土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 火灾自动报警系统各类消防线路选择对比总结

火灾自动报警系统各类消防线路选择对比总结

发布于:2024-06-11 14:04:11 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]

火灾自动报警系统室内布线的选择,在今年的新规范里做了修改,刚开始接触新规范的时候也会有一定的疑问,现在把新规和旧规做下对比:

《火灾自动报警系统设计规范》

11.2.2 火灾自动报警系统 的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。    

消防设施通用规范

12.0.16 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能 不低于B 2 级的耐火铜芯 电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能 不低于B 2 级的铜芯 电线电缆

这里朋友就有疑问了,新规范上的B2级是什么意思?要注意的是,这里的B2级与建筑材料那里B2级(可燃材料)代表不同的意思,新规范上的 B2级 代表 阻燃2级电缆, 这里的 电线、电缆的燃烧性能符合现行国家标准《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247的规定。

4.1 电缆及光缆燃烧性能等级见表1。

燃烧性能等级

说明

A

不燃电缆(光缆)

B1

阻燃1级电缆(光缆)

B2

阻燃2级电缆(光缆)

B3

普通电缆(光缆)

通过这里可以看出来新规范做出的变化, 供电线路、消防联动控制线路 相比较之前的要求增加了阻燃的性能,现在要求 阻燃耐火 电缆;而报 警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路 相比较之前,不再要求 耐火 性能,只要求阻燃。 系统线路的选型是系统布线设计的关键环节,线路的防火性能直接影响系统在火灾工况下的安全性和运行可靠性。系统的供电线路、消防联动控制线路需要在火灾时继续工作,应具有相应的耐火性能,其他传输线路等要求具有一定的阻燃性,以避免在火灾中发生延燃。

下面总结一下火灾自动报警系统中不同敷设线路的最低设计要求:

线路种类

电缆类型

 

供电线路

系统供电

 

B 2 级耐火铜芯电线电缆

应急照明系统电源线路

消防联动系统电源线路

 

 

 

 

传输线路

 

 

线

报警总线

 

B2 级铜芯 电线电缆

控制器之间

图形显示装置之间

控制器与图形显示装置之间

联动总线        

 

B 2 级耐火铜芯电线电缆

线

手动控制专用线路        

连锁控制线        

消防应急广播线

B2 级铜芯 电线电缆

消防专用电话线

此外,我们拓展一下《民用建筑电气设计标准》里 消防配电线路的选择与敷设要求,作为对比:

13.8.4 消防配电线路的选择与敷设,应满足消防用电设备火灾时持续运行时间的要求,并应符合下列规定:在 人员密集 场所 疏散通道 采用的火灾自动报警系统的 报警总线 应选择燃烧性能B1级的电线、电缆 其他场所的报警总线 应选择燃烧性能 不低于B2级 的电线、电缆。消防联动总线及联动控制线应选择耐火铜芯电线、电缆。

这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 335 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新版《消防设计审查》建筑现行规范疑难点解析

本文节选自第 2.1-2.2 章节内容 第一章:建筑现行规范疑难点 2.民用建筑 2.1 建筑分类和耐火等级 2.1.1 《建筑设计防火规范》GB 50016 第 5.1.1 条,表中“一类高层公共建筑”第 2 项 “和其他多种功能组合的建筑”是否包括住宅与公共建筑组合建造的情况?当住宅与公共建筑组合建造时,建筑分类该如何确定?

回帖成功

经验值 +10