土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 距地面高度约10.46米,居然没有安全平网双层兜底,施工人员偏要冒险攀爬脚手架,导致事故发生

距地面高度约10.46米,居然没有安全平网双层兜底,施工人员偏要冒险攀爬脚手架,导致事故发生

发布于:2024-06-21 10:07:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

2023 年12月11日,深圳市光明区凤凰街道深圳市城市轨道交通13号线二期(北延)工程发生一起坠落事故,造成1人死亡

Part 1

事故发生经过

      2023 年 12 月9日,尹某等5名木工班组工人开始在 事故区域作业,作业内容是拆除C1区域顶部模板。2023 年 12 月9日模板拆除时,木方模块掉落将安全网 破坏,劳 务分包单位在C1区下达停工令拆除安全网并进行 更换。 安排尹 等工人前往C2区进行材料清理作业。2023 年 12 月11日6时30分,尹 等5名木工班组 工人到达C2区开始作业。9时30分左右 尹某 完成了C2区 料材清理作业, 自行前往C1区进行拆模作业。 10时40分左右,约下班时间, 翻越作业平台的围栏沿脚手架向下攀爬,在攀爬过程中,不慎坠落死亡。


Part 2

事故现场勘查情况

深圳市城市轨道交通13号线二期(北延)工程13111 标土建五工区检修库C1区位于南北向1-8轴之间,C2区为 南北向8-16轴之间。事发当天尹某等工人在C2区进行材 料清理作业。事发时尹 在C1区作业并发生事故。

事发点位于光明区凤凰街 道深圳市城市轨道交通13号线二期(北延)工程13111标土 建五工区检修库C1区东侧,第5立柱至第6立柱之间的脚手 架。现场勘验可见: 检修库C1区内脚手架均由承插型盘扣式 钢管支架搭设。脚手架立杆托座距地面高度为12.36m,部分 区域模板还未拆除。尹 自行拆除模板的作业位置约距地 面9.46m。尹 坠落点的位置有沾有血迹的胶合板及散落 的方木及钢管、残破安全网。

脚手架体作业层脚手板下未见安全网双层兜底,且安全 网有破损现象。

事发位置脚手架上方作业层勘查 
(1)事发前脚手架上方尹     作业区勘查。事发前尹     自行拆除模板的区域脚手架上的东西向 的脚手板。

事发前尹     作业区周边勘查图

(2)涉事作业区脚手架人行通道情况 检修库C1区西侧有搭设脚手架上下通道,符合《建筑 施工安全检查标准》JGJ59—2011“3.8承插型盘扣式钢管支 架3.8.4 一般项目的检查评定应符合下列规定:5 通道1) 架体必须设置符合规范要求上下通道”的要求。 作业位置北侧有一条东西方向的脚手板铺设的人行通道。可以走到尹某作业位置附近。

劳动防护用品穿戴使用情况 根据事故调查组对相关人员的询问调查,2023年12月 11 日早上上班时,尹某佩戴了五点式安全带和安全帽。事 故发生后安全带仍然穿在尹 的身上,安全帽在坠落点附 近,未发现帽壳破损、帽衬及下颚带连接未出现分离,有合 格证标志;五点式安全带无任何损坏的痕迹。

Part 3

事故原因

(一)直接原因分析 

1.人的不安全行为 尹某安全意识淡薄, 违规冒险攀爬脚手架下至地面, 未正确佩戴使用安全防护用品(安全带)。

2.物或环境的不安全状态 脚手架顶层作业层距地面高度约10.46米,无安全平网 双层兜底,存在坠落风险。 

(二)间接原因分析 

劳务公司未认真履行安全生产管理职责,未认真监 督、教育从业人员在高处作业过程中正确佩戴和使用劳动防 护用品; 事故隐患排查治理不认真,未采取技术、管理措施 消除工人违规作业的生产安全事故隐患。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

盘扣式脚手架施工工艺

回帖成功

经验值 +10