土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑排水中的清通设备

建筑排水中的清通设备

发布于:2024-06-04 10:53:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]



一、检查井


检查井定义: 排水管中连接上下游管道并提供工人检查、维护或进入管内的构筑物。

 

4.10.8 小区室外生活排水管道系统,宜采用埋地排水塑料管和塑料污水排水检查井。小区生活排水检查并应优先采用塑料排水检查井。

条文说明:

塑料检查井具有节地、节能、节材、环保以及施工快捷等优点,具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。

塑料检查井经近十年的推广应用,产品规格系列化,应用技术文件齐全,许多省份出台了禁用黏土砖砌检查井的指令性文件。


4.10.3 室外生活排水管道下列位置应设置检查井:

1、在管道转弯和连接处;

2、在管道的管径、坡度改变、跌水处;

3、当检查井井间距超过表4.10.3时,在井距中间处。

    


4.10.9 检查井的内径应根据所连接的管道管径、数量和埋设深度确定。当井内径大于或等于600mm时,应采取防坠落措施。 (防坠网)


4.10.10 生活排水管道的检查井内应有导流槽或顺水构造

     


4.10.11 小于或等于150mm的排水管道, 当敷设于室外地下室顶板上覆土层时(无设置检查井的空间),( ①、②同时满足 )可用清扫口替代检查井,清扫口宜设在井室内 (为便于检修,避免清扫口埋入土中而设置的简易井室,该井室并非检查井)。(参条文说明,该管道一般为建筑排出管)


4.6.5 生活排水管道不应在建筑物内设检查井替代清扫口。 (室内不应有检查井,以防污浊气体污染内)



二、检查口


2.1.47 检查口:带有可开启检查盖的配件,装设在排水立管上,做检查和清通之用。

     


4.6.2 生活排水管道应按下列规定设置检查口:

1、排水立管上连接排水横支管的楼层应设检査口 (如6层卫生器具的排水横支管接入5层的排水立管,需在6层设检查口) ,且在建筑物底层 (指立管底部对应的楼层,如左下图即为-1层) 必须设置;

2、当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检査口;

     

3、检查口 中心高度距操作地面宜为1.0m (易检修) ,并 应高于该层卫生器具上边缘0.15m; 当排水立管设有H管时,检查口应设置在H管件的上边; (优先满足②、③)

4、当地下室立管上设置检査口时,检査口应设置在立管底部之上;

5、立管上检查口的检查盖应面向便于检查清扫的方向

     



三、清扫口


2.1.46 清扫口:排水横管上用于清通排水管的配件。

     

检查口与清扫口的区别:清扫口只可单向清通,横管上;检查口可以双向清通,立管或横管上替代清扫口。


4.6.3 排水管道上应按下列规定设置清扫口:

1、连接 2个及2个以上的大便器或 3个及3个以上卫生器具 (含大便器) 的铸铁排水横管上,宜设置清扫口 (满足其一就要设清扫口) ;连接4个及4个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口;

2、在水流转角小于135°的排水横管上,应设清扫口;清扫口可采用带清扫口的转角配件替代;

3、当排水立管底部或排出管上的清扫口至室外检査井中心的最大长度(D1)大于表4.6.3-1的规定时,应在排出管上设清扫口。

表4.6.3-1 排水立管底部或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度

     

4、排水横管的直线管段上清扫口之间的最大距离(D2),应符合表4.6.3-2的规定。

表4.6.3-2 排水横管的直线管段上清扫口之间的最大距离

     
     


4.6.4 排水管上设置清扫口应符合下列规定: (预留清扫时的操作空间)

1、在排水横管上设清扫口,宜将清扫口设置在楼板或地坪上,且应与地面相平,清扫口中心与其端部相垂直的墙面的净距离不得小于0.2m;楼板下排水横管起点的清扫口与其端部相垂直的墙面的距离不得小于0.4m; (地面上0.2m;楼板下0.4m)

2、排水横管起点设置堵头代替清扫口时,堵头与墙面应有不小于0.4m的距离;

     

3、在管径小于100mm的排水管道上设置清扫口,其尺寸应与管道同径;管径大于或等于100mm的排水管道上设置清扫口,应采用100mm直径清扫口;

4、铸铁排水管道设置的清扫口,其材质应为铜质:塑料排水管道上设置的清扫口宜与管道相同材质;

5、排水横管连接清扫口的连接管及管件应与清扫口同径,并采用45°斜三通和45°弯头或由两个弯头组合的管件;

6、当排水横管悬吊在转换层或地下室顶板下设置清扫口有困难时 (转换层部分顶板上方为室外;地下室顶板上方为土层,无法设清扫口) ,可用检查口替代清扫口。 (检查口可用于横管的情况)

条文说明:

除特殊情况(4.6.4.6)可用检查口替代清扫口外,立管上应设检查口,横管上应设清扫口。(4.10.11清扫口代替检查井)


替代清扫口的三种情形

水流转角<135°的横管→带清扫口转角配件4.6.3-2

排水横管起端→堵头替代4.6.4-2

悬吊在转换层或地下室顶板下→检查口替代4.6.4-6



  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    好资料,学习啦,谢谢楼主分享

    2024-06-14 07:07:14

    回复 举报
    赞同0

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋面层以上又做了三层检修阁楼,检修阁楼是否需要做消火栓和自喷

各位大神,小弟最近在做地埋厂的消防,地埋厂正上方有一座综合楼,综合楼上有地埋厂的除臭排风口,排风口高出综合楼屋面层10米,建筑顺着除臭排风口又做了3层带检修平台的阁楼,请问这些阁楼需要做消火栓和自喷吗?如果要做的话是不是只能在最高层的屋面做一套高位水箱和稳压装置? 本来一开始觉得属于检修区,平时没人,也没做消火栓和自喷,但是审图专家现在提了这件事,但是这些阁楼平时都没有什么人的,而且如果在最高层屋顶做一套高位水箱和稳压装置,建筑又嫌比较臭,影响外立面美观,

回帖成功

经验值 +10