编辑 机电人脉
随着地产成本控制的愈发严格化,为最大化停车位数量,车位的柱间距趋于极限,常规的消火栓横向安装宽度超过了结构柱,阻碍了车辆停放(如图2),这对消火栓精细化设计提出了更高要求。如何合理化布置地库消火栓,在满足美观和防火要求的同时,又能减少消火栓布置对行车的影响,显得尤为重要。住宅项目汽车库车位处室内消火栓箱设计安装存在的问题如下:
方案1:消火栓紧靠柱子安装,面向车行道开门,如图1所示。此种布置方式消火栓易于发现并且便于取用,但在车位紧靠柱子且柱子宽度较小时,消火栓支管及凸出柱边的消火栓箱会对停车(易刮到后视镜)、人员通行(出入车位)造成影响。有的消火栓箱面凸出车行道,影响车行道有效宽度。
方案2:消火栓紧靠柱子安装,面向车位后侧方开门,如图2所示。一方面栓箱可能影响汽车开门导致车主投诉,另一方面有的审图老师、消防部门认为栓箱开门120度均不应进入车位划线范围、否则算违反14版水消规:“消火栓箱门的开启不应小于120度”的要求。
方案3:消火栓侧靠柱子安装,或安装于紧靠车位的墙体上,面向车位开门。易于发现,但不便于取用。消火栓箱门的开启约需600~650 mm的操作空间,在停车不规范(车辆靠停车位边线)的情况下,无法满足消火栓箱门开启不小于120°的要求。
当D1<700 mm时,消火栓侧靠柱子安装(背离车行道),如图4所示。此种布置方式消火栓不易被发现,也不便于取用(同D1≥700 mm的情况),且当D2≥2 350 mm(假设柱子尺寸为500 mm×500 mm)时会影响车门的开启。
方案4:栓箱设置在车位尾部区域,很多审图老师、消防部门认定违反14版水消规及14版车库防火规范:“室内消火栓应设置在易于取用的明显地点,以及便于火灾扑救的位置”的要求。
车位栓箱现在通常设置在车头旁柱子的前面。
由于现在结构的柱子越做越小,500宽的柱子相当普遍,在500宽的柱子上设置650mm宽的普通栓箱极易导致栓箱进入车位划线范围,因此很多地方都采用500mm宽的丁型单栓或者非标栓箱挂在500宽的柱子上。将国标图集15S202-11中丁型单栓(箱体尺寸650mm×500mm×210 mm非标)由侧进水改造为上进水方式。
丁型单栓详国标图集15S202,500mm宽的非标栓箱建议参考2022浙ST19:
注:若栓箱厚度小于200mm,则箱体内应配置旋转型室内消火栓。
据悉,此类非标消火栓箱一般无法提供检测报告,但消防验收过程中始终存在“挂万漏一”现象,所以需求量一直处于增长态势,形成监管盲区。
此前中海地产同仁解释,批量化生产此类非标消火栓,就可以提供检测报告。