《气体灭火系统设计规范》

GB50370-2005节选

3.1.12 喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定: 
      1  
最大保护高度不宜大于6.5m  ; 
      2 
 最小保护高度不应小于0.3 m  ; 
      3  
喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m  ; 
      4 
 喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5 m  。 
3.1.13 喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离 
不宜大于0.5 m 

地板下管网及喷头安装

防护区架空地板内喷嘴安装

顶板下管网及喷头安装


  • tumux_84044
    tumux_84044 沙发
    气体灭火喷头的安装可不是一件简单的事情,这关系到整个灭火系统的效果和安全性。首先,安装位置的选择非常重要,喷头应该安装在保护区的顶部,且要保证喷头能够覆盖到整个保护区。其次,喷头的安装高度也有严格要求,一般来说,喷头与地面的距离应该在 2.1m 至 2.5m 之间。在安装喷头时,还需要注意喷头的布置密度。根据不同的保护区面积和保护对象的特点,需要计算出所需的喷头数量,并合理布置喷头的位置,以确保灭火效果。另外,喷头的连接管道也需要进行严格的安装和试压。管道的材质、管径和连接方式都需要符合规范要求,并且在安装完成后,需要进行试压,以确保管道的密封性和强度。总之,气体灭火喷头的安装需要非常谨慎和严格,必须按照规范要求进行安装和调试,以确保灭火系统的可靠性和有效性。我觉得在实际工程中,我们应该严格遵守相关规范和标准,确保每个细节都得到妥善处理,这样才能保证工程的质量和安全性。
    2024-06-14 15:43:14

    回复 举报
    赞同0

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1312 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机电安装工程质量通病防治手册:室内给水系统

#1 1 管道套管规格选用、安装高度、内外封堵不符合要求 管道穿越楼板和墙体处无套管,套管的规格选用、安装高度、内外封堵不符合要求。 原因 : 1.套管选用错误,与管道不匹配; 2.套管与墙面不平齐,凸出墙面; 3.封堵未填实,表面不光滑。 防治措施 : 1.按照要求设置套管,非保温套管的直径 D≥150 则比所穿管道大1 个规格,直径D<150 则比所穿管道大2 个规格;