土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷机组节流机构种类与应用特点

制冷机组节流机构种类与应用特点

发布于:2024-06-19 10:57:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

节流机构是制冷系统中的一个关键组件,也被称作节流阀或膨胀阀。其主要功能是对从冷凝器输出的高压液态制冷剂进行节流降压,以确保冷凝器与蒸发器之间存在必要的压力差。这样做的目的是使制冷剂在蒸发器内部能够在较低的压力和相应的低温下蒸发,从而吸收被冷却物体的热量,达到制冷的效果。节流机构的具体作用包括:      

     
  • 节流降压:将高压液态制冷剂减压至蒸发压力,使得制冷剂能在蒸发器中在适宜的低压条件下蒸发吸热。

  • 调节流量:根据系统的热负荷变化,自动或手动调节进入蒸发器的制冷剂流量,确保制冷量与热负荷相匹配,提高系统效率。

  • 控制过热度:维持蒸发器出口制冷剂的适宜过热度,防止压缩机吸入过湿的蒸汽(即含液态制冷剂的蒸汽),避免“液击”现象,保护压缩机。

  • 控制蒸发液位:在某些情况下,节流机构还能帮助控制蒸发器中的液位,确保蒸发器有效传热并防止因液态制冷剂过多直接进入压缩机而造成的损害。

     


     
常见的节流机构类型有手动膨胀阀、浮球膨胀阀、热力膨胀阀、节流孔板、电子膨胀阀以及毛细管等,每种类型各有特点,适用于不同工况和需求的制冷系统。通过这些节流机构的精确控制,制冷系统能够高效、稳定地运行,满足不同的制冷需求。      

     
1、 手动膨胀阀      
它是节流阀的一种形式,结构上类似于普通的截止阀,但其阀芯设计为针形锥体或带有V形缺口的锥形,这样的设计有助于更精细地控制流量。阀杆采用细牙螺纹,使得通过旋转手轮调整阀芯位置时,能够实现阀门开启度的微调,从而适应制冷系统中制冷量变化的需求。手动膨胀阀的主要优点在于结构简单、成本低廉且可靠性高,但由于需要持续的人工干预,其在自动化程度要求较高的系统中显得不够便捷。      

     

     
2、 浮球膨胀阀      
一种自动调节的节流装置,主要用于满液式蒸发器的制冷系统中,用来控制进入蒸发器的液态制冷剂流量,并且同时起到节流降压的作用。      

     
浮球膨胀阀由浮球室、浮球、连杆、阀针等部件组成。浮球室与蒸发器的液态制冷剂空间相连,当蒸发器内的液位发生变化时,浮球随之上升或下降。浮球通过连杆与阀针相连接,阀针位于制冷剂流动的通道上。当蒸发器内液位升高,浮球上升,通过连杆带动阀针对通道的开口减小,从而减少进入蒸发器的制冷剂量,反之亦然。      

     
3、热力膨胀阀            
热力膨胀阀是一种自动调节装置,广泛应用于制冷和空调系统中,特别是非满液式蒸发器系统。其主要功能是根据蒸发器出口制冷剂的过热度(即制冷剂蒸气温度高于对应压力下的饱和温度的差值)自动调节进入蒸发器的制冷剂流量,以适应系统热负荷的变化,并实现制冷系统的高效运行。      

     


4、毛细管

毛细管是一种简单、固定的节流装置,常用于小型或固定负载的制冷系统,如家用空调、冰箱等。它由一段细长的铜管或铝管构成,利用管径的微小和长度来控制制冷剂的流速和压力降。毛细管的设计基于特定的工况,一旦确定尺寸,其节流能力即为固定,无法在运行中调节。毛细管的优点在于结构简单、成本低廉、无需外部能源,但缺点是不能根据系统负荷变化自动调节流量。      

     

5、节流短管

节流短管有时也被称作“二代毛细管”,是一种新型的节流装置,相较于传统毛细管,可能具有更优化的内部结构设计或材料,旨在提高节流效率和适应性。虽然名称中包含“短管”,但其核心原理与毛细管类似,即通过管径大小和长度来控制制冷剂的流量和压力降。节流短管可能针对特定应用进行了改良,以实现更好的流量控制或适应更广泛的运行条件。      

     

6、电子膨胀阀

电子膨胀阀是一种高度自动化的节流装置,广泛应用于现代制冷和空调系统中。它通过电子控制系统精确控制制冷剂的流量。电子膨胀阀内部装有电磁驱动机构,可以根据蒸发器的过热度、压缩机负荷、室内温度等反馈信号,迅速调节阀芯的位置,从而改变流经阀体的制冷剂流量。其特点是响应速度快、调节精度高,能够有效提升系统的能效比和稳定性,尤其是在变频空调系统和需要精确温度控制的场合。      


     

7、节流孔板

节流孔板是另一种节流装置,常用于工业流程中以及一些特定的制冷系统。它由一片带有小孔的薄板组成,安装在管道中,通过孔板中心的小孔来限制流体(此处为制冷剂)的流通面积,从而实现降压和流量控制。孔板节流的特点是结构简单、易于安装,但与毛细管类似,它也是固定节流面积,无法根据系统运行状态进行动态调节。孔板通常用于不需要精细流量控制或系统负荷变化不大的场合。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 828 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

数据中心常用制冷方式及对应空调机组工作流程图示意

来源: 百度文库     如有侵权,请联系删除

回帖成功

经验值 +10