土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 满扎还是跳扎?住建局出台新规!

满扎还是跳扎?住建局出台新规!

发布于:2024-06-14 15:02:14 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]


珠海市住建局发布《关于加强混凝土钢筋保护层厚度控制有关事项的通知》,其中指出: 板底钢筋、梁底纵向钢筋应与箍筋进行满扎处理。



各区(功能区)、鹤洲新区筹备组住房城乡建设主管部门,市建设工程质量监测站、各区建设工程质量监督机构,各建设、设计、施工、监理单位:


为强化我市混凝土结构工程监管,保障混凝土结构承载力和耐久性,现就加强混凝土钢筋保护层厚度控制有关事项通知如下:

一、加强设计交底


开工前,建设单位组织设计等单位进行设计交底,明确各不同部位的钢筋保护层厚度要求,并对《混凝土钢筋保护层厚度确认表》(详见附件1)进行确认。
二、加强构造措施

(一) 板底钢筋、梁底纵向钢筋应与箍筋 进行满扎处理。

(二)制定专项施工方案并严格落实。方案应明确点垫块的材质、数量、间距和固定方式,保证钢筋的定位偏差符合国家现行有关标准的规定。

三、加强过程管理


施工、监理单位应加强对地下室梁底、卫生间板底、边梁等薄弱部位的工序质量管理,配备专人和自检仪器及时自检。上述薄弱部位在各层的自检中,每一类型的薄弱部位均应不少于构件数的2%且不少于3个构件。自检发现问题应通过正常程序处理至闭合,同时应有纠正措施避免同类问题重复出现。自检结果应进行统计并填写《钢筋保护层自检统计表》(详见附件2),该项内容纳入主体验收检查资料。


本通知自发文之日起执行。


附件:
1.混凝土钢筋保护层厚度确认表
2.钢筋保护层自检统计表


珠海市住房和城乡建设局
2023年4月14日

附件1:混凝土钢筋保护层厚度确认表

注:1.《地下工程防水技术规范》第4.1.6条规定防水混凝土结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。 2.地下室、卫生间宜按二a类。

附件2:钢筋保护层自检统计表

注:1.以单位工程进行统计,地下室单独进行统计。   2.自检部位必须包含地下室梁底、卫生间板底、卫生间梁底板底、边梁等。

延伸探讨:

关于钢筋的满扎和跳扎,规范中如何规定?


现场施工管理中,对于钢筋绑扎哪些须满扎哪些可跳扎这个问题,我们要拿依据来说话,依据从何而来,图纸、图集、国家规范以及编制通过的施工方案。当然各个项目的图纸和施工方案是不一样的,不可同日而语。今天就主要说说大部分地区都通用的《建筑施工手册》和《混凝土结构工程施工规范》中关于钢筋网交叉点是否必须满扎来说说。



建筑施工手册



(1)《建筑施工手册》第四篇中关于钢筋绑扎规定如下:
①、钢筋的交点须用铁丝扎牢。
②、 板和墙的钢筋网片,除靠外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不发生位移。 双向受力的钢筋网片,须全部扎牢。
(2)《建筑施工手册》第二十一篇中关于钢筋绑扎规定如下:
除柱钢筋和梁钢筋中的主筋采用焊接接头外,其余受力筋和箍筋均采用绑扎连接。钢筋绑扎采用现场绑扎,用20 号铁丝。柱、梁箍筋与受力钢筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。 板及整浇层的钢筋网外围两行钢筋交点应每点绑扎牢固,中间部分的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不致产生位移。 总之,绑扎时要做到:钢筋位置准确,绑扎牢固,钢筋接头位置,搭接长度,保护层厚度等符合要求,并严格按图施工。


混凝土结构工程施工规范

《混凝土结构施工规范》5.4.9 中规定如下:
钢筋绑扎的细部构造应符合下列规定:
①、钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;
②、墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;   板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢。

综上所述,严格按照规范要求,只有板底部钢筋钢筋存在间隔交错绑扎(且必须是单向板),剪力墙墙的钢筋网片是双向受力,因此剪力墙墙筋也应满扎。

筏板满扎

墙板钢筋满扎


当然,在图纸有明确要求的情况下,肯定要以设计要求为准,另外各地都有不同的规定,很多地区和企业是要求无论什么情况都要进行满扎的。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工程项目管理

返回版块

4.65 万条内容 · 474 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

项目经理“五管四控”怎么做?

很多装饰企业在发展中存在着很多困惑: 1)因为企业数量过多而导致市场竞争残酷,企业抗风险能力弱; 2)行业内竞争平台单一,专业化程度低,以价格竞争为主; 3)行业管理不完善,企业管理体制不健全; ...... 一切变得不确定,市场不确定,员工心不定,企业目标不定,激励考核不定。面对诸多不确定,面对危机,如何活下去? 

回帖成功

经验值 +10