为什么主变你压侧采用三角接法高压侧采用Y型接法?


原因一:      

   

主变低压侧接成三角形是为了消除三次谐波。防止大量谐波向系统输送,引起电网电压波形畸变。三次谐波的一个重要特点就是同相位,它在三角形侧可以形成环流,从而有效的削弱谐波向系统输送,保证供电质量。

还有零序电流也可以在三角形接线形成环流,因为主变高压侧采用中性点直接接地,防止低压侧发生故障时,零序电流窜入高压侧,使上级电网零序保护误动作。


主变高压侧接星型是为了降低线路的损耗和减小线路的电流及减少有色金属和提高中性点接地等。低压侧接三角型是因三角型有三次谐波衰减作用。  


原因二:  


在变压器中都希望原、副边有一侧接成三角形,这是为了有一侧可以为三次谐波电流提供回路从而可以保证感应电势为正弦波,避免产生畸变。而三角形联结的绕组在原边或在副边所起的作用是一样的。但是为了节省绝缘材料,实际上总是高压侧采用星形接法,低压侧采用三角形接法。

1、 因为高压侧在一定线电压下,其相电压仅为线电压的1/√3,而绝缘通常按相电压设计,所以用料较少。就是绝缘层不用包那么厚(否则,圈数相同的情况下导线长度要增加)。  


相应的来说铁芯不必因为绕组体积而做的大一些。并且主系统为大电流接地系统,也只能采用高压侧星形接线方式。对于三相变压器组的接线方式, 若采用星/星接线可引起相电势的波形严重畸变,有可能引起绝缘击穿高压侧Y接 ,相电压较低,可以降低为提高绝缘而付出的成本;

2、 低压侧角接,相电流较低,可以降低绕组截面积,降低成本;防三次谐波。低厂变高压侧接三角型就是为了防止三次谐波进入低压侧,对用电设备的危害。

3、 励磁变高压侧接成Y型,低压侧接成三角形,原因:高压侧电压为发电机出口电压, 励磁变高压侧绕组接成Y型,相电压为线电压的1/√3 ,变压器高压侧的绕组可以按照相电压做,如果高压侧接成三角形,则变压器高压侧绕组要求按发电机的线电压做,成本增加很多;

低压侧接成三角形:励磁变低压侧一般电压较低,
大多不超过1000V ,正常运行时,变压器低压侧励磁电流很大,接成三角形,相电流为线电流的1/√3,绕组导线截面积要小,加工制作较容易,绕组的制造成本可以降低很多。另外,也给3次谐波构成回路,起到保护发电机的作用。

发电机为什么要接成星形?


一是消除高次谐波;二是如果接成三角形的话,当内部故障或绕组接错造成三相不对称时会产生环流,将发电机烧毁。高次谐波中最重要的成分是三次谐波,它是因为槽与槽之间磁场的间断分布产生的。 基波频率是50Hz,三次谐波频率是150Hz,基波的一个周期是三次谐波的三个周期 ,也就是说基波的360°相当于三次谐波的3x360°。

由于基波各相差120°相位,
对于三次谐波来说是3x120°=360°,角度差360°就相当于没有相位差,他们是同方向的 。如果发电机接成三角形的话,就会产生环流,而接成星形则相互抵消。

  • tumux_29905
    tumux_29905 沙发
    在工程中,主变低压侧采用三角接法,而高压侧选用 Y 型接法,这里面有一些原因。三角接法有助于抑制零序电流,因为零序电流可以在三角形绕组中环流,而不会在高压绕组中形成环流。这对于保护系统的稳定性和防止故障的传播是很重要的。而高压侧选用 Y 型接法则是因为相与相之间的电位差是可以直接施加在绝缘层上的,从而降低了绝缘要求。这有助于降低成本和复杂性。
    2024-06-11 17:41:11

    回复 举报
    赞同0
  • VV接法与Y接法介绍
    本文档适合配电系统关于VV接法与Y型接法介绍。文中含有接线图例等,供设计人员参考
  • 本资料为门禁锁的选择及接法,可供参考
  • 拾音器与常用设备的接法
    拾音器与常用设备的接法
  • 220kV主变零序电流互感器接法简析
    电力系统中,电压为220kV及以上的变压器应设置反映接地故障的带方向的零序电流保护,其中,零序电流可取自中性点TA二次,也可取自本侧TA二次三相零线(中性线)上的电流,或由本侧TA二次三相电流自产。在
  • 高压球阀(BKH-SAE对接法兰)球阀。高压球阀的主要特点是本身结构紧凑,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介
  • 两种双头连接法蓝座,图纸包含,单头结构头,迷宫盖,垫片,174型双头法兰座,142型双头法兰座,法兰及盖板等等部件的加工图,图纸尺寸参数齐全,标注清晰,欢迎下载。...
  • 电灯双控开关多种接法
    本图纸为:电灯双控开关多种接法,其中包含三种方法等,内容详实,可供参考。
  • 7款D型带法兰盖的连接法兰,模型可编辑包含参数,管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,然后在两个法兰盘之间加上法兰垫,最后用螺栓将两个法兰盘拉紧使其紧密结合起来的一种可拆卸的接头。模型包含stp格式.
  • 12种RX127加联接法兰型减速机模型,法兰,又叫法兰凸缘盘或突缘,法兰是轴与轴之间相互连接的零件,用于管端之间的连接,也有用在设备进出口上的法兰,用于两个设备之间的连接,如减速机法兰,法兰连接或法兰
  • 板式换热器4个接口的作用及接法
    板式换热器是两种介质进行热交换的设备,我们都知道板换有4个接口,很多朋友不知道这四个接口的作用是什么,也有很多朋友不明白板式换热器的四个接口该怎样去接,有什么注意事项,今天康景辉小编为大家逐一讲解一下
  • 190H7芯轴链接法兰箱,说明:1.铸件不得有气孔,缩孔,夹砂等缺陷.2.该件190H7的孔,应与件号为PCS102-014的170H7的孔;件号为PCS1003-016A;PCS1003-024A的
  • 一看就会的网线接法
    看完此书,就会接网线
  • 13种RX157加联接法兰型减速机模型,减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。在原动机和工作机或执行机构之间起匹配
  • 某地变电站主变低压侧电缆安装示意图
    本图纸为某地变电站主变低压侧电缆安装示意图,其内容为:主变低压侧电缆安装示意图。内容详实,可供参考。
  • 斜齿轮蜗轮减速机采用电机直联形式,结构为一级斜齿轮加一级蜗轮蜗杆传动。输出为轴装式,具有六种基本安装形式。可正反转运转,斜齿轮采用硬齿面,运转平稳,承载能力大,工作环境温度-10℃~40℃,该产品与同
  • K37AM-K157AM联接法兰型减速机按实物1比1绘制而成欢迎下载!减速器在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用,在现代机械中应用极为广泛。减速器按用途可分为通用减速器和专用减速器
  • 接法座标换带计算
    1–本软件为全网最强的间接法座标换带计算.xls。 2–本软件是经过精心筛选整理后的建筑结构设计自动计算软件。 3–公式不会用,设计资料不全没耐心看,这份软件解救你们。 4–设计选型时,查手
  • 根据零件图可知,零件的主要表面有以下几组: 1、工件的外圆面φ80、φ90、φ130; 2、工件的内孔φ50; 3、工件法兰上的4-φ17通孔; 4、14宽键槽; 分析零件上的要求可知,φ80外圆和φ
  • 半自动旋转焊接法兰专机,采用人工上料到小车,然后推动小车到卡盘处,小车上的工装可旋转,提高效率。卡盘采用三个气缸同时动作,人工踩踏脚踏阀,夹紧工件!...
  • 网线水晶头标准接法
    网线水晶头标准接法,不懂的一瞧就会的,

阅读下一篇

为啥低压进线柜要装7个电流互感器?这是我见过最好的解析!

来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 低压进线柜,作为电力系统中的重要组成部分,承担着将高压电能转换为低压电能,并安全、稳定地输送到各个用电设备的重要任务。随着电力技术的不断发展,低压进线柜的设计和性能也在不断提升,以满足日益增长的电力需求。 在低压进线柜的设计中,安全性始终是首要考虑的因素。通过采用先进的电气保护技术和设备,低压进线柜可以有效地防止电气事故的发生,保障电力系统的稳定运行。同时,低压进线柜还具备较高的可靠性和稳定性,能够在恶劣的工作环境下长时间稳定运行,确保电力的持续供应。那么你知道为什么低压进线柜要装7个电流互感器吗?下面我们一起来探讨探讨一下吧。

回帖成功

经验值 +10