在给排水工程中,管道穿楼板、屋顶、墙面,塑料给水管及复合管直埋于墙面(地面)以及卫生器具及其与管道的连接处、管道与管道的连接处、水箱、消火栓、阀门等设备、附件、配件及其与管道的连接处均有可能造成渗漏。文章结合作者的实践施工经验,对室内给排水关键部位防渗漏的施工要点进行了简要分析。
A.
当塑料排水立管穿楼板处为固定支撑时如 下图 加阻水圈做法,当塑料排水立管穿楼板处为非固定支撑时设钢套管做法。
①
对于用止水圈的必须做到:止水圈与UPVC管结合要紧密。胶粘得要牢固。补洞时须将UPVC管外壁横向打毛、刷胶、沾细砂子两遍,以利细石砼与管壁结合紧密;
②
对于设钢套管的必须注意:套管宜在打砼楼板时预埋,这样防渗漏效果最好(但套管坐标不易准确把握)。套管内径可比穿越管外经大10-20mm,套管顶部高出地坪50mm,底部与天棚平齐。管与套管间隙应用沥青油麻,油膏等防水嵌缝材料封堵。
B.
安装结束应配合土建进行支模,并应采用不低于楼板砼强度等级的细石砼分二次浇捣密实,第一次浇注2/3H,第二次浇注1/3H。每次封堵后均应浇水养护和作蓄水试验,24小时后不渗漏方可进行下次封堵。
C.
浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。
A.
UPVC管直接出屋面UPVC管直接穿屋面必须采用钢套管;
B.
UPVC管穿屋面处加铸铁套箍透气管穿屋面处加铸铁套箍与UPVC管上下打口连接须注意:
①
接口严禁设置在砼楼板内,铸铁套箍的质量一定要好,不能有砂眼、裂缝等缺陷;插入套箍内打口的那一部分UPVC管外壁要打毛、刷胶、沾细砂子处理,保证接口处连接紧密;
②
接口以麻丝填充、水泥打口不得以一般的水泥砂浆抹口,环缝间隙均匀,灰口平整、饱满、光滑、养护良好。
C.
采用铸铁管出屋面室内为UPVC管,出屋面部分为带承口的铸铁管,做法基本同(UPVC管穿屋面处加铸铁套箍)穿屋面处加铸铁套箍做法。这种做法出屋面的铸铁管须与屋面避雷接地系统可靠连接,无论是哪种方式出屋面都要做到:
①
屋面防水层施工时柔性防水材料要将管道底部尤其是接口和套管处包裹起来,防水材料与管壁要粘牢固(或视不同材料采用镀锌铁箍锁紧固定);
②
坡屋面盖瓦的,透气管与彩瓦的间隙应用防水嵌缝材料或环氧树脂封严;
③
不论是铸铁管还是UPVC管出屋面,透气管均采用UPVC透气帽,防止铁丝透气帽腐烂后掉入排水立管内阻塞管道;
④
对于铸铁管出屋面和虽然是UPVC管出屋面但使用铸铁套箍穿楼板,亦即有接口的,宜在透气管上加做防雨罩,防止雨水经屋顶管内壁、接口、户内管外壁流入户内,防雨罩与透气帽之间应留有间隙。
管道穿墙面主要是室内给排水管道穿内墙和排水管道穿地下室外墙,塑料给水管道穿墙以及室内排水管道穿墙或管道井需设置套管,套管两侧与饰面平齐。为防止墙面渗水,应将套管周围用砂浆捣实,管与套管间隙用防水嵌缝材料填实,环缝均匀。管道穿地下室外墙时,应采取防水措施,可根据设计要求设置刚性或柔性防水套管。
总之,室内给排水管道在设计、施工过程中采用行之有效的防渗漏、防堵塞技术措施及进行通水和通球试验,检查和治理管道渗漏堵塞,可以最大限度的减少给排水系统的渗漏堵塞现象,保证建筑工程顺利、正常的投入使用。减少不必要的经济损失,给用户带来不必要的困扰。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳