抹灰工程是装饰装修不可或缺的一项工作,也是工程质量的重点检查项目。
今天小编就用60张图片为大家详细解读抹灰工程的 施工准备工作、施工流程、工艺要点与质量通病防治措施 ,无论是相关班组工种还是项目管理人员,都能从中得到一些启发与借鉴参考。
01
抹灰施工准备
1、工具准备
部分工具展示△
2、材料准备
1)现场应优先采用预拌砂浆;
2)水泥采用集装箱库房存放,避免受潮、结块,采用复合硅酸盐水泥 32.5#。施工前必须送检合格;
3)抹灰砂浆拌制采用河砂(粒径 0.35-0.5mm),严禁采用超细砂。施工前必须送检合格;
4)混合砂浆可按配合比添加石灰膏改善和易性。严禁在砂浆中添加“砂浆王”;
5)墙面甩浆所配置的水泥浆用胶,必须是现场熬胶;
6)不同墙体结构交接处线槽修补处可采用钢丝网。固定钢丝网需采用粘钉;
7)线盒封堵 50mm 厚聚苯板;
3、放线准备
抹灰控制线要求:
利用砌体或主体结构的 200 控制线,作为抹灰的 185(180) 控制线,如缺失或不清晰,应补充弹线;
灰饼布置要求:
大面不少于两排,间距 ≤1500mm 且 ≥1200mm,距离门窗洞口边、阴阳角小于 200mm;
墙面抹灰完成后,应在墙体上弹建筑+500mm 线,窗洞口应根据外墙立面排版及建筑+500mm 线弹窗洞口收边控制线,控制线距抹灰完成后窗边 150mm。一般窗洞口长宽比窗框尺寸大 10mm。
入户门洞口粉刷应充分考虑楼地面厚度以及门框高度,门框顶部空隙按 10mm 留设,避免门头空隙过大。
4、施工工作面要求
1)喷浆前将房间内墙面上钢筋头、拉丝杆、铁钉全部切割(要求切割后不高于墙面)完毕,墙面上模板条、模板皮、方木条、双面胶条全部清净;
2)主体、二次构件胀模处提前剔凿;
3)房间内建筑垃圾、砼、杂物等全部清理干净,且办理了交接单;
4)将错台、灰浆不饱满的砌缝,用胶灰或细石混凝土填塞密实,±0.00 以上有外保温的混凝土结构外墙穿墙对拉螺杆孔洞采用橡胶塞封堵,橡皮塞凹进外墙面 3-5mm,涂抹抗裂砂浆;
5)抹灰前,电箱、电盒须做保护盖或内填塞聚苯乙烯泡沫塑料块,防止抹灰过程中被砂浆污染;
6)依据灰饼拉线控制线盒、开关箱出墙位置,要求与罩面灰平齐;
7)管线槽浇水湿润后,用砂浆嵌填抹压密实,然后素水泥胶浆粘贴两层玻纤网格布或钢板网;
8)墙面洒水后批一遍素水泥胶浆打底,压入 200mm 宽耐碱玻纤网格布,批第二遍胶浆,压入 250mm 宽耐碱玻纤网格布,批第三遍胶浆罩面;
9) 根据楼地面弹设的抹灰控制线,采用激光扫平仪,控制贴饼高度,灰饼成棱台型。同时应复核房间开间、进深尺寸;
10)墙中间挂线补灰饼;
11) 大面灰饼不少于两排,间距≤ 1500mm;
12)烟道、水电管井也须贴饼,每面不少于4个点;
13)墙体阴阳角处须设灰饼;
14)门窗洞口墙垛阳角两侧须设灰饼;
15)墙面采用机械喷浆。喷浆前一天,必须充分洒水阴透墙面;
16)喷涂时,将浆料以圆点、网状形式均匀覆盖基层,形成的喷浆点高度应为 1~3mm,圆点底部直径 2~5mm。喷涂应均匀,对喷射不均匀的部位应进行二次喷射处理;
17)墙面喷浆终凝后,浇水养护不少于三天,以手掰不动为准。抹灰前再次浇水湿润基面;
18)烟道与墙体交接处挂双层网格布粉刷,烟道面层应采用2根塑料分隔条均匀分成三块,避免空鼓开裂;
长按二维码识别学习更多施工课程:
02
内墙抹灰施工方法
一般情况下灰饼完成24小时后就可以抹底糙灰,抹灰厚度 7mm~9mm 较适宜;
底糙灰应整面墙施工,避免出现接茬印或接茬不平现象,墙面抹灰时应分遍成活,特别是剪力墙墙面,必须分遍成活(至少2遍),每遍抹灰厚度应控制在 5-8mm,不易超过 10mm;
当底糙灰强度达到60%~70%时,常温下为24小时(即隔夜),可开始抹面层灰;
墙面冲筋:
当灰饼及底糙灰砂浆达到七、八成干时,即可用与抹灰层相同砂浆冲筋,冲筋宽度 50mm,间距≤ 1500mm;
抹面层灰:根据湿筋的高度抹面层灰,建议抹灰厚度控制在 15mm 以内,超过 15mm 时增加分层,搓抹密实;
抹灰层厚度超过 35mm 的部位,中间增加钢丝网或耐碱玻纤网格布;
用网眼塑料抹子搓毛,待其表面收浆、无明水时用光面塑料抹子沿同一方向压光收面,以保证面层灰颜色一致,避免和减少收缩裂缝。面层灰必须一次成活,不得有接缝;
对吸水较快的砌体墙面可采用软毛滚筒蘸水湿润墙面;
石膏砂浆墙面需进行冲筋,间距 ≤1500mm;阳角部位 2m 以下需做护角,护角采用掺加水泥的粉刷石膏(水泥:石膏(质量比)=1:3);
阴角、阳角分别采用阴角抹刀和阳角抹刀修方正、修直。采用长铝合金尺收阴阳角;
门窗洞口粉刷切 50mm 边;
抹罩面灰时,盒、箱周边应用小型抹子一次修整平齐、方正,盒、箱内必须清理干净;
面层灰完成后墙面颜色应均匀一致;
门窗口水泥砂浆卡尺杆粉刷锁口;
门洞口高、宽应统一规划,厚度尺寸洞口两侧须一致,且须与设计尺寸符合;
抹灰收面后,须在抹灰干硬之前完成实测、整改;
用钉子将测量数据标在墙上。做到随抹、随测、随纠偏;
养护:
上午粉刷过的墙面,当天收工前即开始洒水养护,并将房间内地面浇湿;
下午粉刷的墙面,收工前必须将房间内的地面浇湿,墙面养护时间不少于七天,前三天每天不少于三次,以后每天不少于两次;
楼层施工通道阳角采用夹板或硬纸板进行保护;
内墙抹灰完成后,如设计无内墙批白,应在如下部位做内墙抹灰修饰带或修饰块:
① 内阳角部位,修饰带宽 80mm;
② 门窗洞口阳角部位,修饰带宽 80mm,门窗安装面修饰带宽同墙厚;
③ 电盒、电箱、线盒周围,修饰带宽 50mm。
④ 踢脚线处,修饰带高 120mm。
⑤ 墙面空鼓开裂处,修补后做抹灰修饰块,大小应覆盖修复区域。
修饰带、修饰块施工时,边线采用美纹纸粘贴,然后涂刷水泥胶灰,水泥胶灰硬化后,撕除美纹纸,完成施工;
修饰带、修饰块应做到颜色均匀,宽度一致,边线清晰,施工时做好成品保护,严禁污染墙面、地面。
03
内墙粉刷施工质量检查、修补
抹灰完成后,按照公司《工程质量实测实量操作标准》(hnwj-gc-zl-bz-007)进行检查,实测结果标注在墙面上;
适时进行空鼓开裂的检查,对检查出来的空鼓开裂情况,应标识清楚;
空鼓开裂位置采用机械切割,使用砂浆修补完成后,粘贴美纹纸,采用摻801胶水水泥素浆涂刷一道,确保修复区域横平竖直,整齐美观。
04
内墙粉刷文明施工
1)户内抹灰前,地面满铺铁皮,落地灰及时清理,并有效减少砂浆损失量,铁皮使用完成后清理干净转移到下一工作面;
2)每天施工完成后,阴角处落地灰必须清扫刮净,应做到工完料净场地清,保证现场干净整洁。清理干净,保持场地整洁;
3)每工作班后砂浆搅拌机上粘结的砂浆清理干净,废水不乱流。
05
内墙粉刷空鼓开裂原因分析及防治措施
1、空鼓开裂原因分析
1)基层处理不到位
例如基层有浮灰未清理干净,墙面未浇水或浇水不透不均匀、未扫浆等。
2)原材料的质量不符合要求
例如砂浆配合比不当、砂含泥超标、水泥的安定性不好等。
3) 一次抹灰层过厚,或各层灰之间间隔时间太短、基层偏差较大处一次抹灰过厚;
4)不同材料的基层交接处未按规范要求挂网,或加强网与各基体的搭接宽度小于 100mm。
5) 夏季施工砂浆失水过快,或抹灰后没有适当浇水养护。
2、空鼓开裂防治措施
1)抹灰前做好基层处理
墙体清理干净;将房间内墙面上钢筋头、拉丝杆、铁钉全部切割(要求切割后不高于墙面)完毕,墙面上模板条、模板皮、方木条、双面胶条全部清净。
墙体涨模位置处理;对抹灰位置涨模的梁、墙进行剔凿,确保抹灰厚度均匀。
不同材料交接部位按规范要求挂网;
墙体扫浆;喷涂时,将浆料以圆点、网状形式均匀覆盖基层,形成的喷浆点高度应为 1~3mm,圆点底部直径 2~5mm。喷涂应均匀,对喷射不均匀的部位应进行二次喷射处理。
2)原材、配合比控制
粉刷用砂含泥量大时要过筛;抹灰砂浆拌制采用河砂(粒径 0.35-0.5 mm),严禁采用超细砂;
现场设置配合比标志牌;根据现场砂子原材含水率换算成施工配合比,施工时应通过磅秤称量;
3)抹灰作业控制
抹灰作业;根据湿筋的高度抹面层灰,建议抹灰厚度控制在 15mm 以内,超过 15mm 时增加分层,搓抹密实;
抹灰层厚度超过 35mm 的部位,中间增加钢丝网或耐碱玻纤网格布;
用网眼塑料抹子搓毛,待其表面收浆、无明水时用光面塑料抹子沿同一方向压光收面,以保证面层灰颜色一致,避免和减少收缩裂缝;
夏天天气炎热,水分蒸发快,对吸水较快的砌体墙面可采用软毛滚筒蘸水湿润墙面。