(3)模板支设。模板采用项目废旧模板,支设前下侧粘贴海绵条,确保合模后不漏浆。模板刷脱模剂,增加模板周转率,降低材料损耗。模板加固内墙选用普通螺栓,外墙采用三段式止水螺杆,严禁在砌块上开洞加固,一道对拉螺栓即可,间距1?000?mm布置。注浆口位置选择在偏下位置,位置在2根防腐木之间,间距以600?mm为宜。
(4)后塞缝注浆、封口。后塞缝注浆采用高效电动填塞枪。塞缝的混凝土用量较少,从搅拌站发预拌混凝土也较困难,现场自拌,按照C20微膨胀细石混凝土设计配合比,膨胀剂用量一般为水泥用量的 8% 左右,细石混凝土石子粒径控制在5?mm左右。注浆选择两人配合,一人握紧注浆工具,一人装运材料。上部注浆液溢出后注浆完成,注浆完成后,注浆口使用PVC塑料塞封堵。
(5)拆模养护。拆模时先松对拉螺栓,拆模使用撬棍从一头缓慢翘起,逐渐扩大,避免损坏混凝土;模板拆除后,加强成品保护,并浇水养护不少于3?d。
3 施工要点
(1)注浆使用的细石混凝土符合要求,石子粒径不能过大。
(2)后塞缝模板加固采用对拉螺栓加固,同时在模板支设时首先在砌体粘贴海绵条,对拉螺栓外墙部位采用三段式止水螺栓,减少渗漏。
(3)防腐木砖宜在墙体砌筑完成14?d后墙体已经有一定结构强度后添加,添加时注意成品保护,避免造成墙体的松动、开裂。
(4)注浆口开孔时一定对照防腐木楔的位置,避免防腐木楔位置与注浆口冲突。
4 工效对比
从材料成本、人工成本、节约工时方面对比分析注浆、人工填塞和实心砖斜砌三种方案见表1,以项目两层工程量计算:
表1工效分析表 元
按后塞缝注浆封口法实施后,与常规人工填塞和斜砌投入成本比较,每层节约成本约20?%。
5 结束语
(1)注浆成型后破坏查看注浆效果,顶缝注浆效果良好封闭严密,达到预期要求,此工艺施工后填充墙顶塞合格率可达100%,能有效避免因顶塞不实引起的墙体开裂渗漏问题。
(2)通过工效分析,该工艺施工效率较快,成本节约可达20%,且能有效提高质量水平,可大面积推广应用,为后续住宅建筑填充墙顶塞缝处理提供可靠借鉴。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
结构资料库
返回版块41.21 万条内容 · 388 人订阅
阅读下一篇
植被对建筑室外热辐射环境影响因素的研究近年来,全球气候正经历着以变暖为主要特征的显著变化,城市消耗了全球70?%以上的能源,成为温室气体聚集的主要区域,形成了城市热岛。城市下垫面的硬化、植被的减少、建筑密度增大等因素加剧了城市热岛效应,使得城市热环境恶化,人居环境品质下降。在中纬度地区的夏季,城市热岛效应加剧了城市高温的出现频率和高温灾害,使空调设备的工作状况恶化,能效比降低。田喆等发现中心城区热岛强度每增大1?℃,办公类建筑空调能耗平均增加16.73%,而住宅类建筑空调能耗平均增加了13.82%。此外,中国拥有超过5.5亿的农村人口,农宅占比为总住宅建筑面积的41.7%。同时,农村建筑能耗约为9246亿kW·h,是城市住宅能耗的两倍多,约占总能耗的40%。农村建筑能耗已成为我国能源消费总量的重要组成部分,值得高度重视。热辐射是建筑室外热环境的重要影响因素之一,尤其是太阳辐射。热辐射对建筑得失热产生重要影响,从而影响建筑能耗,同时对人体舒适性产生重要影响,因此热辐射是城市和农村热环境、建筑节能领域的重要研究内容。聚焦室外热辐射,通过国内外植被对建筑室外热辐射环境影响的相关研究,进行了全面梳理和总结,并对其存在的问题进行评析,为将来的建筑室外热辐射环境的研究提供借鉴与帮助。