土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基坑支护的新方式

基坑支护的新方式

发布于:2024-06-12 11:05:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]








源自:建筑工程鲁班联盟

随着工程技术的日新月异,基坑支护方式也得以技术更新和发展。 泰宏建设发展有限公司在工程项目中创新应用, 基于工程深基坑支护特点和所处地区地质条件,应用“地下连续墙‘两墙合一’+ 预应力鱼腹梁组合支撑 体系,我们一起来现场看一看这项新型的基坑支护工艺。


本工程基坑宽75.6m,长109.2m,最深17.46米,围护结构800mm厚钢筋混凝土地下连续墙作为挡土、止水结构+三道预应力鱼腹梁钢支撑,地下连续墙施工深度39.9米,同时作为地下室外墙(两墙合一)使用。水平支撑系统包括预应力鱼腹梁、对撑、角撑、腰梁和连接件等,竖向支撑系统包括立柱和连接件。


1—对撑杆件;2—八字撑杆件;3—预应力装置;4—连接件;5—角撑杆件;6—鱼腹梁;7—腰梁;8—立柱;9—盖板;10—系杆;11—托梁:12-地下连续墙

“地下连续墙‘两墙合一’+预应力鱼腹梁组合支撑”体系平面布置图


1—下弦钢绞线;2—桥架;3—直腹杆;4—连杆;5—连接件;6—上弦梁;7—锚具

SS型预应力鱼腹梁平面布置图


施工工艺流程现场实录


  • 创建BIM模型,模拟安装工艺


利用Rrevit软件创建鱼腹梁钢支撑BIM模型,并对安装工艺进行模拟施工,针对复杂节点进行三维技术交底,指导现场施工。



预应力鱼腹梁组合支撑BIM模型


  • 立柱安装


立柱施工前先进行定位复核,施工放样(小样桩)采用坐标法,装订标高误差控制在+2cm左右。



  • 确定安装标高焊接牛腿角钢


立柱施工前先进行定位复核,施工放样(小样桩)采用坐标法,桩顶标高误差控制在+2cm左右。钢牛腿必须确保三处连接部位牢固可靠,有足够的稳定性,不得出现歪扭、虚焊现象,在焊接的过程中委派测量技术人员全程对牛腿的垂直度、标高、水平度等进行监控。



  • 腰梁安装


腰梁安装遵循“先长后短、减少将诶头数”的原则,随支撑架设顺序逐段吊装,人工配合吊机将钢腰梁安放于牛腿支架上,腰梁连接和搭接部位使用摩擦型高强螺栓紧固连接。



  • 托座与托梁安装


托座安装必须严格控制顶面水平标高,通过摩擦型高强螺栓与立柱连接。



1-支撑;2-立柱;3-托梁;4-托座;5-螺栓或焊接


  • 鱼腹梁安装


鱼腹梁安装按照设计跨度在地面进行预拼,确保螺栓紧固达到设计及规范要求。预拼完成后整体起吊摆放在支撑牛腿上,支撑起吊两端由工人牵引,确保支撑整体稳定,且安装到位。


预应力鱼腹梁结构


高强螺栓紧固


鱼腹梁吊装


鱼腹梁安装效果


  • 钢绞线安装


鱼腹梁安装就位后,按照设计安装钢绞线,钢绞线左右对称安装,现场施工时除设计规定外,需增设钢绞线数量作为工程应急安全储备。张拉应力值符合设计要求,张拉伸长率控制(%)±6。



  • 角撑、对撑的安装


角撑、对撑与腰梁之间有夹角,不易直接安装并施加预应力,安装前先在地面进行预拼接并检查预拼后支撑的顺直度,要求拼接支撑两头中心线的偏心度控制在2cm之内,经检查合格后按部位进行吊装就位。角撑、对撑预拼过程中,各构件通过高强螺栓连接牢固,所有加载横梁放置空挡中使用相对应厚度的钢板垫紧贴紧,防止支撑体系受力后整体发生偏心。


1、托梁;2、立柱;3、加载横梁;4、保力盒;5、H型构件;6、连接件


三角件吊装


对撑吊装


对撑施工效果


角撑安装施工


  • 传力件安装


传力件是连接腰梁和支挡结构的辅助件,传力件与围护的后置埋件及钢构等的焊接应逐层累焊至填满坡口,每道焊缝焊完后,都须清除焊渣及飞溅物,做到丰满牢固;焊接传力件时不得在装配式钢构件的母材上打火引弧。


传力件安装效果图


1、H型构件;2、传力件;3、钢牛腿托架;4、地下连续墙



  • 预应力施加


各构件布置完毕后,对各部件螺栓的连接紧固、腰梁与围护体系的连接状态进行检查,检查验收通过后,按以下程序施加预应力:先加压对撑、再张拉鱼腹梁、最后加压角撑。


千斤顶在加载横梁之间施加压力


放入保力盒、螺栓固定


对撑预应力施压施工图


角撑加压伸缩装置及加压施工图


鱼腹梁钢绞线施加机理


钢绞线张拉


  • 基坑开挖过程基于变形控制要求对钢支撑的预应力调整


随着新安装的支撑预应力的施加,相邻的已经安装好的支撑应力可能会减少,根据设计要求进行复加预应力。同时,随着基坑的开挖,墙体水平位移会越来越大,根据监测当水平位移率超过警戒值时,要适量对钢支撑体系进行预应力补张拉,以控制基坑变形,确保基坑稳定。


后期钢支撑体系补张拉


垫板结构图及加工图


  • 效果检查


项目部通过运用BIM技术,进行三维交底、施工模拟,明确施工程序和方法,并通过过程操作要点的严格控制,提高了施工效率,和质量,经对第一道支撑检查全部满足质量标准。第一道预应力鱼腹梁支撑安装完毕后,小组从预应力、支撑挠度、平面位置、标高、平整度、螺栓连接质量等对系统进行检查,绘制了预应力鱼腹梁钢支撑质量检查统计表如下表所示:


预应力鱼腹梁钢支撑安装质量检查统计表

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 【尝新价2399】基坑支护从入门到精通,十年经验讲师授课
    带你从头到尾把基坑支护项目搞定的工作方法和技术指导,解决一路上可能发生的绝大多数问题。结合真实的项目案例理解并应用规范规则,提高设计应用能力以及专业度;
  • 基坑支护及挖土专项方案
    项目总建筑面积约37384㎡,其中地上建筑面积31368㎡,地下建筑面积6016㎡,地下1层,地上主楼24层,裙房3层,框剪结构。地下室基坑呈长放形,长约83m,宽约74m,自然地面标高为-0.600
  • 某2栋22层离休干部用房基坑支护设计方案(含汇报PPT和平面布置图等)
    本资料包包括设计方案、设计图等,其中设计方案包括场地岩土工程条件、基坑支护设计与施工方案、基坑土方开挖方案、施工要求及监测方案、设计思路及方案比选等;设计图包括设计总说明、基坑大样图、基坑平面图、支护结构剖面图等,适合进行框架结构Ⅱ级复杂场地钻孔灌注桩基坑支护设计的同学参考学习说明和设计。
  • 某工程基坑支护详图
    本资料为某工程基坑支护详图,图纸包括:基坑支护桩平面布置图,地下室基坑支护剖面图,定向高压喷射注浆止水帷幕截面大样图,护壁桩及基坑纵剖面图等。设计精准,内容详实,可供网
  • 基坑支护施工设计
    .1。 在有阳角位置,采用局部钢筋混凝土内支撑,以对撑为主,中间设置支柱,以保证支撑的安全性。为防止地下水对基坑产生不良影响,在围护桩外设置一道双重管的高压旋喷桩,旋喷桩采用桩径600@400,搭接2
  • 时代广场地下室钢管锚索基坑支护全套施工组织设计(含方案设计图等)
    本资料包包括施工组织设计、方案设计图等,其中施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等;方案设计图包括基坑支护监测平面设计图、各支护节点设计图、钢管桩位设计图等,适合进行时代广场地下室钢管桩锚索基坑支护全套施工组织设计施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 本设计采用janbu法对边坡进行稳定性分析,选取两个剖面,根据所应达的边坡安全系数,计算出下滑力为247.7kN/m和270kN/m,决定选用预应力锚杆格构体系进行支护,并进行了施工监测设计和防排水设
  • 本套设计图纸为一套建筑基坑支护图纸,图纸全面表达了此项工程的工艺规范,图纸为CAD格式,各个部位标识清楚,绘图规范,工艺合理,欢迎广大建筑设计朋友和绘图爱好者下载交流!...
  • 本设计主要内容为湘潭宾馆基坑设计,设计根据国家现行《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012),根据场地地质勘察资料的,进行方案技术比选、围护结构设计以及围护结构和开挖施工方案设计。通过方案比选
  • 铝单板行业的未来和发展的方向
    铝单板产业在互联网购物时代,有没有不一样的发展方向和新的机遇呢?
  • 22个深基坑支护方案
    深基坑支护的设计、施工、监测技术是近10多年来在我国逐渐涉及的技术难题。深基坑的护 壁,不仅要求保证基坑内正常作业安全,而且要防止基坑及坑外土体移动,保证基坑附近建 筑物、道路、管线的正常运行。各地通
  • 基坑施工支护方案
    对于基坑深度小于5m的,对基坑按1:0.75放坡开挖。基坑开挖采用机械开挖,人工辅助清理,同时保证基底土无明显扰动现象,坑壁无松散或坑洞。机械挖土预留20~30cm厚度用人工挖除, 基坑底开挖标高可以
  • 基坑支护的设计cad图
    本工程为基坑支护的设计cad图,包含基坑支护总平面图,A区剖面图,锚头节点大样图,深层搅拌桩大样图,腰梁配筋、锚索锚头大样图,等图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 一套基坑支护CAD图纸
    本资料为一套基坑支护CAD图纸,其包括基坑支护示意图 等内容,具有下载参考价值。
  • 某工程基坑支护方案详图
    本资料为某工程基坑支护方案详图,包括:设计说明,基坑平面图,各种剖面图等详图。设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 基坑支护布置平面图
    本工程为基坑支护布置平面图,包含基坑支护布置平面图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用
  • 基坑排桩支护施工图
    基坑采用旋挖钻孔灌注桩作为支护桩,桩径1米,间距1.2米,局部段落施加预应力锚索,设角撑。高压旋喷桩止水帷幕,桩径1.2米,间距2米。设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 组合基坑支护方案图
    本资料为:组合基坑支护方案图共一张,内容详实,可供参考。
  • 大厦基坑支护方案(修改)
    大厦基坑支护方案()修改)大厦基坑支护方案()修改)大厦基坑支护方案()修改)
  • 基坑支护施工组织设计
    本工程坑底位于③2层灰色淤泥质粉质粘土中,该层夹有薄层粉砂及透镜体。该土层含水量高,孔隙比大,土质相对不稳定。在浅层承压水作用下易产生流砂及涌土现象,其垂直向的渗透系数达10-4cm/s数量级,远大于
  • 某大厦基坑支护施工
    建筑工程概况拟建场地位于台州市区人民西路北,东临天开大厦,南临小内河,西靠市 花鸟市场,北临住宅楼。拟建建筑物包括主楼和裙房,主楼地上为 21~25 层(共 3 幢),框 架-剪力墙结构,裙房 2 层
  • 基坑支护施工的组织方案
    本资料为基坑支护施工组织方案,内容包括编制依据、工程概述、主要施工技术方案等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。