合闸电阻主要应用在500kV及以上电压等级输电线路与换流变电站交流滤波器上,在断路器合闸过程中起到抑制合闸涌流的作用。下面,具体来了解并联动态合闸电阻如何有效抑制滤波器合闸涌流?如下几点:
一、提前投入
在断路器合闸时,并联合在高电压等级线路中的开关设备上并联合闸电阻,利用合闸电阻提前投入将电网中的部分电能吸收转化为热能,以达到削弱电磁振荡,抑制过电压和励磁涌流的目的。主断口合闸前一段时间被投入。这有助于在主断口闭合前降低电压差,从而减少涌流。
二、抑制涌流和过电压
在高电压等级线路中的开关设备上并联合闸电阻,利用合闸电阻提前投入将电网中的部分电能吸收转化为热能,来削弱电磁振荡,抑制合闸涌流与过电压的发生。
三、自动切除或短接
在主断口完全闭合后,合闸电阻会在若干毫秒后自动切除或被短接,退出工作状态,以免影响系统的正常运行。
四、优化合闸相角
研究表明,在不同的合闸相角下,合闸涌流的大小会有所不同,因此选择合适的合闸相角可以减少涌流的发生。
五、使用特定结构的合闸电阻
根据实际需要选用串联式或并联式合闸电阻,来抑制涌流。
六、监测合闸电阻状态
运用动态电阻拟合、声振信号检测等方法监控合闸电阻的工作状态,及时发现并处理可能的问题,确保正常发挥作用。
综上所述,通过提前投入、抑制涌流和过电压、自动退出以及优化合闸相角等方式,可以有效地抑制滤波器合闸涌流,保障电力系统的稳定运行。今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 399 人订阅
阅读下一篇
一起来了解,滤波器合闸涌流可能带来哪些影响?在电力系统中,当交流滤波器投入运行时,由于电路中存在的电感和电容元件,会在短时间内产生一个远大于稳态电流的瞬时电流,也就是常说的滤波器合闸涌流。接着从以下四个方面来了解滤波器合闸涌流的影响: 一、电感和电容的充放电可能导致合闸涌流 当滤波器投入电网时,电容器会迅速充电,而电感器则会阻碍电流的突然变化,快速的充放电过程会导致电流的急剧增加,从而产生合闸涌流。 二、滤波器合闸涌流可能
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发