测区域内的可燃物是 金属和无机物 。
④探测器易受阳光、白炽灯 等光源直接或间接照射 。
3)下列场所不宜选择火焰探测器:
①探测区域内正常情况下 有高温物体 的场所,不宜选择 单波段 红外火焰探测器。
②正常情况下有明火作业,探测器易受 X射线 、 弧光和闪电 等影响的场所不宜选择 紫外火焰 探测器。
(5)点型一氧化碳火灾探测器的选型要求
在火灾初期产生一氧化碳的下列场所,可选择点型一氧化碳火灾探测器:
1)烟不容易对流或顶棚下方 有热屏障 的场所。
2)在棚顶上无法安装其他点型火灾探测器的场所。
3)需要多信号复合报警的场所。
(6)吸气式感烟火灾探测器的选型要求
污物较多且必须安装感烟火灾探测器的场所,应选择间断吸气的点型采样吸气式感烟火灾探测器或具有 过滤和管路自清洗功能 的管路采样吸气式感烟火灾探测器。
3.线型火灾探测器的选择
(1)线型光束感烟火灾探测器的选型要求
1) 无遮挡的大空间 或有特殊要求的房间,宜选择线型光束感烟火灾探测器。
2)符合下列条件之一的场所,不宜选择线型光束感烟火灾探测器:
①有大量粉尘、水雾滞留。
②可能产生蒸气和油雾。
③在正常情况下有烟滞留。
④固定探测器的建筑结构由于振动等原因会 产生较大位移 的场所。
(2)线型感温火灾探测器的选型要求
1)下列场所或部位,宜选择 缆式 线型感温火灾探测器
①电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架。
②不易安装点型探测器的 夹层、闷顶 。
③各种 皮带输送装置 。
④其他环境恶劣不适合点型探测器安装的场所。
2)下列场所或部位,宜选择线型 光纤 感温火灾探测器:
① 除液化石油气外的石油储罐 。
②需要设置线型感温火灾探测器的易燃易爆场所。
③需要监测环境温度的地下空间等场所。
④公路隧道、敷设动力电缆的铁路隧道和城市地铁隧道等,
3)线型定温火灾探测器的选择,应保证其不动作温度符合设置场所的最高环境温度的要求。
4.管路采样吸气式感烟火灾探测器的选择
(1)下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器:
1)具有 高速气流 的场所。
2)点型感烟、感温火灾探测器不适宜的 大空间,舞台上方 。
3)建筑高度 超过12m 或有特殊要求的场所,
4) 低温 场所。
5)需要进行 隐蔽探测 的场所。
6)需要进行火灾早期探测的重要场所。
7)人员不宜进入的场所。
0人已收藏