空气源热泵两联供系统主要由冷热源主机、末端(辐射供暖末端、对流空调末端)、输配系统及附件、控制系统等部件组成,它作为集传统空调与地暖优势于一体的冷暖舒适系统,近年来受到了市场的广泛关注与认可。
今天,我们就来聊一聊两联供系统的“
心脏
”——主机的选型和安装要点,帮助大家更好地理解和应用这一系统。
选择两联供主机时,应首先根据建筑冷热负荷选择设备功率,常见的计算方法是先根据房间冷、热负荷的计算结果,汇总得出系统夏季冷负荷Q1和冬季冷负荷Q2。
Q1汇总方法为: 当系统设有自控时,将同时使用的各个房间逐时冷负荷累加,得出建筑物冷负荷的逐时值,取其中的最大值;在无法确定同时使用的各个房间时,按所有房间的逐时冷负荷综合最大值,乘以0.5~0.7的同时使用系数。
Q2汇总方法为:
地面辐射式连续供暖,用各房间基本热负荷、户间传热附加耗热量、各房间供暖地面向下的传热量三者相加;间歇供暖,应考虑附加系数和开机率,在连续供暖总热负荷的基础上,乘以1.05~1.2的系数。
然后在样本中查找主机参数和性能曲线(性能表),得出主机夏季实际工况下的制冷量Qc,以及主机冬季实际工况下的制热量Qh。
式中:q
c
、q
h
为机组名义工况下的制冷量和制热量;β
1
为主机灰尘污垢系数,一般取1.1;K
1
、K
2
为冬季、夏季室外计算干球温度修正系数;K
3
为主机融霜修正系数。 主机选型时,必须同时满足Qc≥Q1和Qh≥Q2。
需要注意的是,在常规大型建筑主机选型时,一般会考虑小于1的同时使用系数,对于面积为100平米的居民建筑,则不建议考虑同时使用系数,如果条件允许,建议两联供主机按照建筑冷/热负荷的110%~120%选择。
此外,在实际应用过程中不能仅根据上述方法计算选型,还应结合具体的地理位置、气候条件、房屋结构、使用情况等进行适当调整。同时,一般各设备厂家都有各自的合理选型建议、选型方法、选型要求,在选择时一定要优先考虑满足设备厂家的要求。
为了保证两联供在使用中发挥最大效益,主机的安装位置也至关重要,具体应考虑以下要点:
为确保主机换热器的稳定换热性能,对于侧出风主机而言,其与四周墙壁及其他遮挡物之间的间距必须合理,不得过于狭窄,即出风口周围1米范围内应无任何遮挡物;对于顶出风主机而言,同样需保证进风口1米范围内无障碍物,以确保主机换热器能够顺畅进行吸热散热。
两联供主机安装与空调外机安装相似,出风口应避免设在迎风方向,同时需安装在稳定广阔的地方,如装在屋檐下或者上方有水平障碍物的地方时,必须确保主机所在位置通风良好。
设备的基础一定要做得牢固结实,如果主机安装不平,容易导致设备冷凝水排放不畅,在严寒气候下接水盘就会结冰,长时间积累会堵塞翅片进风,从进而造成设备制热能力下降。除此之外,主机与底部的基础之间需要采取减震措施,连接主机的刚性管道应采用弹簧减震支架,避免管路将震动传递至建筑结构。
不要把主机安装在空气中尘埃或油分含量过高的地方,以预防冷凝盘管发生堵塞现象。同时,主机亦不宜安装于易燃气体的附近,以确保整体安全。在实际的安装中,还需要考虑主机设备的排水、防雨雪、防雷等问题,如果加装了防雨棚或防雪风罩保护主机,则应注意保证主机换热器的吸热和散热不受阻碍。此外机组四周应留有足够的空间,以便于机组的正常回风及后续的维修工作顺利进行。