楼板裂缝的七种形式及原因


   
01              
贯通性裂缝
             

             
             

表现形式:现浇楼板中部出现贯通性裂缝。

形成原因:配合比、材料不符合要求或现场加水致使坍落度过大,堆载过重、拆模过早、养护不良。混凝土早期强度低,水化及养护过程中干缩所致。

                 
02              
梁侧规则性裂缝              

             
             

表现形式:现浇楼板上表面在梁两侧出现规则性裂缝。

形成原因:梁面负弯矩钢筋配筋不够或钢筋被踩踏致使负筋保护层过大。              

               
03              
楼板角部斜裂缝              

             
             

表现形式:现浇楼板角部产生斜裂缝。

形成原因:端部房间外角未设置放射性加强钢筋,楼板受荷过早或受荷过重或过于集中。              

               
04              
预埋盒孔周裂缝
             

             
             

表现形式:施工预留孔洞和水电预埋盒沿孔洞四角产生延伸裂缝。

形成原因:楼板施工孔洞未预埋圆形孔洞或孔洞过大,另孔洞周边未设置加强钢筋。              

               
05              
沿板主筋开裂              

             
             

表现形式:现浇楼板沿板筋出现微裂缝。

形成原因:楼板底筋、面筋保护层偏小,垂直方向的分布钢筋保护层过大或没有分布筋,致使钢筋部位出现微裂缝。              

               
06              
沿预埋管开裂
             

             
             

表现形式:现浇楼板沿预埋线管易产生裂缝。

形成原因:预埋线管直径过大或楼板厚度偏薄,或放置位置不合理,未放置在楼板中部。              

               
07              
无规则龟裂
             

             
             

表现形式:现浇楼板表面出现无规则龟裂。

形成原因:混凝土水灰比过大或粗细骨料级配不良,二次收抹时间不合理,未采用抹光机压实抹平。          

             


楼板裂缝的防治措施




             
01                  
优化混凝土配合比,严格控制掺合料总掺量、水泥总用量和其他外加剂用量。
                 

                 
02                  
预拌混凝土在运输、浇筑过程中,严禁随意加水。            

           
03                  
现浇楼板浇筑后12小时内(1.2N/m㎡)不得上人,24小时内不宜在现浇楼板上吊运和集中堆放施工物料。
                 

                 
04                  
混凝土模板支撑体系需必计算确定,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性。待同条件养护试块达到设计和规范规定强度时方允许拆模,并结合施工荷载保留部分支撑。            

           
05                  
建筑物端部房间外角应按设计要求设置放射加强钢筋,设计无要求时也应建议设计增设。            

           
           

                 
06                  
楼板混凝土浇筑时,应在初凝前进行二次振捣,终凝前进行两次抹压。混凝土应在初凝后,及时设专人进行养护,保湿养护时间不少于10天。            

           
           

                 
07                  
楼板上吊装、运输、堆放材料、构件时,应采取措施,减轻对楼板的冲击。外架采用悬挑外架时,对布设悬挑工字钢的楼板,应进行强度、刚度及局部承载验算。            

           
08                  
混凝土浇筑时,严禁采用钢管等物料在楼板上压制敷设水平管线的管槽。如楼板内预埋水平管发生漏埋、错埋,不得随意在板上剔槽敷管,应在装饰层内综合布设。            

           
09                  
严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨蓬等悬挑现浇板负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于500mm的钢筋保护支架,在浇筑混凝土时,保证钢筋不位移。楼板负筋宜采用通长钢筋马凳筋确保保护层厚度,底筋宜采用细石砼保护层。            

           
           

                 
10                  
楼板混凝土浇筑前,必须搭设可靠的施工平台、人行走道,施工中应派专人护理钢筋,确保钢筋位置符合要求,并设专人移动操作马道。            

           
           

                 
11                  
在混凝土浇筑完毕后的12h以内,对混凝土加以覆盖和保湿养护,用塑料布覆盖养护,应全面将混凝土盖严,并保持塑料布内有凝结水。            

           
           

                 
12                  
楼板内预埋水平线管的直径不应大于板厚的1/3,并置于板底层钢筋之上。板内线管预埋宜避免交叉,确需交叉时应设接线盒。            

           
13                  
楼板泵管、测量孔洞等应采用圆锥形,上部比下部大30mm;不宜采用方形,避免楼板受力后出现应力集中,板中微裂缝沿孔洞四角延伸。     
  • tumux_2993
    tumux_2993 沙发
    楼板裂缝是建筑工程中常见的质量问题之一,如果处理不当,会影响建筑物的使用寿命和安全性。我觉得要防治楼板裂缝,需要从设计、施工和材料等多个方面入手,采取综合的措施。以下是一些可能的防治措施:1. 设计方面: - 合理选择楼板厚度和配筋:楼板厚度和配筋应根据建筑物的荷载、跨度、使用功能等因素进行计算确定,以保证楼板有足够的强度和刚度。 - 加强楼板的整体性:在楼板的阳角处、转角处、开洞处等部位,应设置加强钢筋,以提高楼板的整体性和抗裂性能。 - 控制混凝土的收缩和温度变形:在混凝土配合比设计中,应尽量减少水泥用量和水灰比,以减少混凝土的收缩;同时,应采取有效的保温隔热措施,以控制混凝土的温度变形。2. 施工方面: - 控制混凝土的坍落度和振捣:混凝土的坍落度应根据施工条件和要求进行调整,以保证混凝土的密实性;振捣应均匀密实,避免出现漏振和过振现象。 - 加强施工管理:施工过程中应严格按照施工规范和操作规程进行操作,确保施工质量;同时,应加强对施工人员的技术培训和质量教育,提高施工人员的质量意识。 - 做好混凝土的养护:混凝土浇筑后应及时进行养护,以保证混凝土的强度和质量。养护时间应根据混凝土的强度发展情况确定,一般不少于 7 天。3. 材料方面: - 选择质量好的原材料:水泥、砂、石、外加剂等原材料应符合国家现行标准的规定,并进行严格的检验和筛选,以保证原材料的质量。 - 控制混凝土的质量:混凝土的配合比应根据原材料的性能和工程要求进行设计,并进行试配和调整,以保证混凝土的质量。 - 加强对新型材料和新技术的应用:新型材料和新技术的应用可以提高混凝土的性能和质量,但在应用前应进行充分的试验和论证,以确保其可靠性和安全性。以上是一些可能的防治措施,具体措施应根据工程的实际情况进行选择和实施。同时,我觉得在工程设计和施工中,还应严格遵守国家现行规范的条文说明和具体的适用条件、数据及计算公式,以保证工程的质量和安全。