土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防控制室隐患排查和治理依据

消防控制室隐患排查和治理依据

发布于:2024-06-04 10:52:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


  1. 消防控制室现场管理隐患清单

No.

位置

隐患描述

整改建议

隐患分类

隐患性质

依据

1

消防控制室

设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑(群)未设置消防控制室。

设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近; 疏散门应直通室外或安全出口。消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 和《消防控制室通用技术要求》GB 25506 的规定。

作业场所布置

一般隐患

GB 50016-2014 建筑设计防火规范 8.1.7

2

消防控制室

消防控制室和其他设备房开向建筑内的门未采用乙级防火门。

消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

消防安全

一般隐患

GB 50016-2014 建筑设计防火规范 6.2.7

3

消防控制室

消防控制室未设置备用照明,火灾发生时可能无法执行应急操作任务。

消防控制室应设置备用照明,备用照明灯具可采用正常照明灯具,在火灾时应保持正常的照度(不低于200lx),且备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。按照GB 51309-2018 3.8.1 要求,应同时设置疏散照明和疏散指示标志。备用照明、疏散照明和疏散指示标志应定期测试,以保持有效性。

消防安全

一般隐患

GB 50016-2014 建筑设计防火规范 10.3.3


No.

位置

隐患描述

整改建议

隐患分类

隐患性质

依据

4

消防控制室

消防控制室的疏散门未直通室外或安全出口。

消防控制室的疏散门应直通室外或安全出口。

作业场所布置

一般隐患

GB 50016-2014 建筑设计防火规范 8.1.7

5

消防控制室

消防控制室的送回风管穿墙处未设置防火阀,火灾发生时,烟热可能通过风管蔓延至消防控制室。

消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。

消防安全

一般隐患

GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范 3.4.5

6

消防控制室

消防控制室内未设置消防水池水位的显示装置。

应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位,每月对消防水池的水位进行一次检测,保持水位显示装置的准确性。

消防安全

一般隐患

GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范 4.3.9

7

消防控制室

消防控制室内未设置高位消防水箱水位的显示装置。

应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位的装置,同时应有最高和最低报警水位,每月对高位消防水箱的水位进行一次检测,保持水位显示装置的准确性。

消防安全

一般隐患

GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范 5.2.6/4.3.9


No.

位置

隐患描述

整改建议

隐患分类

隐患性质

依据

8

消防控制室

正常工作状态下,联动控制的防火卷帘设置在了手动状态,火灾发生时,防火卷帘不能自动下降。

正常工作状态下,不应将联动控制的防火卷帘和自动喷水灭火系统、防烟排烟系统等防火分隔设施设置在手动控制状态。

消防安全

一般隐患

GB 25201-2010 建筑消防设施的维护管理 5.2 c)

9

消防控制室

消防控制室内的消防水池水位显示装置显示信息与实际不符。

应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位,每月对消防水池的水位进行一次检测,保持水位显示装置的准确性。

消防安全

一般隐患

GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范 4.3.9

10

消防控制室

正常工作状态下,自动喷水灭火系统设置在了手动状态,火灾发生时,自动喷水灭火系统不能自动启动。

正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。

消防安全

一般隐患

GB 25201-2010 建筑消防设施的维护管理 5.2 c)

11

消防控制室

正常工作状态下,防烟排烟系统设置在了手动状态,火灾发生时,防排烟系统不能自动启动。

正常工作状态下,不应将防烟排烟系统、自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。

消防安全

一般隐患

GB 25201-2010 建筑消防设施的维护管理 5.2 c)


No.

位置

隐患描述

整改建议

隐患分类

隐患性质

依据

12

消防控制室

配电柜上无“当心触电”等安全警示标识。

按照 GB 2894中的要求,在配电柜等可能发生触电危险的电器设备和线路设置“当心触电”等警示标志,并至少每半年检查一次,发现有破损、变形、褪色等不符合要求时,应及时修整或更换。

标志与标识

一般隐患

GB 2894-2008 安全标志及其使用导则 4.2.3/10.1

13

消防控制室

配电柜内电气线路线色混用,存在误接线造成触电或火灾事故的危险。

绝缘导线绝缘层颜色为L1、L2、L3分别为黄色、绿色、红色,N线为淡蓝色,PE线为黄-绿双色组合色,若无法更换现有电源线,可在电源线的两端设置相应电源线的线标。建议由公司电气人员进行系统的排查和改善。

电气系统

一般隐患

GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 14.2.4

14

消防控制室

配电柜内的断路器接线端子处的绝缘隔板缺失,存有接头碰到一起,引发短路等风险。

低压断路器主回路接线端配套绝缘隔板应安装牢固。

电气系统

一般隐患

GB 50254-2014 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 4.0.2

15

消防控制室

配电箱的导线及电缆进出管口处未封堵,当发生电气短路或火灾时,可能造成火势蔓延的风险。

为了运行安全、防止火灾蔓延,配电柜的孔洞、导线及电缆进出管口应使用防火材料(如防火泥等)进行封堵,并定期检查防火材料无脱落、缺失。

消防安全

一般隐患

GB 50171-2012 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 3.0.12

  • 青春年少
    青春年少 沙发

    很全面的问题总结。

    2024-06-20 13:03:20

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 700 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《消防设施操作员》监控维保易错点

《消防设施操作员》监控维保易错点

回帖成功

经验值 +10