土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 二氧化碳灭火器如何称重检查?

二氧化碳灭火器如何称重检查?

发布于:2024-06-04 10:44:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


二氧化碳灭火器的定期检查频率
1 灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。
2 下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求每半月进行一次检查。
1)候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所;
2)堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。

规范有关要求
《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》GB4351.1-2005
由灭火剂蒸气压力驱动的灭火器和二氧化碳贮气瓶应用称重法检验泄漏量。灭火器的年泄漏量不应大于灭火器额定充装量的5%或50g(取两者的小值)。   贮气瓶的年泄漏量不应大于额定充装量的5%或7g(取两者的小值)。
《推车式灭火器》GB8109-2005
由灭火剂蒸汽压力驱动的推车式灭火器和二氧化碳贮气瓶,按7.4.1方法检查质量,其泄漏率不应大于相当于每年5%额定充装量的损失率。
《手提式灭火器》GB4351-2023(2025年1月1日实施)
二氧化碳灭火器:年泄漏率不应大于其额定充装量的5%
称重流程  
01   拆下二氧化碳灭火器   的喷管和检查卡

02称   出二氧化碳灭火器   总重量

03 读出二氧化碳灭火器的空瓶重量 (瓶身钢印,W后的数值)

04计算药剂重量

药剂重量 = 总重量 — 空瓶重量( 即用称得的重量减去钢瓶瓶身印着的重量数值)

比较大小,做出判定,以3kg重量、损失5%为例, 即3kg*0.95=2.85kg为基准。

(1)如果药剂重量>2.85kg可继续使用

(2)如果药剂重量=2.85kg可继续使用,但应在短期内更换灭火器。

(3)如果药剂重量<2.85kg立即停用,更换新的灭火器
从检查方面来说,配置干粉灭火器比起二氧化碳灭火器要轻松的多,因为干粉灭火器的检查通常只需直观的检查,充装压力可以看压力表是否正常就OK,但二氧化碳是没有压力表的,需要拿把称去一个一个的称,还要计算,相比之下能选择干粉灭火器你还会选择二氧化碳灭火器吗?

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 700 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防给水及水灭火系统

消防给水及水灭火系统消防常见问题 问题1、消防水池无爬梯,无液位仪,泄压阀没调试,无指示容量 按消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第 4.3.9 条:   消防水池的出水、排水和水位应 符合下列规定:   2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示 消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。

回帖成功

经验值 +10