争议的由来
同行在咨询公司工作,近日审核一个工程项目。鉴于不断的高楼火灾,工程外墙由原来的锚栓挤塑板保温改为了60mm厚GPES一体化板,外抹25mm厚玻化微珠保温砂浆。虽说这很常规,但在他们那里他还是第一次接触到的。
审核人有他与生俱来的扣钱意识,他认为:玻化微珠不仅仅为了保温,还起到找平的作用。 由于主观意识先入为主,于是形成了这样的逻辑:因为是找平,所以不应计算建筑面积。 因约定的很多费用为建筑面积平方米单价包干,建筑面积对工程的造价影响很大,施工方岂肯就范,但谁也说服不了谁。于是同行咨询了一个在当地咨询界很有名望的资深造价权威,得到的答复是:不应计算。有了权威的答复,同行似乎来了底气。
然而,施工方可不管你资深不资深,也不惯着你,认理不认人, 坚 持按约定的《建筑工程建筑面积计算规范》计算,争论急剧加深。 无奈同行遂微信与我,想听听我的意见(见下截图):
我的答案:应该计算
据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013,第3.0.24 条之规定, 其属于保温隔热层,计算毋容置疑。(见下规范截图)
为何谁也说服不了谁?
按他的逻辑,似乎只有抹在墙体上的才是保温,抹在保温板上的不叫保温。试问,如果不是为了保温,完全可以用普通的水泥砂浆抹灰,何必劳民伤财用保温砂浆抹灰,且保温砂浆外还需加抹聚合物抗裂砂浆、网格布。按他的逻辑,鲫鱼汤里有莴笋,结账就不该按鲫鱼汤算,只能按莴笋汤付款;辣子鸡里有辣子,且辣子名称还在鸡的前面,那就更应按炒辣子结算餐费…… 再看规范用语:“为贯彻国家节能要求,鼓励建筑外墙采取保温措施……”,国家因为你花了代价,所以鼓励,你却凌驾于规范之上。
然而,这些‘道理’都是”嘴皮子”,理由再多也只是口舌之争,都没切中要害。击中 “主要作用是找平” 要害的不在这样的口水中,而是在于它本质: 它是不是保温?
答案很简单:现在的图纸都有“节能设计专篇”,且都有热工计算的说明 (类似于下图) ,也就是说, 如果没有这保温砂浆,导热系数肯定达不到热工计算值,那么外墙的GPES板就会变厚, 即,原来的60mm厚的GPES板,有可能变成70mm、80mm……变厚了也是同样的建筑面积。 所以,它是绝对的保温,是鲫鱼汤里的“鱼”,辣子鸡里的“鸡”,是主菜而不是配菜。
经这么一说,同行即时醒悟,一会儿微信回复:设计确实是算传热系数。(见下截图)
为何谁也说服不了谁?主要是强势者的话语权,扣钱方这种“篷布不是农产品”、“线椒不是辣椒”的“理由”,当然说服不了人。《焦点访谈》引用语云: 用事实说话,反观施工方,除了规范的条款外,没有运用事实本身的逻辑说服力来表达观点,也就说服不了人。 其根本在于施工方的造价员基础不扎实,综合能力欠缺。在以前的文章中我曾说过,对图纸、定额的理解深度取决于你基础的厚度。很多时候,结算对账博弈的并不全是定额、规定,而是图纸、定额以外的拓展……
资深权威乃何为?
感觉我说得有理,也为了给自己找台阶下,同行向我摊了牌,发来他与资深权威的谈话截图(见下截图)。
看聊天记录,当问其为何“按照规则,不算”的理由时,资深权威语塞,却立马调转话头,询问你是哪一方,然后是简单粗暴的否定。
资深权威以人的立场给出的暧昧答复,显然已经超出了技术范畴。如果你回答是乙方,他的回答肯定相反。说明不是他不懂,而是比你更懂。 其实,这种争议根本不是什么问题,也不应该成为问题,之所以成为问题,是利益的驱使, 为了扣钱而扣钱,与利益有关,与技术无关。
说在最后的“利己不损人”
如果你看过俄国短篇小说 《变色龙》 ,再看资深权威的言语,你会发现,他就是 “契诃夫” 笔下的警官 “奥楚蔑洛夫” ,立场看狗的背后站着的主人是谁而不停在变化。只是可怜了施工方这个被狗咬伤的还被人嘲笑的 “赫留金” 。
我们都是利己主义者,在做出选择和决定的时候,都是从自己的角度出发的,都是对自己最有利的,这就构成了人的一种心理,通过压制别人来使自己变强,通过欺负弱小,来获得虚荣心与满足感。 人都是自私的,我们不必回避,也不必遮遮掩掩,但大家都不坏,私欲是人的本性,谁都不高尚,谁都有缺陷。只要我们在利己的同时,不要“损人”,那我们还是一个善良的人。而“奥楚蔑洛夫”,他就是利己的同时,损害了别人的利益。
清代大学士纪晓岚曾说过:处理问题的时候,可以适当地根据不同的情况采取不同的处理方法,但内心一定要诚实、忠厚…