土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 空气源热泵两联供主机选型与安装要点

空气源热泵两联供主机选型与安装要点

发布于:2024-05-30 15:47:30 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]

 

   
   
空气源热泵两联供系统主要由冷热源主机、末端(辐射供暖末端、对流空调末端)、输配系统及附件、控制系统等部件组成,它作为集传统空调与地暖优势于一体的冷暖舒适系统,近年来受到了市场的广泛关注与认可。       今天,我们就来聊一聊两联供系统的“       心脏       ”——主机的选型和安装要点,帮助大家更好地理解和应用这一系统。      
   
   

part 01

主机选型要点

     

SELECTION POINTS

选择两联供主机时,应首先根据建筑冷热负荷选择设备功率,常见的计算方法是先根据房间冷、热负荷的计算结果,汇总得出系统夏季冷负荷Q1和冬季冷负荷Q2。  

Q1汇总方法为: 当系统设有自控时,将同时使用的各个房间逐时冷负荷累加,得出建筑物冷负荷的逐时值,取其中的最大值;在无法确定同时使用的各个房间时,按所有房间的逐时冷负荷综合最大值,乘以0.5~0.7的同时使用系数。        
Q2汇总方法为:         地面辐射式连续供暖,用各房间基本热负荷、户间传热附加耗热量、各房间供暖地面向下的传热量三者相加;间歇供暖,应考虑附加系数和开机率,在连续供暖总热负荷的基础上,乘以1.05~1.2的系数。
然后在样本中查找主机参数和性能曲线(性能表),得出主机夏季实际工况下的制冷量Qc,以及主机冬季实际工况下的制热量Qh。

式中:q   c   、q   h   为机组名义工况下的制冷量和制热量;β   1   为主机灰尘污垢系数,一般取1.1;K   1   、K   2   为冬季、夏季室外计算干球温度修正系数;K   3   为主机融霜修正系数。 主机选型时,必须同时满足Qc≥Q1和Qh≥Q2。  
需要注意的是,在常规大型建筑主机选型时,一般会考虑小于1的同时使用系数,对于面积为100平米的居民建筑,则不建议考虑同时使用系数,如果条件允许,建议两联供主机按照建筑冷/热负荷的110%~120%选择。

此外,在实际应用过程中不能仅根据上述方法计算选型,还应结合具体的地理位置、气候条件、房屋结构、使用情况等进行适当调整。同时,一般各设备厂家都有各自的合理选型建议、选型方法、选型要求,在选择时一定要优先考虑满足设备厂家的要求。

part 02

主机安装要点

   

INSTALLATION POINTS

为了保证两联供在使用中发挥最大效益,主机的安装位置也至关重要,具体应考虑以下要点:  
 ①换热稳定    
为确保主机换热器的稳定换热性能,对于侧出风主机而言,其与四周墙壁及其他遮挡物之间的间距必须合理,不得过于狭窄,即出风口周围1米范围内应无任何遮挡物;对于顶出风主机而言,同样需保证进风口1米范围内无障碍物,以确保主机换热器能够顺畅进行吸热散热。  

②出风通畅    
两联供主机安装与空调外机安装相似,出风口应避免设在迎风方向,同时需安装在稳定广阔的地方,如装在屋檐下或者上方有水平障碍物的地方时,必须确保主机所在位置通风良好。
 ③安装牢固    
设备的基础一定要做得牢固结实,如果主机安装不平,容易导致设备冷凝水排放不畅,在严寒气候下接水盘就会结冰,长时间积累会堵塞翅片进风,从进而造成设备制热能力下降。除此之外,主机与底部的基础之间需要采取减震措施,连接主机的刚性管道应采用弹簧减震支架,避免管路将震动传递至建筑结构。  
 ④环境选择    
不要把主机安装在空气中尘埃或油分含量过高的地方,以预防冷凝盘管发生堵塞现象。同时,主机亦不宜安装于易燃气体的附近,以确保整体安全。在实际的安装中,还需要考虑主机设备的排水、防雨雪、防雷等问题,如果加装了防雨棚或防雪风罩保护主机,则应注意保证主机换热器的吸热和散热不受阻碍。此外机组四周应留有足够的空间,以便于机组的正常回风及后续的维修工作顺利进行。  

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地热不热怎么放水—详解地热放水问题

          

回帖成功

经验值 +10