土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地库车位消火栓布置与非标消火栓参考

地库车位消火栓布置与非标消火栓参考

发布于:2024-05-30 22:56:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]



编辑 机电人脉

随着地产成本控制的愈发严格化,为最大化停车位数量,车位的柱间距趋于极限,常规的消火栓横向安装宽度超过了结构柱,阻碍了车辆停放(如图2),这对消火栓精细化设计提出了更高要求。如何合理化布置地库消火栓,在满足美观和防火要求的同时,又能减少消火栓布置对行车的影响,显得尤为重要。住宅项目汽车库车位处室内消火栓箱设计安装存在的问题如下:

 

方案1:消火栓紧靠柱子安装,面向车行道开门,如图1所示。此种布置方式消火栓易于发现并且便于取用,但在车位紧靠柱子且柱子宽度较小时,消火栓支管及凸出柱边的消火栓箱会对停车(易刮到后视镜)、人员通行(出入车位)造成影响。有的消火栓箱面凸出车行道,影响车行道有效宽度。

     

方案2:消火栓紧靠柱子安装,面向车位后侧方开门,如图2所示。一方面栓箱可能影响汽车开门导致车主投诉,另一方面有的审图老师、消防部门认为栓箱开门120度均不应进入车位划线范围、否则算违反14版水消规:“消火栓箱门的开启不应小于120度”的要求。

 

方案3:消火栓侧靠柱子安装,或安装于紧靠车位的墙体上,面向车位开门。易于发现,但不便于取用。消火栓箱门的开启约需600~650 mm的操作空间,在停车不规范(车辆靠停车位边线)的情况下,无法满足消火栓箱门开启不小于120°的要求。

 

当D1<700 mm时,消火栓侧靠柱子安装(背离车行道),如图4所示。此种布置方式消火栓不易被发现,也不便于取用(同D1≥700 mm的情况),且当D2≥2 350 mm(假设柱子尺寸为500 mm×500 mm)时会影响车门的开启。

 

方案4:栓箱设置在车位尾部区域,很多审图老师、消防部门认定违反14版水消规及14版车库防火规范:“室内消火栓应设置在易于取用的明显地点,以及便于火灾扑救的位置”的要求。

车位栓箱现在通常设置在车头旁柱子的前面。

由于现在结构的柱子越做越小,500宽的柱子相当普遍,在500宽的柱子上设置650mm宽的普通栓箱极易导致栓箱进入车位划线范围,因此很多地方都采用500mm宽的丁型单栓或者非标栓箱挂在500宽的柱子上。将国标图集15S202-11中丁型单栓(箱体尺寸650mm×500mm×210 mm非标)由侧进水改造为上进水方式。

丁型单栓详国标图集15S202,500mm宽的非标栓箱建议参考2022浙ST19:

     

注:若栓箱厚度小于200mm,则箱体内应配置旋转型室内消火栓。

         

据悉,此类非标消火栓箱一般无法提供检测报告,但消防验收过程中始终存在“挂万漏一”现象,所以需求量一直处于增长态势,形成监管盲区。

此前中海地产同仁解释,批量化生产此类非标消火栓,就可以提供检测报告。

版权声明:本文整理自老高说水、给水排水、中冶南方建筑、消防安全驿站等,侵权请联系删除。  


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 700 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池的设置

今天给大家总结了10个关于消防水池的知识点,小伙伴们记得收藏学习! 一、符合下列规定之一时,应设置消防水池:      1.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。     2.当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时。   

回帖成功

经验值 +10