土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓的最大保护宽度是什么?怎么确定呢?

消火栓的最大保护宽度是什么?怎么确定呢?

发布于:2024-06-14 10:41:14 来自:给排水工程/建筑消防给水

来源:消防工程

[复制转发]


《建筑设计防火规范》   (GB 50016--2006,以下简称《建规》)第8.4.3条第5款规定:室内消火栓间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓间距不应大于30 m;其他单层和多层建筑中室内消火栓问距不应大于50m。   《高层民用建筑设计防火规范》   (GB 50045--95,以下简称《高规》)第7.4.6.3条规定:消火栓的间距应由计算确定,且   高层建筑   不应大于30 m,   裙房   不应大于50 m[1、2]。J。从上述规定可以看出,《建规》与《高规》都明确指出,室内消火栓的布置间距首先应由计算确定。但通过多年调查了解,实际工程中多数建筑设计人员与消防部门的防火参谋为操作方便,大都直接采用规范值,即30 m或50 m。

8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:
1 室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60.0m 时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;
2 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m 范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;
3 室外消火栓的间距不应大于120.0m;
4 室外消火栓的保护半径不应大于150.0m;在市政消火栓保护半径150.0m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;
5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的。
 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 700 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生产的火灾危险性分类确认

问1:在密闭设备内操作温度小于物质自燃温度的生产,其火灾危险性如何判定 答:就看物质自燃温度来判定,即使操作温度小于自燃点,也是有外力维持的,如果外力故障并不能减少火灾危险性; 问2:R290空调生产线中,空调充注工段属于甲类生产,充装R290的空调进入性能试验工段(空调室内外机用铜管连接,连接电源,进行制冷制热的功能运行试验),此工段是否属于甲类生产?

回帖成功

经验值 +10