《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)的规定
当提到防火卷帘时,一般会同时提到应满足建规第6.5.3条的规定。
建规第6.5.3条的规定如下:
6.5.3 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:
1 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。
2 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。
3 除本规范另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。
当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护。
当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护 。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定,但火灾延续时间不应小于该防火卷帘的耐火极限。
4 防火卷帘应具有防烟性能 ,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。
5 需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能。
6 其他要求,应符合现行国家标准《防火卷帘》GB 14102的规定。
重点再归纳一下:
除了另有规定外,防火卷帘的耐火极限应满足设置部位墙体的耐火极限要求,包括完整性和隔热性,即应采用特级防火卷帘,或采用非特级防火卷帘加自动喷水灭火系统保护,喷水时间不小于耐火极限,并依据8.3.6条宜设置水幕系统。
防火卷帘应具有防烟性能,应采用特级防火卷帘或防烟防火卷帘。
可以得出以下结论:
没有防烟要求的耐火极限为F2、F3的防火卷帘不能用在建筑工程!
虽然条文写了“除了另有规定外”,实际上规范全文都没有出现例外 ,所以建规中的防火卷帘都应该是特级防火卷帘,或采用防烟防火卷
帘加自动喷水灭火系统保护。
但有些地方规定,无可燃物的中庭可采用非隔热防火卷帘分隔;另《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第5.2.7条规定,设置在车道上的防火卷帘不要求其耐火隔热性,但没提防烟性能, 按理仍需执行建规的防烟要求 。
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的新规定
防火通规第6.4.8条对防火卷帘作出规定,相对建规有很大的变化。
6.4.8 用于防火分隔的防火卷帘应符合下列规定:
1 应具有在火灾时不需要依靠电源等外部动力源而 依靠自重自行关闭的功能 ;
2 耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求 ;
3 应在关闭后具有烟密闭的性能 ;
4 在同一防火分隔区域的界限处采用多樘防火卷帘分隔时,应具有同步降落封闭开口的功能。
第1、3款本质上和建规一致,仅修改了描述,更加严谨。
重点是第2款, 明确规定用于防火分隔的防火卷帘,其耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求,没有例外,也没有建规中增加自动喷水灭火系统保护的补救措施!
由于防火卷帘取代的防火隔墙或防火墙都有防火隔热性要求,所以,依据防火通规,建筑工程中采用的防火卷帘必须是特级防火卷帘或新国标中的A类隔热防火卷帘。由于通用规范的级别更高,车库建筑也应按此执行。
但有意思的是, 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022实施指南仍照抄了被删除的建规条文 “当采用非隔热防火卷帘时,应设置防护冷却自动喷水灭火系统等设施进行保护”等,即仍认为可以采用非隔热防火卷, 明显与防火通规正文矛盾 。根据矛盾律,两者必有对错, 且在法规层面,错的不应该是防火通规,毕竟实施指南的定位只是参考书。
但很多专家把通用规范看作了笑话,原来怎么做,现在还是怎么做。对此,您是怎么看的?
折叠提升式防火卷帘能用吗?
笔者在前文提到,无论是建规还是防火通规,都要求防火卷帘具有依靠自重自行关闭的功能,实质上禁止了侧向卷或水平卷防火卷帘。 对于折叠提升式防火卷帘,公消〔2016〕113 号文明确规定,在超大城市综合体中严禁使用,总建筑面积小于10万平方米的城市综合体参照执行。
那么,其他建筑能使用折叠提升式防火卷帘吗?
一些地方明确说可以在城市综合体之外的建筑中使用,或者允许在办公建筑内使用;但 一些地方明文禁止使用折叠提升式防火卷帘 ,如江苏省、陕西省、石家庄等,其 原因是未有效解决自重自动关闭的功能。
其实,在现行防火卷帘国标GB 14102-2005中,并没有折叠提升式防火卷帘这种产品, 折叠提升式防火卷帘本质上属于“非标”产品 ,现有产品都按垂直卷命名,但并不是垂直卷。在 新国标GB 14102.1-2024中,仍没有出现折叠提升式防火卷帘,防火卷帘组成结构示意图还是原来的垂直卷,似乎该类产品将被淘汰,不能再用。
笔者查了一些折叠提升式防火卷帘的检测报告,均满足自重自动关闭的功能,但 最大尺寸只有3m*3m 。所以,小尺寸的折叠提升式防火卷帘应该可以使用,但 异形、超大尺寸的折叠提升式防火卷帘仍缺乏检测报告的支撑,在建筑工程中即使能用,也应慎用!
结语
下面简单汇总一下本文及前文提到的防火卷帘应用中的一些要点,避免落入误区:
防火卷帘不是卷帘门,抗风压能力非常有限,通常不能用作外门; 现行标准中无机纤维复合防火卷帘甚至无抗风压要求,更是不能用作外门!
特级钢制防火卷帘、特级单层帘无机防火卷帘都需要喷水保护,建筑专业装个防火卷帘,水工专业还需接上消防水,水压、流量要保证。防火卷帘新国标似乎将淘汰该类产品。
侧向卷或水平卷不能用;折叠提升式防火卷帘即使能用,也应慎用,或将被淘汰。
防火卷帘都应具有烟密闭的性能,非防烟防火卷帘不能用。 2024版新国标防火卷帘都满足烟密闭要求。
建规中的防火卷帘都应该是特级防火卷帘,或是加自动喷水灭火系统保护的防烟防火卷帘。
防火通规实质在上要求所有防火卷帘都应是隔热防火卷帘,不能采用非隔热防火卷帘加喷水保护。 可能这只是说个笑话,要不防火卷帘新国标中的C类非隔热防火卷帘,到底是用在什么地方呢?
0人已收藏
1人已打赏
免费1人已点赞
分享
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 341 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发