土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 按广东省新高规进行超限设计性能目标越低越经济吗

按广东省新高规进行超限设计性能目标越低越经济吗

发布于:2024-06-05 10:18:05 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]


问题     >>
按广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》(DBJ/T 15-92-2021)进行超限分析时,丙类超高层建筑是否根据规范选用更低的性能目标等级更为节省,例如性能目标等级采用C级是否一定比性能目标等级采用B级更加节省?      

     


 


     
问题解答      

     

不一定 ,根据广东省《高层建筑混凝土结构技术规程》(DBJ/T 15-92-2021)第3.9.5 条要求:各大震性能水准所对应的抗震构造等级,第4水准不应低于二级,第3水准不应低于三级。


当项目处于低烈度区如6度且结构为风荷载起控制作用时,抗震构造等级可取三级,对应大震性能水准应为第3性能水准,结合结构抗震性能设计的相关规定,结构抗震性能目标取B级,即要求设防烈度地震及预估的罕遇地震作用下结构抗震性能分别对应2、3 性能水准,此时抗震构造等级可取三级,相比性能目标C,选用B级性能目标能有效增加结构轴压比限制,减小结构墙柱截面。


因此可以满足性能目标B的要求而不增加任何投资甚至可以降低造价。


规范:


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构新鲜事

返回版块

2545 条内容 · 74 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

主动控制型装配式沉井(ACPP)在上海地铁建设中首次成功应用

    主动控制型装配式沉井(ACPP)在     上海地铁建设中首次成功应用

回帖成功

经验值 +10