国家建筑标准设计图集,也就是我们常说的平法图集 ,22G101图集已于今年6月正式发布上市,并取代16G101开始实行!


钢筋工程作为项目成本一个主要的组成部分,一直都是成本控制的一个关键要点。 这次的22G相比16G在 钢筋工程量上 有哪些变化呢?本文从造价角度,通过“增量”与“减量”两个维度,试举7点,供大家交流参考。



     

     

     
1、22G101增加的钢筋工程量构件      

     

     
PART 1.1:

剪力墙水平分布筋替代边缘构件箍筋不应大于箍筋总体积的50%。

▲ 16G101-1  77页


▲  22G101-1  2-26页


例如:构造边缘构件的箍筋和剪力墙的水平分布筋同样的直径和间距(C8@150),在16G101的情况下,水平分布筋可以全部替代边缘构件水平箍筋,在22G101的情况下部分边缘构件只可以替代50%,22G101这部分会增加不少钢筋。经过计算大概影响0.2-1KG/m2左右(具体数值根据项目情况而定)。


此处的修改22G101比16G101钢筋工程量增加。


PART 1.2:

剪力墙水平分布筋在端柱内的计算方式不同。

此处主要区别在端柱的尺寸大于墙体水平分布筋直锚长度的问题。


例如:端柱尺寸700mm×700mm,墙体水平分布筋锚固长度250mm,16G101在墙体水平分布筋直锚入端柱250mm即可。


22G101规定必须伸到端柱对边锚固15D,粗算长度为700mm+15D。


此处的修改22G101比16G101钢筋工程量增加。


PART 1.3:

22G101图集中删除了LZ、QZ两种类型的柱子,改成了梁上和墙上起KZ的节点详图。并且注明柱根部分箍筋加密H1/3。


PART 1.4:

22G101取消下柱墩,改为:局部增加板厚。新增了柱下筏板局部增加板厚角部放射筋要求。


▲ 16G101-3  52页


   

▲ 22G101-3  1-47页


   
   

▲ 22G101-3  2-53页


此处主要影响地下室车库的钢筋含量,22G101相比较16G101会增加。



     

     

     
2、22G101减少的钢筋工程量构件      

     

     
PART 2.1:

楼板的支座负筋弯钩22G101取消。

▲ 16G101-1  99页

▲ 22G101-1  2-50页


16G101弯钩计算 板厚-2保护层,22G101直接取消弯钩,经过住宅项目计算,此处钢筋含量减少约0.2KG/m2左右。(具体数值根据项目情况而定)。


PART 2.2:

筏板的附加钢筋弯钩22G101取消(和楼板相同)。


PART 2.3:

22G101三桩承台取消了分布筋的要求。

▲ 16G101-3  95页


   

▲ 22G101-3  2-39页


在地下室三桩承台较多时,此处的修改22G101比16G101钢筋工程量减少。



     

     
总结:    

22G101相比较16G101,从构件单体上来说钢筋工程量增加的部分和减少的部分同时存在。从整体项目来分析,不管从地下部分还是地上部分来讲,规范对于安全要求加强了,整个项目为单位分析钢筋工程量有所增加。

  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发

    谢谢楼主的分享!

    2024-07-04 12:33:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

新政新规

返回版块

2.08 万条内容 · 132 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工现场三级配电如何设置?最新指导!

施工现场临时用电专业性较强,是建筑工地安全管理的重中之重。近日,江苏省住房和城乡建设厅发布《建筑电工安全操作手册》, 为建筑电工和临时施工用电提供安全操作规程的详细指导。依据《手册》,施工现场三级配电系统设置要点如下。

回帖成功

经验值 +10