#1 临水设计说明

结合现场总体平面布置要求,对工程现场临水、消防水的管线敷设、设备用房选址、水泵接合器位置、现场临水系统布置、现场总排水出口、现场供水点布置需求、水资源再利用等情况进行介绍。

1.1 给水系统

本工程在现场南侧引入一根DN150给水管,供水压力为0.35Mpa,进入施工现场后设置水表井一座,后接入消防泵房内。

消防用水与生产用水分管布置,一路连接消防储水箱,并与消防水泵出水管连接,当用水压力需用低时可以不启动加压泵,利用市政水源直接供给;一路供给生活、生产用水,安装计量表单独计量。管径为DN80。

生产及生活给水共用一根主管道,采用pp-r管材质(s5级),沿施工路边埋地敷设,埋设深度不小于1.0米。管道在穿越道路时,管道安装钢套管做保护。

根据施工现场,结构施工、标养室、办公区的平面布置,将供水管分别接至各用水点。临时室内给水系统每栋单体设置一根DN50给水立管,在每层安装2个DN20的用水点,供生产用水使用。

考虑防冻措施,每个室外用水点处设置阀门井,便于温度过低时将立管水泄掉,防止冻裂管道,楼内给水立管明露部分采用电伴热保温措施,保温材料采用难燃橡塑海绵保温,厚度为50mm。

1.2 消防系统

施工现场设置消防储水池一座,容积为90立方米,满足室内及室外一次消防用水量要求,消防泵房内设置2台消防加压泵,一备一用,当市政压力不能满足消防用水压力时消防水泵启动。

消防管道成环形布置,现场共设置7套室外地下消火栓及1套室外水泵接合器,在消防环管处接出,水泵接合器采用XQX100-A型,安装在南侧便于消防车通行的道路旁,室外消火栓采用SA100/65-1.0型,保护半径为55米。

临时室内消防给水系统竖向不分区,每栋单体共设置2根消防立管,在每层设置消火栓两套,当结构封顶时,将消防竖管设置环状,临时消防给水系统的给水压力应满足消防水枪充实水柱长度不小于10m的要求。

消火栓管道采用焊接钢管,焊接,埋地敷设,深度不小于1.0米,考虑防冻措施,在每个室外消火栓处增加阀门井,便于温度过低时将立管水放掉,防止冻裂消火栓,楼内消防立管明露部分采用电伴热保温措施,保温材料采用难燃橡塑海绵保温,厚度为50mm。

1.3 污水系统

施工现场设置18立方玻璃钢化粪池一座,停留时间12小时,清掏周期为90天,污水经化粪池处理后排入市政管道。

卫生间内排水管道采用U-PVC排水管,管件使用样式符合相关规范要求,管道敷设坡度符合GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》的相关规定。卫生间蹲便器采用自带存水弯形式,冲洗水箱采用II级能效节水型卫生器具。室外污水管采用HDPE双臂波纹管(SN8级),胶圈连接,埋地敷设,检查井采用成品检查井,管道敷设标高应根据甲方提供市政排水井确定管道标高。

1.4 雨水系统

现场布置雨水、污水分流排水系统,屋面及道路雨水经收集沉淀后,部分用作道路及现场降尘使用,部分不能及时收集雨水排入市政管道。现场共设置40处雨水收集口,间距40米,沿道路一侧埋地敷设,雨水管材质采用HDPE双臂波纹管,胶圈连接。雨水收集口采用抗压灰砂砖砌筑,做法参16S518-P53,平箅雨水口。

1.5 防尘、降尘喷淋系统

为了响应国家及北京市防尘治理总体要求,本工程的喷淋系统确保在任何天气情况下在3~4个小时内完成一次整场的浇灌任务,使现场裸露土地不起尘、不扬沙,保证现场土地湿润,土地表面含水率30%左右。

本工程的喷淋系统采用全自动全覆盖喷淋系统,是一个实时监测施工现场环境的自动气象站(对多组气象要素进行监测温度、湿度、土壤湿度、风向等),通过无线接收模块把数据实时的传输到中央控制电脑进而控制喷头,即达到降尘、防尘又节能节水的目的。

#2 计算依据

《建筑施工手册》第五版

建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011

建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。

生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。

生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。

#3 用水量计算

(以下内容为示例根据实际情况编写计算,用水量一般是这六项)

按本工程工程量,取高峰期施工工人人数并考虑分包单位和项目部、建设、监理单位管理人员按500人考虑。

3.1 计算现场施工用水量

表1-施工用水参考定额(N1)

表2-施工用水不均衡系数

未预计的施工用水系数取K1=1.10,按每班浇灌高峰量∑Q=50m3,查表3取施工用水定额N1=300L/m3;年(季)度有效作业T1=1d,每天工作班数t=1班,查表3-3-1,取用水不均衡系数K2=1.5。

3.2 计算机械用水量

无拌搅和浇灌混凝土以外的施工机械,故可不考虑用水,q2=0

3.3 计算工地生活用水量

表3-生活用水量参考定额(N3、N4)

查表3取施工现场生活用水定额N3=25L/人,取施工现场生活用水不均衡系数K4=1.4,t=1。

3.4 计算生活区生活用水量

取生活区昼夜全部生活用水定额N4=60L/人,查表2,取生活区用水不均衡系数K5=2.3。

3.5 计算消防用水量

(以下5种方式不考虑临时用房消防用水量,根据实际情况选取,不符合的情况另行单独计算)

根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(50720-2011)规定,临时消防用水量应为临时室外消防用水量与临时室内消防用水量之和。

1)本工程建筑高度为    米且单体体积不大于30000m3,根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(50720-2011)规定,施工单体体积小于30000m3,临时室外消防用水量确定为火灾延续时间1小时用水量15L/s;建筑高度小于24米,可以不考虑临时室内消防用水量;故总用水量Q消=15L/s。消防水使用时其他用水全部关停施工现场的消防用水量取15 L/S。

2)本工程建筑高度为    米且单体体积不大于30000m3,根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(50720-2011)规定,施工单体体积小于30000m3,临时室外消防用水量确定为火灾延续时间1小时用水量15L/s;建筑高度大于24米小于50米或单体体积大于30000m3小于50000m3,临时室内消防用水量确定为火灾延续时间1小时用水量10L/s;故总用水量Q消=15+10=25L/s。消防水使用时其他用水全部关停施工现场的消防用水量取25 L/S。

3)本工程建筑高度为    米且单体体积不大于30000m3,根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(50720-2011)规定,施工单体体积小于30000m3,临时室外消防用水量确定为火灾延续时间1小时用水量15L/s;建筑高度大于50米小于250米,临时室内消防用水量确定为火灾延续时间1小时用水量15L/s;故总用水量Q消=15+15=30L/s。消防水使用时其他用水全部关停施工现场的消防用水量取30L/S。

4)本工程建筑高度为    米且单体体积大于30000m3小于50000m3,根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(50720-2011)规定,施工单体体积大于30000m3小于50000m3,临时室外消防用水量确定为火灾延续时间2小时用水量20L/s;建筑高度大于24米小于50米或单体体积大于30000m3小于50000m3,临时室内消防用水量确定为火灾延续时间1小时用水量10L/s,总用水量Q消=20+10=30L/s。消防水使用时其他用水全部关停施工现场的消防用水量取30L/S。

5)本工程建筑高度为    米且单体体积大于30000m3小于50000m3,根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(50720-2011)规定,施工单体体积大于30000m3小于50000m3,临时室外消防用水量确定为火灾延续时间2小时用水量20L/s;建筑高度大于50米小于250米或单体体积大于50000m3小于250000m3,临时室内消防用水量确定为火灾延续时间1小时用水量15L/s,总用水量Q消=20+15=35L/s。消防水使用时其他用水全部关停施工现场的消防用水量取35L/S。

3.6 计算总用水量

施工现场的总用水量:

Q总=q1+q2+q3+q4=0.86+0+0.61+0.86=2.33L/S<Q消=25L/S

因此取Q=Q消=25 L/S

(如果Q总=q1+q2+q3+q4>Q消,则Q=Q总=q1+q2+q3+q4)

#4 管径计算

(以下内容为示例根据实际情况编写)

4.1生活及施工供水管径计算

表4-临时水管经济流速参考表

取管网中水流速度v =1.5m/s,计算生产用水管道管径为:

故本工程生活及施工用水管道需用DN50的焊接钢管。

4.2 消防管道管径计算

(以下5种计算根据以上消防用水量计算配合选取,不符合的情况另行单独计算)

1)取管网中水流速度v =2.5m/s,计算消防管道管径为:

由于规范要求消防用水管道不得小于DN100。故确定现场消防干管管径为DN100的焊接钢管。

2)取管网中水流速度v =2.5m/s,计算消防管道管径为:

故确定现场消防干管管径为DN125的焊接钢管。

3)取管网中水流速度v =2.5m/s,计算消防管道管径为:

故确定现场消防干管管径为DN125的焊接钢管。

4)取管网中水流速度v =2.5m/s,计算消防管道管径为:

故确定现场消防干管管径为DN125的焊接钢管。

5)取管网中水流速度v =2.5m/s,计算消防管道管径为:

故确定现场消防干管管径为DN150的焊接钢管。

#5 水泵的计算与选择

(以下内容为示例根据实际情况编写)

5.1 消防泵和生产泵的扬程

消防泵和生产泵的扬程:H=H1+H2+H3+H4

式中:H—水泵所需的扬程(m)

H1—储水池最低水位到最不利用水点垂直距离(30.75m)

H2—最不利点必须的自由水头充实水柱,因建筑物属多层建筑,要求水枪的充实水柱对应19mm水枪所需的水压为10m水柱,故取10m水柱。(多层)

H2—最不利点必须的自由水头充实水柱,因建筑物属高层建筑,要求水枪的充实水柱对应19mm水枪所需的水压为13m水柱,故取13m水柱。(高层)

H3—供水管网中的水头损失(0.05*最不利消火栓口到消防泵的管道长度为600米)

H4—消防水带的水头损失(约3米水柱)

消防泵和生产泵的扬程为:

H=H1+H2+H3+H4=30.75+13+30+3=76.75米水柱

5.2 消防泵流量确定

依据上方消防用水量Q消的计算,故消防泵的流量最小为Q消=25(L/s)。

故消防泵选型号为:XBD8/30-SLH多级离心泵,流量:30L/S,扬程:80米,功率:45kw。(参照04S204消防泵选用图集)

5.3生产泵流量确定

依据上方施工用水量Q总的计算,故生产泵的流量最小为Q总=11(L/s)。

故生产泵选型号为:XBD8/15-SLH多级离心泵,流量:15L/S,扬程:80米,功率:30kw。(参照04S204消防泵选用图集)

#6 水箱的计算与选择

(以下5种计算根据以上消防用水量计算配合选取,不符合的情况另行单独计算)

为了保证火灾初期有足够的水量和水压,根据规范规定设置临时高压的消防给水系统,设置消防水箱有效容积不小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量。

1)消防用水量为室外一次用水量15L/S*3600=54000L=54m3,经计算水箱消防储水量为54m3,由于市政自来水供水充足,每小时补水量可以补入9m3,故现场消防水箱容积为45m3。

2)消防用水量为室外一次用水量加室内一次用水量(15L/S+10L/S)*3600=90000L=90m3,经计算水箱消防储水量为90m3,由于市政自来水供水充足,每小时补水量可以补入9m3,故现场消防水箱容积为81m3。

3)消防用水量为室外一次用水量加室内一次用水量(15L/S+15L/S)*3600=108000L=108m3,经计算水箱消防储水量为108m3,由于市政自来水供水充足,每小时补水量可以补入9m3,故现场消防水箱容积为99m3。

4)消防用水量为室外一次用水量加室内一次用水量20L/S*3600*2+10L/S*3600=180000L=180m3,经计算水箱消防储水量为180m3,由于市政自来水供水充足,每小时补水量可以补入9m3,故现场消防水箱容积为171m3。

5)消防用水量为室外一次用水量加室内一次用水量20L/S*3600*2+15L/S*3600=198000L=198m3,经计算水箱消防储水量为198m3,由于市政自来水供水充足,每小时补水量可以补入9m3,故现场消防水箱容积为191m3。