土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 住建部强制性规范GB55034-2022已实施!施工现场如何执行?附废止和现行条款对比分析!

住建部强制性规范GB55034-2022已实施!施工现场如何执行?附废止和现行条款对比分析!

发布于:2024-06-18 09:15:18 来自:施工技术/新政新规

来源:筑龙施工

[复制转发]

住建部发布国家标准 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》,编号为GB 55034-2022 自2023年6月1日起实施 本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行 时废止一大批工程建设标准相关强制性条文。 本文总结废止条款和现行条款的对比分析,由于 这本强制 性规范与建筑施工现场安全管理密切相关,重点附上 第三章《安全管理》和第六章《职业健康管理》,施工现场请参照执行。

现批 准《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》为国家标准,编号为GB 55034-2022,自2023年6月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。同时废止下列工程建设标准相关强制性条文:

一、《施工企业安全生产管理规范》GB 50656-2011第3.0.9、5.0.3、10.0.6、12.0.3(6)、15.0.4条(款)。

二、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012第2.0.1、2.0.2、2.0.3、2.0.21、4.1.11、4.1.14、4.5.2、5.1.4、5.1.10、5.5.6、5.10.20、5.13.7、7.1.23、8.2.7、10.3.1、12.1.4、12.1.9条。

三、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005第1.0.3、3.1.4、3.1.5、3.3.4、5.1.1、5.1.2、5.1.10、5.3.2、5.4.7、6.1.6、6.1.8、6.2.3、6.2.7、7.2.1、7.2.3、8.1.3、8.1.11、8.2.10、8.2.11、8.2.15、8.3.4、9.7.3、10.2.2、10.2.5、10.3.11条。

四、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第4.0.1、5.0.3条。

五、《液压滑动模板施工安全技术规程》JGJ 65-2013第5.0.5、12.0.7条。

六、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第4.1.1、4.2.1、5.2.3、6.4.1、8.1.2条。

七、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ 88-2010第5.1.5、5.1.7、6.1.1、6.1.2、8.3.2、9.1.1、11.0.2、11.0.3条。

八、《建筑工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013第4.2.1、4.2.5、4.2.6、5.1.6条。

九、《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 147-2016第5.1.1、5.1.2、5.1.3、5.2.2、6.0.3条。

十、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008第5.1.6、6.1.9、6.2.4条。

十一、《建筑外墙清洗维护技术规程》JGJ 168-2009第4.1.3、5.5.5条。

十二、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180-2009第2.0.2、2.0.3、2.0.4、5.1.4、6.3.2条。

十三、《建筑施工作业劳动防护用品配置及使用标准》JGJ 184-2009第2.0.4、3.0.1、3.0.2、3.0.3、3.0.4、3.0.5、3.0.6、3.0.10、3.0.14、3.0.17、3.0.19条。

十四、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215-2010第4.1.6、4.2.10、5.2.2、5.2.10、5.3.9条。

十五、《市政架桥机安全使用技术规程》JGJ 266-2011第3.0.1、3.0.3、3.0.5、4.4.5条。

十六、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.1、3.0.19、3.0.23条。

十七、《建筑塔式起重机安全监控系统应用技术规程》JGJ 332-2014第3.1.1、3.1.2、3.1.3条。

本规范在住房和城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑出版传媒有限公司出版发行。

住房和城乡建设部  
2022年10月31日  

废止条款和现行条款对比分析

《施工企业安全生产管理规范》          
GB 50656-2011          

废止和现行条款对比分析

序号

废止条款内容

现行强制性标准(基本规定与安全管理)

1

3.0.9施工企业严禁使用国家明令淘汰的技术、工艺、设备、设施和材料。

2.0.6 进场材料应具备质量证明文件,其品种、规格、性能等应满足使用及安全卫生要求。  2.0.7 各类设施、设备应具备制造许可证 或其他质量证明文件。

2

5.0.3施工企业应建立和健全与企业安全生产组织相对应的安全生产责任体系,并应明确各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任。

3.1.1 工程项目 应根据工程特点制定各项安全生产管理制度,建立健全安全生产管理体系。

3

12.0.3(6)确定消防安全责任人,制订用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程,设置消防通道、消防水源,配备消防设施和灭火器材,并在施工现场入口处设置明显标志:

3.1.2 施工现场应合理设置安全生产宣传标语和标牌,标牌设置应牢固可靠。应在主要施工部位、作业层面、危险区域以及主要通道口设置安全警示标识。

4

15.0.4施工企业安全检查应配备必要的检查、测试器具,对存在的问题和隐患,应定人、定时间、定措施组织整改,并应跟踪复查直至整改完毕。

3.1.3  施工现场应根据安全事故类型采取防护措施。对存在的 安全问题和隐患,应定人、定时间、定措施组织整改。

《建筑机械使用安全技术规程》

JGJ 33-2012

废止和现行条款对比分析

序号

类别

废止条款内容

现行强制性标准(安全管理)

1

基本规定

2.0.2机械必须按出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件,正确操作,合理使用,严禁超载、超速作业或任意扩大使用范围。

3.6.1 机械 操作人员 应按机械使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件正确操作、合理使用机械,严禁超载、超速作业或扩大使用范围。

2

基本规定

2.0.3机械上的各种安全防护和保险装置及各种安全信息装置必须齐全有效。

3.6.2 机械操作装置应灵敏,各种仪表功能应完好,指示装置应醒目、直观、清晰。  3.6.3机械上的各种 安全防护装置、保险装置、报警装置 应齐全有效,不得随意更换、调整或拆除。

3

基本规定

2.0.21清洁、保养、维修机械或电气装置前,必须先切断电源,等机械停稳后再进行操作。严禁带电或采用预约停送电时间的方式进行检修。

3.6.4 机械作业应设置安全区域,严禁非作业人员在作业区停留、通过、维修或保养机械。当进行清洁、保养、维修机械时,应设置警示标识,待切断电源、机械停稳后,方可进行操作。

序号

类别

废止条款内容

现行强制性标准 (安全管理)

1

建筑起重机械

4.1.14在风速达到9.0m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,严禁进行建筑起重机械的安装拆卸作业。

3.4.7  大型起重机械 严禁在雨、雪、雾、霾、沙尘等低能见度天气时进行安装拆卸作业﹔起重机械 最高处的风速超过9.0m/s时 ,应停止起重机安装拆卸作业。

序号

类别

废止条款内容

现行强制性标准 (安全管理)

1

焊接机械

12.1.9对承压状态的压力容器和装有剧毒、易燃、易爆物品的容器,严禁进行焊接或切割作业。

3.11.8 对承压作业时的 管道、容器 或装有剧毒、易燃、易爆物品的容器,严禁进行焊接或切割作业。

《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ 46-2005

废止条款和现行条款对比分析

废止条款内容

现行强制性标准 (安全管理)

1

5.3.2TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。  在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。

3.10.1 施工现场用电的保护接地与防雷接地应符合下列规定:  1.保护接地导体(PE)、接地导体和保护联结导体应确保自身可靠连接;  2.采用剩余电流动作保护电器时应装设保护接地导体(PE);  3.共用接地装置的电阻值应满足各种接地的最小电阻值的要求。

2

5.4.7做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雪接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

序号

废止条款内容

现行强制性标准 (安全管理)

1

6.1.8配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

3.10.5 电气设备和线路检修应符合下列规定:  1.电气设备检修、线路维修时,严禁带电作业。 应切断并隔离相关配电回路及设备的电派并应检验、确认电源被切除,对应配电间的门、配电箱或切断电源的开关上锁,及应在锁具或其箱门、墙壁等醒目位置设置警示标识牌。    2. 电气设备发生故障时,应采用验电器检验,确认断电后方可检修,并在控制开关明显部位悬挂“禁企合闸、有人工作”停电标识牌。停送电必须由专人负责。    3. 线路和设备作业 严禁预约停送电

2

8.3.4对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。

3

6.2.3发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行。

3.10.2 施工用电的发电机组电源应与其他电源互相闭锁,严禁并列运行。

4

7.2.1电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

3.10.3  施工现场配电线路应符合下列规定:  1. 线缆敷设 应采取有效保护措施,防止对线路的导体造成机械损伤和介质腐蚀。  2. 电缆中应包含全部工作芯线、中性导体(N)及保护接地导体(PE)或保护中性导体(PEN);保护接地导体(PE)及保护中性导体(PEN)外绝缘层应为黄绿双色;中性导体(N)外绝缘层应为淡蓝色﹔不同功能导体外绝缘色不应混用。

序号

废止条款内容

现行强制性标准 (安全管理)

1

10.2.2下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:  1.隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V:  2.潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;  3.特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。

3.10.4 施工现场的特殊场所照明应符合下列规定:  1. 手持式 灯具应采用供电电压不大于 36V 的安全特低电压(SELV)供电;  2.照明变压器应使用双绕组型安全隔离变压器,严禁采用自耦变压器;  3.安全隔离变压器严禁带人金属容器或金属管道内使用。  3.10.6管道、容器内进行焊接作业时,应采取可靠的绝缘或接地措施,并应保障通风。

2

10.2.5照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器。

《建筑施工高处作业安全技术规范》

JGJ 80-2016

废止和现行条款对比分析

序号

废止条款内容

现行强制性标准 (安全管理)

1

4.1.1坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时,应在临空一侧设置防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

3.2.1 在坠落高度基准面上方2m及以上进行高空或高处作业时,应设置安全防护设施并采取防滑措施,高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

2

4.2.1洞口作业时,应采取防坠落措施,并应符合下列规定:  1当竖向洞口短边边长小于500mm时,应采取封堵措施;当垂直洞口短边边长大于或等于500mm时,应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭,设置挡脚板;  2当非竖向洞口短边边长为25mm~500mm时,应采用承载力满足使用要求的盖板覆盖,盖板四周搁置应均衡,且应防止盖板移位;  3当非竖向洞口短边边长为500mm~1500mm时,应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施,并应固定牢固;  4当非竖向洞口短边边长大于或等于1500mm时,应在洞口作业侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆,洞口应采用安全平网封闭。

3.2.3 在建工程的 预留洞口、通道口、楼梯口、电梯井口等孔洞以及无围护设施或围护设施高度低于1.2m的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽等边沿应采取安全防护措施,并严禁随意拆除。

3

5.2.3严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。

3.2.4 严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。

4

6.4.1悬挑式操作平台设置应符合下列规定:  1操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在稳定的主体结构上,且应可靠连接;  2严禁将操作平台设置在临时设施上;  3操作平台的结构应稳定可靠,承载力应符合设计要求。

3.2.5 各类操作平台、载人装置应安全可靠,周边应设置临边防护,并应具有足够的强度、刚度和稳定性,施工作业荷载严禁超过其设计荷载。

《建筑工程施工现场环境与卫生标准》

JGJ 146-2013

废止和现行条款对比分析

序号

废止条款内容

现行强制性标准(环境管理)

1

4.2.1施工现场的主要道路应进行硬化处理。裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。

4.0.1 主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面应全部进行硬化处理 ; 施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应 采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。 易产生扬尘的物料应全部篷盖。

2

4.2.5建筑物内垃圾应采用容器或搭设专用封闭式垃圾道的方式清运,严禁凌空抛掷。

4.0.3 建筑垃圾应分类存放、按时处置。收集、储存、运输或装卸建筑垃圾时应采取封闭措施或其他防护措施。

3

4.2.6施工现场严禁焚烧各类废弃物。

4.0.4 施工现场严禁熔融沥青及焚烧各类废弃物。

4

5.1.6施工现场生活区宿舍、休息室必须设置可开启式外窗,床铺不应超过2层,不得使用通铺。

5.0.8 施工现场生活区宿舍、休息室应根据人数合理确定使用面积、布置空间格局,且应设置足够的通风、采光、照明设施。

《建筑拆除工程安全技术规范》

JGJ 147-2016

废止和现行条款对比分析

序号

废止条款内容

现行强制性标准 (安全管理)

1

5.1.1人工拆除施工应从上至下逐层拆除,并应分段进行,不得垂直交叉作业。当框架结构采用人工拆除施工时,应按楼板、次梁、主梁、结构柱的顺序依次进行。

3.5.14 拆除作业应符合下列规定:  1.拆除作业应从上至下逐层拆除,并应分段进行,不得垂直交叉作业。  2.人工拆除作业时,作业人员应在稳定的结构或专用设备上操作,水平构件上严禁人员聚集或物料集中堆放﹔拆除建筑墙体时,严禁采甩底部掏掘或推倒的方法。  3.拆除建筑时应先拆除非承重结构,再拆除承重结构。  4.上部结构拆除过程中应保证剩余结构的稳定。

2

5.1.2当进行人工拆除作业时,人水平构件上严禁人员聚集或集中堆放物料,作业人员应在稳定的结构或脚手架上操作。

3

5.1.3当人工拆除建筑墙体时,严禁采用底部掏掘或推倒的方法。

4

5.2.2当采用机械拆除建筑时,应从上至下逐层拆除,并应分段进行;应先拆除非承重结构,再拆除承重结构。

5

6.0.3拆除工程施工前,必须对施工作业人员进行书面安全技术交底,且应有记录并签字确认。

《建筑施工模板安全技术规范》

JGJ 162-2008

废止和现行条款对比分析

序号

废止条款内容

现行强制性标准 (安全管理)

1

5.1.6模板结构构件的长细比应符合下列规定:
  1受压构件长细比:支架立柱及桁架,不应大于150;拉条、缀条、斜撑等连系构件,不应大于200;
  2受拉构件长细比:钢杆件,不应大于350;木杆件,不应大于250。

3.5.9 模板及支架应根据施工工况进行设计,并应满足承载力、刚度和稳定性要求。

2

6.1.9支撑梁、板的支架立柱构造与安装应符合下列规定:
  1梁和板的立柱,其纵横向间距应相等或成倍数。
  2木立柱底部应设垫木,顶部应设支撑头。钢管立柱底部应设垫木和底座,顶部应设可调支托,U形支托与楞梁两侧间如有间隙,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心。
  3在立柱底距地面200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距,在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。当层高在8~20m时,在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆;当层高大于20m时,在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。
  4木立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用40mmX50mm木条或25mmX80mm的木板条与木立柱钉牢。钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用中48mmX3,5mm钢管,用扣件与钢管立柱扣牢。木扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用搭接,并应采用铁钉钉牢。钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接,剪刀撑应采用搭接,搭接长度不得小于500mm,并应采用2个旋转扣件分别在离杆端不小于100mm处进行固定。

3.5.10 混凝土强度应达到规定要求后,方可拆除模板和支架。


《建筑清洗维护技术规程》

JGJ 168-2009

废止和现行条款对比

序号

废止条款内容

现行强制性标准 (安全管理)

1

4.1.3清洗维护不得采用pH值小于4或pH值大于10的清洗剂以及有毒有害化学品。

3.9.4  室内装修作业时,严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作为稀释剂和溶剂,严禁使用有机溶剂清洗施工用具。

建筑外墙清洗时,不得采用强酸强碱清洗剂及有毒有害化学品。

2

5.5.5清洗维护作业时,不得在同一垂直方向的上下面同时作业。

《建筑施工土石方工程安全技术规范》

JGJ 180-2009

废止和现行条款对比

序号

废止条款内容

现行强制性标准 (安全管理)

1

2.0.4施工现场发现危及人身安全和公共安全的隐患时,必须立即停止作业,排除隐患后方可恢复施工。

3.12.2  爆破作业前 应确定爆破警戒范围,并应采取相应的警戒措施。应在人员、机械、车辆全部撤离或者采取防护措施后方可起爆。

2

5.1.4爆破作业环境有下列情况时,严禁进行爆破作业:  1爆破可能产生不稳定边坡、滑坡、崩塌的危险;  2爆破可能危及建(构)筑物、公共设施或人员的安全;  3恶劣天气条件下。

3.12.5  有下列情况之一时,严禁进行爆破作业:  1爆破可能导致不稳定边坡、滑坡、崩塌等危险;  2爆破可能危及建(构)筑物、公共设施或人员的安全;  3危险区边界未设警戒的;  4恶劣天气条件下。

3

6.3.2基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后,方可开挖下层土方,严禁提前开挖和超挖。施工过程中,严禁设备或重物碰撞支撑、腰梁、锚杆等基坑支护结构,亦不得在支护结构上放置或悬挂重物。

3.5.1  土方开挖的顺序、方法应与设计工况相一致,严禁超挖。

《建筑施工作业劳动防护用品配置及使用标准》

JGJ 184-2009

废止和现行条款对比

序号

废止条款内容

现行强制性标准 (基本规定与职业健康管理)

1

2.0.4进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服;应按作业要求正确使用劳动防护用品。在2m及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时,必须系挂安全带。

2.0.5 应根据各工种的作业条件和劳动环境等为作业人员配备安全有效的劳动防护用品,并应及时开展劳动防护用品使用培训。

2

3.0.1架子工、起重吊装工、信号指挥工的劳动防护用品配备应符合以下规定:  1架子工、塔式起重机操作人员、起重吊装工应配备灵便紧口的工作服、系带防滑鞋和工作手套。  2信号指挥工应配各专用标志服装。在自然强光环境条件作业时,应配各有色防护眼镜。

6.0.2 架子工、起重吊装工、信号指挥工配备劳动防护用品应符合下列规定:  1.架子工、塔式起重机操作人员、起重吊装工应配备灵便紧口的工作服、系带防滑鞋和工作手套;  2.信号指挥工应配备专用标识服装,在 强光 环境条件作业时,应配备有色防护眼镜

序号

废止条款内容

现行强制性标准

1

3.0.14防水工的劳动防护用品配备应符合下列规定:  1从事涂刷作业时,应配备防静电工作服、防静电鞋和鞋盖、防护手套、防毒口罩和防护眼镜。  2从事沥青熔化、运送作业时,应配备防烫工作服、高腰布面胶底防滑鞋和鞋盖、工作帽、耐高温长手套、防毒口罩和防护眼镜。

6.0.9 防水工配备劳动防护用品应符合下列规定:  1进行涂刷作业时,应配备防静电工作服、防静电鞋和鞋盖、防护手套、防毒口罩和防护眼镜。  2进行沥青熔化、运送作业时,应配备防烫工作服、高腰布面胶底防滑鞋和鞋盖、工作帽、耐高温长手套、防毒口罩和防护眼镜。

2

3.0.17钳工、铆工、通风工的劳动防护用品配备应符合下列规定:  1从事使用锉刀、刮刀、錾子、扁铲等工具作业时,应配备紧口工作服和防护眼镜。  2从事剔凿作业时,应配备手套和防护眼镜:从事搬抬作业时,应配备保护足趾安全鞋和手套。  3从事石棉、玻璃棉等含尘毒材料作业时,操作人员应配备防异物工作服、防尘口罩、风帽、风镜和薄膜手套。

6.0.10 钳工、铆工、通风工配备劳动防护用品应符合下列规定:  1.使用锉刀、刮刀、錾子、扁铲等工具进行作业时,应配备紧口工作服和防护眼镜;。  2.进行剔凿作业时,应配备手套和防护眼镜;进行搬抬作业时,应配备保护足趾安全鞋和手套;  3. 进行石棉、玻璃棉等含尘毒材料作业时,应配备防异物工作服、防尘口罩、风帽、风镜和薄膜手套。

3

3.0.19电梯安装工、起重机械安装拆卸工从事安装、拆卸和维修作业时,应配备紧口工作服、保护足趾安全鞋和手套。



6.0.11 电梯、起重机械 安装拆卸工 进行安装、拆卸和维修作业时,应配备紧口工作服、保护足趾安全鞋和手套。

十一

《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》

JGJ 215-2010

废止和现行条款对比

序号

废止条款内容

现行强制性标准(安全管理)

1

5.2.10严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。

3.4.5 施工升降设备 的行程限位开关严禁作为停止运行的控制开关。

十二

《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》

JGJ 276-2012

废止和现行条款对比

序号

废止条款内容

现行强制性标准 (安全管理)

1

3.0.1起重吊装作业前,必须编制吊装作业的专项施工方案,并应进行安全技术措施交底;作业中,未经技术负责人批准,不得随意更改。


2

3.0.19暂停作业时,对吊装作业中未形成稳定体系的部分,必须采取临时固定措施。

3.4.6 吊装作业时,对未形成稳定体系的部分,应采取临时固定措施。对临时固定的构件,应在安装固定完成并经检查确认无误后,方可解除临时固定措施。

3

3.0.23对临时固定的构件,必须在完成了永久固定,并经检查确认无误后,方可解除临时固定措施。

十三

《建筑塔式起重机安全监控系统应用技术规程》

JGJ 332-2014

废止和现行条款对比分析

序号

废止条款内容

现行强制性标准 (安全管理)

1

3.1.1塔机安全监控系统应具有对塔机的起重量、起重力矩、起升高度、幅度、回转角度、运行行程信息进行实时监视和数据存储功能。当塔机有运行危险趋势时,塔机控制回路电源应能自动切断。

3.6.6 塔式起重机安全监控系统 应具有数据存储功能, 其监视内容应包含起重量、起重力矩、起升高度、幅度、回转角度、运行行程等信息。塔式起重机有运行危险趋势时,控制回路电源应能自动切断。



新规第三章《安全管理》


3.1  一般规定          

3.1.1 工程项目应根据工程特点制定各项安全生产管理制度,建立健全安全生产管理体系。

3.1.2  施工现场应合理设置安全生产宣传标语和标牌 ,标牌设置应牢固可靠。应在主要施工部位、作业层面、危险区域以及主要通道口设置安全警示标识。

3.1.3 施工现场应根据安全事故类型采取防护措施。对存在的安全问题和隐患,应定人、定时间、定措施组织整改。

3.14  不得在外电架空线路正下方施工、吊装 、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

3.2 高处坠落

3.2.1 在坠落高度基准面上方 2m及以上 进行高空或高处作业 时,应设置安全防护设施并采取防滑措施,高处作业人员 应正确佩戴安全帽、安全带 等劳动防护用品。

3.2.2 高处作业应制定合理的作业顺序。多工种垂直交叉作业 存在安全风险时,应在上下层之间设置安全防护设施。 严禁无防护措施进行多层垂直作业

3.2.3 在建工程的预留洞口、通道口、楼梯口、电梯井口等孔 洞以及无围护设施或围护设施高度 低于1.2m 的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽等边沿应采取安全防护措施,并 严禁随意拆除

3.2.4  严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上 进行作业或 通行。

3.2.5 各类操作平台、载人装置应安全可靠,周边应设置临边 防护,并应具有足够的强度、刚度和稳定性, 施工作业荷载严禁超过其设计荷载

3.2.6  遇雷雨、大雪、浓雾或作业场所5级以上大风等恶劣天 气时 应停止高处作业

3.3 物体打击

3.3.1 在高处安装构件、部件、设施时,应采取可靠的临时固 定措施或防坠措施。

3.3.2 在高处拆除或拆卸作业时, 严禁上下同时进行 。拆卸的 施工材料、机具、构件、配件等,应运至地面, 严禁抛掷

3.3.3 施工作业平台物料堆放重量 不应超过平台的容许承载力 物料堆放 高度应满足 稳定性要求。

3.3.4 安全通道上方应搭设防护设施,防护设施应具备抗高处 坠物穿透的性能。

3.3.5  预应力结构张拉、拆除时,预应力端头应采取防护措施, 且轴线方向不应有施工作业人员 。无粘结预应为结构拆除时,应先解除预应力,再拆除相应结构。

3.4 起重伤害

3.4.1 吊装作业前应设置安全保护区域及警示标识,吊装作业 时应安排专人监护,防止无关人员进入, 严禁任何人在吊物或起重臂下停留或通过

3.4.2  使用吊具和索具应符合下列规定

1.吊具和索具的性能、规格应满足吊运要求,并与环境条 件相适应;

2.作业前应对吊具与索具进行检查,确认完好后方可投入 使用;

3.承载时不得超过额定荷载。

3.4.3 吊装重量不应超过起重设备的额定起重量。 吊装作业严 禁超载、斜拉或起吊不明重量的物体

3.4.4 物料提升机 严禁使用摩擦式卷扬机

3.4.5 施工升降设备的行程限位开关 严禁作为停止运行的控制 开关

3.4.6 吊装作业时,对未形成稳定体系的部分,应采取临时固定 措施。对临时固定的构件,应在安装固定完成并经检查确认无误后, 方可解除 临时固定措施。

3.4.7  大型起重机械严禁在 雨、雪、雾、霾、沙尘等低能见度 天气时进行安装拆卸作业 ;起重机械最高处的 风速超过9.0m/s时 应停止起重机安装拆卸作业

3.5 坍塌

3.5.1 土方开挖的顺序、方法应与设计工况相一致, 严禁超挖

3.5.2 边坡坡顶、基坑顶部及底部应采取截水或排水措施。

3.5.3 边坡及基坑周边堆放材料、停放设备设施或使用机械设 备等荷载 严禁超过 设计要求的地面荷载限值。

3.5.4  边坡及基坑开挖作业过程中,应根据设计和施工方案进行监测。

3.5.5 当基坑出现下列现象时,应及时采取处理措施,处理后 方可继续施工

1.支护结构或周边建筑物 变形值超过 设计变形控制值;

2.基坑侧壁出现大量 漏水、流土 ,或基坑底部出现 管涌

3. 桩间土流失 孔洞深度超过桩径

3.5.6 当桩基成孔施工中发现 斜孔、弯孔、缩孔、塌孔 或沿护 筒周围 冒浆 地面沉陷 等现象时,应及时采取处理措施。

3.5.7 基坑回填应在具有挡土功能的结构强度达到设计要求后 进行。

3.5.8 回填土应控制土料含水率及分层压实厚度等参数, 严禁 使用淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、有机土或含生活垃圾的土

3.5.9 模板及支架应根据施工工况进行设计,并应满足承载力、 刚度和稳定性要求。

3.5.10  混凝土强度应达到规定要求后 方可拆除模板和支架

3.5.11施工现场物料、物品等应整齐堆放,并应根据具体情况 采取相应的固定措施。

3.5.12 临时支撑结构安装、使用时 应符合下列规定

1. 严禁 与起重机械设备、施工脚手架等连接;

2.临时支撑结构作业层上的施工荷载 不得超过 设计允许 荷载;

3.使用过程中, 严禁拆除 构配件。

3.5.13 建筑施工临时结构应进行安全技术分析,并应保证在设 计使用工况下保持整体稳定性。

3.5.14  拆除作业应符合下列规定

1. 拆除作业应从上至下逐层拆除,并应分段进行, 不得垂直交叉作业

2.人工拆除作业时作业人员应在稳定的结构或专用设备 上操作,水平构件上 严禁 人员聚集或物料集中堆放;拆除建筑墙体时, 严禁采用 底部掏掘或推倒的方法。

3.拆除建筑时 应先拆除非承重结构 ,再拆除承重结构。

4.上部结构拆除过程中应保证剩余结构的稳定。

3.6 机械伤害        

3.6.1 机械操作人员应按机械使用说明书规定的技术性能、承 载能力和使用条件正确操作、合理使用机械, 严禁超载、超速作业或扩大使用范围

3.6.2 机械操作装置应灵敏,各种仪表功能应完好,指示装置 应醒目、直观、清晰。

3.6.3 机械上的各种安全防护装置、保险装置、报警装置应齐 全有效,不得随意更换、调整或拆除。

3.6.4 机械作业应设置安全区域, 严禁 非作业人员在作业区停 留、通过、维修或保养机械。当进行清洁、保养、维修机械时,应设置警示标识,待切断电源、机械停稳后,方可进行操作。

3.6.5 工程结构上搭设脚手架、施工作业平台,以及安装塔式 起重机、施工升降机等机具设备时 ,应进行工程结构承载力、变形等验算 ,并应在工程结构性能达到要求后进行搭设、安装。

3.6.6 塔式起重机安全监控系统应具有数据存储功能,其 监视 内容应包含 起重量、起重力矩、起升高度、幅度、回转角度、运行行程 等信息。塔式起重机有运行危险趋势时,控制回路电源 应能自动切断

3.7 冒顶片帮

3.7.1  暗挖施工应合理规划开挖顺序, 严禁超挖 ,并应根据围岩情况、施工方法及时采取有效支护,当发现支护变形超限或损坏时,应立即整修和加固。

3.7.2 盾构作业时,掘进速度应与地表控制的隆陷值、进出土 量及同步注浆等相协调。

3.7.3 盾构掘进中遇有下列情况之一时,应停止掘进,分析原 因并采取措施:

1. 盾构前方地层发生坍塌或遇有障碍;

2.盾构自转角度超出允许范围;

3.盾构位置偏离超出允许范围;

4.盾构推力增大超出预计范围,

5. 管片防水、运输及注浆等过程发生故障。

3.7.4  顶进作业前,应对施工范围内的既有线路进行加固。顶进施工时应对既有线路、顶力体系和后背实时进行观测、记录、分析和控制,发现变形和位移超限时,应立即进行调整。

3.8 车辆伤害

3.8.1 施工车辆运输危险物品时应悬挂警示牌。

3.8.2 施工现场车辆行驶道路应平整坚实,在特殊路段应设置 反光柱、爆闪灯、转角灯等设施,车辆行驶应遵守施工现场限速要求。

3.8.3 车辆行驶过程中, 严禁人员上下

3.8.4 夜间施工时,施工现场应保障充足的照明,施工车辆应 降低行驶速度。

3.8.5 施工车辆应定期进行检查、维护和保养。

3.9 中毒和窒息

3.9.1 领取和使用有毒物品时,应实行 双人双重责任制 ,作业 中途 不得擅离职守

3.9.2 施工单位应根据施工环境设置通风换气和照明等设备。

3.9.3 受限或密闭空间作业前,应按照氧气、可燃性气体、有 毒有害气体的顺序进行气体检测。当气体浓度超过安全允许值时, 严禁作业

3.9.4  室内装修作业时, 严禁使用 苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作为稀释剂和溶剂, 严禁使用 有机溶剂清洗施工用具。建筑外墙清洗时, 不得采用 强酸强碱清洗剂及有毒有害化学品。

3.10 触电

3.10.1 施工现场用电的 保护接地与防雷接地 应符合下列规定:

1.保护接地导体(PE)、接地导体和保护联结导体应确保 自身可靠连接;

2.采用剩余电流动作保护电器时应装设保护接地导体 (PE);

3.共用接地装置的电阻值应满足各种接地的最小电阻值的 要求。

3.10.2 施工用电的发电机组电源应与其他电源互相闭锁, 严禁 并列运行

3.10.3 施工现场 配电线路 应符合下列规定

1.线缆敷设应采取有效保护措施,防止对线路的导体造成 机械损伤和介质腐蚀。

2.电缆中应包含全部工作芯线、中性导体(N)及保护接 地导体(PE)或保护中性导体(PEN);保护接地导体(PE)及保护中性导体(PEN)外绝缘层应为黄绿双色;中性导体(N)外绝缘层应为淡蓝色;不同功能导体外绝缘色不应混用。

3.10.4 施工现场的 特殊场所照明 应符合下列规定:

1.手持式灯具应采用供电电压不大于36V的安全特低电压 (SELV)供电;

2.照明变压器应使用双绕组型安全隔离变压器, 严禁采用 自耦变压器

3.安全隔离变压器 严禁 带入金属容器或金属管道内使用。

3.10.5  电气设备和线路检修应符合下列规定:

1. 电气设备检修、线路维修时, 严禁带电作业。 应切断并隔离相关配电回路及设备的电源。并应检验、确认电源被切除,对应配电间的门、配电箱或切断电源的开关上锁,及应在锁具或其箱门、墙壁等醒目位置设置警示标识牌。

2.电气设备发生故障时,应采用验电器检验,确认断电后 方可检修,并在控制开关明显部位悬挂“ 禁企合闸、有人工作 ”停电标识牌。 停送电必须由专人负责

3. 线路和设备作业 严禁预约停送电

3.10.6 管道、容器内进行焊接作业时,应采取可靠的绝缘或接 地措施,并应保障通风。

3.11 爆炸

3.11.1  柴油、汽油、氧气瓶、乙炔气瓶、煤气罐等易燃、易爆液体或气体容器应轻拿轻放, 严禁暴力抛掷 ,并应设置专门的存储场所, 严禁存放在住人用房

3.11.2  严禁 利用输送可燃液体、可燃气体或爆炸性气体的金属 管道作为电气设备的保护接地导体。

3.11.3 输送管道进行强度和严密性试验时, 严禁使用 可燃气体 和氧气进行试验。

3.11.4 当管道强度试验和严密性试验中发现缺陷时,应待试验 压力降至大气压后进行处理,处理合格后应重新进行试验。

3.11.5 设备、管道内部涂装和衬里作业时,应采用防爆型电气 设备和照明器具,并应采取防静电保护措施。可燃性气体、蒸汽和粉尘浓度应控制在可燃烧极限和爆炸下限的10%以下。

3.11.6 输送臭氧、氧气的管道及附件在安装前应进行除锈、吹 扫、脱脂。

3.11.7 压力容器及其附件应合格、完好和有效。 严禁 使用减压 器或其他附件缺损的氧气瓶。 严禁 使用乙炔专用减压器、回火防止器或其他附件缺损的乙炔气瓶。

3.11.8 对承压作业时的管道、容器或装有剧毒、易燃、易爆物 品的容器, 严禁 进行焊接或切割作业。

3.12 爆破作业

3.12.1 爆破作业前应对爆区周围的自然条件和环境状况进行调 查,了解危及安全的不利环境因素,并应采取必要的安全防范措施。

3.12.2 爆破作业前应确定爆破警戒范围并应采取相应的警戒 措施。应在人员、机械、车辆全部撤离或者采取防护措施后方可起爆。

3.12.3 爆破作业人员应按设计药量进行装药,网路敷设后应进 行起爆网路检查,起爆信号发出后现场指挥应再次确认达到安全起爆条件,然后下令起爆。

3.12.4 露天浅孔、深孔、特种爆破实施后,应等待5min后方 准许人员进入爆破作业区检查;当无法确认有无盲炮时,应等待15min后方准许人员进入爆破作业区检查;地下工程爆破后,经通风除尘排烟确认井下空气合格后,应等待15min后方准许人员进入爆破作业区检查。

3.12.5 有下列情况之一时, 严禁进行爆破作业

1.爆破可能导致不稳定边坡、滑坡、崩塌等危险;

2.爆破可能危及建(构)筑物、公共设施或人员的安全;

3.危险区边界未设警戒的:

4.恶劣天气条件下。

3.13 透水
3.13.1 地下施工作业穿越富水地层、岩溶发育地质、采空区以         及其他可能引发透水事故的施工环境时,应制定相应的防水、排水、降水、堵水及截水措施。

3.13.2 盾构机气压作业前,应通过计算和试验确定开挖仓内气 压,确保地层条件满足气体保压的要求。

3.13.3 钢板桩或钢管桩围堰施工前,其锁口应采取止水措施; 土石围堰外侧迎水面应采取防冲刷措施,防水应严密;施工过程中应监测水位变化,围堰内外水头差应满足安全要求。

3.14 淹溺

3.14.1当场地内开挖的槽、坑、沟、池等 积水深度超过0.5m ,应采取安全防护措施。

3.14.2 水上或水下作业人员,应正确佩戴救生设施。

3.14.3 水上作业时,操作平台或操作面周边应采取安全防护 措施。

3.15 灼烫

3.15.1 高温条件下,作业人员应正确佩戴个人防护用品。

3.15.2 带电作业时,作业人员应采取防灼烫的安全措施。

3.15.3 具有腐蚀性的酸、碱、盐、有机物等应妥善储存、保管 和使用,使用场所应有防止人员受到伤害的安全措施。

新规第六章《职业健康管理》


     

6.0.1 应为从事放射性、高毒、高危粉尘等方面工作的作业人 员, 建立、健全职业卫生档案和健康监护档案 ,定期提供医疗咨询服务。

6.0.2  架子工、起重吊装工、信号指挥工 配备劳动防护用品应 符合下列规定:

1.架子工、塔式起重机操作人员、起重吊装工 应配备灵便 紧口的工作服、系带防滑鞋和工作手套

2.信号指挥工 应配备专用标识服装 ,在强光环境条件作业 时, 应配备有色防护眼镜

6.0.3  电工配备劳动防护用品应符合下列规定

1. 维修电工 应配备绝缘鞋、绝缘手套 和灵便紧口的工作服;

2.安装电工 应配备手套和防护眼镜

3.高压电气作业时, 应配备相应等级的 绝缘鞋、绝缘手套 和有色防护眼镜。

6.0.4  电焊工、气割工配备劳动防护用品应符合下列规定:

1.电焊工、气割工应配备阻燃防护服、绝缘鞋、鞋盖、电 焊手套和焊接防护面罩;高处作业时,应配备安全帽与面罩连接式焊接防护面罩和阻燃安全带;

2.进行清除焊渣作业时,应配备防护眼镜;

3.进行磨削钨极作业时,应配备手套、防尘口罩和防护 眼镜;

4.进行酸碱等腐蚀性作业时,应配备防腐蚀性工作服、耐 酸碱胶鞋、耐酸碱手套、防护口罩和防护眼镜;

5.在密闭环境或通风不良的情况下,应配备送风式防护 面罩。

6.0.5  锅炉、压力容器及管道安装工配备劳动防护用品应符合 下列规定:

1.锅炉、压力容器安装工及管道安装工应配备紧口工作服 和保护足趾安全鞋;在强光环境条件作业时,应配备有色防护眼镜;

2.在地下或潮湿场所作业时,应配备紧口工作服、绝缘鞋 和绝缘手套。

6.0.6 油漆工在进行涂刷、喷漆作业时,应配备防静电工作服、 防静电鞋、防静电手套、防毒口罩和防护眼镜;进行砂纸打磨作业时,应配备防尘口罩和密闭式防护眼镜。

6.0.7 普通工进行淋灰、筛灰作业时,应配备高腰工作鞋、鞋 盖、手套和防尘口罩,并应配备防护眼镜;进行抬、扛物料作业时,应配备垫肩;进行人工挖扩桩孔井下作业时,应配备雨靴、手套和安全绳;进行拆除工程作业时,应配备保护足趾安全鞋和手套。

6.0.8 磨石工应配备紧口工作服、绝缘胶靴、绝缘手套和防尘 口罩。

6.0.9  防水工配备劳动防护用品应符合下列规定:

1.进行涂刷作业时,应配备防静电工作服、防静电鞋和鞋 盖、防护手套、防毒口罩和防护眼镜;

2.进行沥青熔化、运送作业时,应配备防烫工作服、高腰 布面胶底防滑鞋和鞋盖、工作帽、耐高温长手套、防毒口罩和防 护眼镜。

6.0.10  钳工、铆工、通风工配备劳动防护用品应符合下列 规定:

1.使用锉刀、刮刀、錾子、扁铲等工具进行作业时,应配 备紧口工作服和防护眼镜;

2.进行剔凿作业时,应配备手套和防护眼镜;进行搬抬作 业时,应配备保护足趾安全鞋和手套;

3.进行石棉、玻璃棉等含尘毒材料作业时,应配备防异物 工作服、防尘口罩、风帽、风镜和薄膜手套。

6.0.11 电梯、起重机械安装拆卸工进行安装、拆卸和维修作业 时,应配备紧口工作服、保护足趾安全鞋和手套。

6.0.12  进行电钻、砂轮等手持电动工具作业时,应配备绝缘鞋、绝缘手套和防护眼镜;进行可能飞溅渣屑的机械设备作业时,应配备防护眼镜。

6.0.13  其他特殊环境作业的人员配备劳动防护用品应符合下列 规定:

1.在噪声环境下工作的人员应配备耳塞、耳罩或防噪声 帽等;

2. 进行地下管道、井、池等检查检修作业时,应配备防毒面具、防滑鞋和手套;

3.在有毒、有害环境中工作的人员应配备防毒面罩或面具;

4.冬期施工期间或作业环境温度较低时,应为作业人员配 备防寒类防护用品;

5.雨期施工期间,应为室外作业人员配备雨衣、雨鞋等个人防护用品。

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    关注一下,谢谢楼主分享

    2024-07-25 08:10:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

新政新规

返回版块

2.08 万条内容 · 132 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《公平竞争审查条例》公布,8月1日起施行

中华人民共和国国务院令 第783号

回帖成功

经验值 +10