一、电子膨胀阀简介         

电子膨胀阀是按照预设程序调节蒸发器供液量,属于电子式调节模式,故称为电子膨胀阀。 从控制实现的角度来看,电子膨胀阀由控制器、执行器和传感器三部分构成,电子膨胀阀控制器的核心硬件为单片机。      

     
按驱动方式分:      
  • 有电磁式;

  • 电动式。


     

电动式又分:

  • 直动型; 
  • 减速型。

     
步进电机直接带动阀针的是直动型,步进电机通过齿轮组减速器带动阀针的是减速型。 电动式电子膨胀阀采用电机直接驱动轴,以改变阀的开度。            

        
     
电动式电子膨胀阀接受由微型计算机传来的运转信号进行动作,根据运转信号,驱动部的转子回转,以螺旋将其回转运动转换为轴的直线运动,以轴端头的阀针调整节流孔的开口度。      

     
直动型膨胀阀电机转子的转动,主要是依靠电磁线圈间产生的磁力进行的,转矩由导向螺纹变换成阀针直线移动,从而改变阀口的流通面积,转于的旋转角度及阀针的位移量与输入脉冲数成正比。 电动式膨胀阀的另一种形式是减速型。      

     
减速型膨胀阀的工作原理:电机通电后,高速旋转的转子通过齿轮组减速,再带动阀针作直线移动。由于齿轮的减速作用大大增加了输出转矩,使得较小的电磁力可以获得足够大的输出力矩,所以减速型膨胀阀的容量范围大。减速型膨胀阀的另一特点是电机组合部分与阀体部分可以分离,这样,只要更换不同口径的阀体,就可以改变阀的容量。            
     

     

     

     


二、电子膨胀阀的控制原理      
电机转子采用永久磁铁,由转子产生的磁场,与定子绕组感应的磁场之间相互吸引与排斥的作用使转子旋转。      

     
脉冲电机由微电脑控制,微电脑发出控制指令,在电机定子绕组上施加脉冲电压,驱动转子动作,指令信号序列反向时,电机转动反向,所以,脉冲信号可以控制电机正、反转,使调节阀杆上、下移动,改变阀针开度,实现流量调节。            

     
     
     

     
电子膨胀阀与压缩机变频调速相互配合,可以实现不问断供热快速除霜。除霜时,四通阀不换向,电子膨胀阀开启到最大,压缩机高速运转,制冷剂大流量循环,利用压缩机排气热量进行除霜,这样使得除霜时间短,降低除霜的附加能耗,也不影响制热效率。      

     
控制压缩机的排气温度,排气温度过高时,将电子膨胀阀开启度加大,制冷剂流量增加,冷却进气,从而降低排气温度。 在压缩机启、停控制中减少启停过程的能量损失。电子膨胀阀在压缩机停机时,可以使阀处于全关闭状态,阻止制冷剂从冷凝器向蒸发器流动;压缩机启动时,先控制电子膨胀阎开启,使吸气、排气压力迅速达到平衡,再控制压缩机启动,这样既减少了热损失,又使压缩机易于启动。      

     
三、电子膨胀阀使用注意事项      

安装:阀体为轴,线圈朝上,竖直偏差小于15度;

焊接:适当冷却,阀体温度不超过120度;

固定:线圈卡扣凸点与阀体凹槽定位牢靠;


四、电子膨胀阀优点      
  • 高频、低频运行时能效比提高;

  • 压缩机可靠性提高,改善回油、回液、排气温度过高状况;

  • 整机运行可靠,吹水、凝露、过负荷问题减少;

  • 对制冷剂量变化的适应性增强;

  • 舒适性增强,除霜时间短;

       
五、电子膨胀阀产品维修相关知识      
  • 充氟尽量在开机后的3~8分钟内;

  • 膨胀阀故障首先尝试更换线圈;

  • 传感器问题会导致膨胀阀控制不准;

  • 拔掉电子膨胀阀线,膨胀阀开度维持不变;


     
六、电子膨胀阀好坏判别      

步骤一:接线是否接插到位,线路是否有破损。

步骤二:上电工作后正常是有“咔咔声”,检测线圈是否到位;

步骤三:测量线圈阻值、绝缘电阻与通电时主板电压,公共端COM(通常是灰/蓝色线)与其它线间的绕组一般40多欧姆,通常线圈供电电压为12V方波脉冲。

步骤四:如以上检查无异常,且阀体出现结霜或堵塞,轻敲阀体是否能恢复,若不能恢复就更换阀体。


7、案例      
现象:客户反应空调正常工作,但不制冷,偶尔制冷,上门后检查空调室内外机,听到“咔哒,咔哒”的声音,判断可能电子膨胀阀问题。      

     
检查:根据空调压力由高压至负压,可能系统某处堵,开机时听不到电子膨胀阀“咔哒、咔哒”的声音,然后毛细管的流量大小是由电子阀控制的,机器有时能正常工作,判断电子膨胀阀。      

     
处理:上门试机发现内、外机风机转,测外机工作电流时4A,压缩机正常,测低压压应力1Kg,而且还下降,电流缓缓上升,则先决定测量静电压,断开空调电源,压力慢慢的由负压至17Kg左右,初步判断系统堵,测量电阻阀线圈,电压、电阻均正常,开机时听不见电子膨胀阀打开的声音,将电子阀线圈拿开,用螺丝刀柄轻敲,压力轻微回升,装死电子阀线圈,重新开机,空调工作正常,电子膨胀阀损坏,更换后多次试机正常。            