土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 钢骨架轻型屋面板施工技术(2)

钢骨架轻型屋面板施工技术(2)

发布于:2024-06-26 13:26:26 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

 


5   质量控制要点

(1)屋面板的制作安装必须执行GB?50018–2002《冷弯薄壁型钢结构技术规范》、JGJ?12–99《轻骨料混凝土结构设计规程》及05SG3《钢骨架轻型板构造图集》(注:本标准为企业标准)的要求。

(2)钢骨架轻型屋面板的进场验收。

钢骨架轻型屋面板,除应满足规格尺寸和外观质量的要求外,尚应具有符合施工要求的物理力学性能。

屋面板进场时,厂家应出具产品合格证、出厂检验报告,钢骨架和填充材料的质量证明文件。除此之外,还应进行进场抽样检验(进场复检)。复检项目包括外观质量、尺寸偏差、重量、钢框尺寸壁厚、焊接质量、抗压荷载等内容。

对每批进场的屋面板外观质量应全数目测检查,其质量应符合有关规定;对不符合外观质量要求的屋面板,可在现场修补,经检验合格后可重新用于工程(表3)。

表3屋面板尺寸允许偏差

屋面板在运输、堆放及装卸过程中应小心轻放,严禁甩扔。

(3)屋面板安装质量的验收见表4。

表4轻质填充体安装检验批的质量验收

6   安全保证措施

(1)设1名负责安全的专职安全员,随时检查,随时掌握安全生产情况,发现违章作业及时纠正,若有紧急情况,有权决定暂停作业。

(2)进入施工现场,要戴好安全帽,工作时间内不准饮酒、不准吸烟、不准赤脚,穿拖鞋、硬底、高跟、带钉易滑鞋。

(3)高空作业时,必须系好安全带,要高度思想集中。要检查脚手架是否牢固,不得有探头板,时刻听从信号指挥,禁止现场打闹,起重机人员,提升或下降要平稳,不得有冲击,振动。

(4)吊装前要检查绳具,看其有无破损,是否符合安全系数要求。

(5)构件起吊时,在机械工作半径内的各类人员不得停留与穿行。吊装工作区应禁止非工作人员入内。

(6)电焊作业:防护罩要齐全牢固,配备专业焊工手套、绝缘鞋,一次电源要用橡胶套缆线,长度不得大于3?m,作业时要清除其下部易燃物品,必须设专人看管。配备灭火器,雨天停止作业。

(7)多台电焊机操作时,当须拆除其中一台焊机时,断电后应在其一侧先行验电,确认无电后,方可进行拆除。露天使用焊机,应有防潮措施,机下应用干燥物体垫起,机上设有防雨罩。

(8)六级以上强风成雨天不得高空作业。雨后施工要求消除积水,严格用手触动或脚踩电焊机线。

(9)起重机在电线下工作时,必须停电作业;在特殊情况下,不停电时,1kV以下电压起重机须远离2m以上;20?kV电压远离3m以上;110kV电压远离5m以上;220kV电压远离8m以上,并在施工前,组织有关领导提出切实可行的施工方案,施工中须加设护栏,限制起重机机臂旋转范围。

7   环保、节能措施

由于屋面板所用轻质填充材料及嵌缝材料含有珍珠岩颗粒,施工及保管不当易造成珍珠岩颗粒散落污染。因此,施工过程中的材料运输、保管由专人负责。现场安装时按需供给,施工面不过多堆放,避免屋面板堆放过多影响其他工种的施工,同时减少了材料的人为破损。修补及嵌缝产生的填充料散落及时清扫收集。

8   结束语

钢骨架轻型屋面板通过钢框与钢结构网架支托焊接连接为一体,安装操作简单,大大减少人为因素对安装质量的影响。屋面板在工厂内提前加工,实现工厂化施工,施工质量得到保证。而且屋面板施工简便,既能加快施工速度,保证工期,又能降低了工程造价。使用钢骨架轻型屋面板屋面保温效果优良,有效控制了室内热量流失,对能源节约有重要意义。

(本文已完结。)



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.23 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

近现代保护建筑改造实践研究

  1设计历程 2016年8月,全面开展对首体现状的调研工作,厘清了目前场馆条件、存在的问题以及与举办短道速滑、花样滑冰比赛项目之间的差距,并以此为基础逐步开展可行性研究、奥运场馆大纲编制及改造概念方案设计等工作。在设计过程中,通过调档1966年、2001年、2006年等各阶段设计、改造图纸,了解场馆各系统、各部位细节;通过多次现场踏勘,研究地面石材、栏杆扶手等现状材料或建筑构件的利旧价

回帖成功

经验值 +10