一、涵闸与堤坝结合部位渗水及漏洞抢险
闸、涵等建筑物的岸墙、翼墙、边墩、护坡等混凝土或砌体与堤防土坝结合部位,由于土料回填不实,建筑物与堤坝承受的荷载不均匀,或结合面处理不好,很容易引起裂缝。一旦临水面水位升高或遇降雨地面径流侵入,沿岸墙、翼墙、边墩与堤坝结合裂缝流动,可能造成集中渗漏。严重时,在建筑物下游造成管涌、流土等险情,危及建筑物及堤坝安全。
渗水漏洞抢护的原则:临水截渗,背水导渗。 其具体抢护方法,详见堤坝险情抢护的漏洞抢险、渗水抢险及管涌抢险有关方法 。
二、涵闸裂缝及分缝止水破坏抢险
涵闸发生裂缝和分缝止水设施破坏,通常会恶化工程结构的受力状态和破坏工程的整体性,对建筑物稳定、强度及防渗能力产生不利影响,发展严重时,可能危及工程安全。一般涵闸等建筑物出现裂缝和分缝止水破坏的原因如下:
(1)遭遇超标准洪水,建筑物超载或受力分布不均,使工程结构拉应力超过设计安全值;
(2)地基承载力不一或遭受渗透破坏,建筑物在自重作用下,产生较大的不均匀沉陷,造成建筑物裂缝或分缝止水破坏;
(3)地震、爆破、水流脉动对建筑物的震动,地基液化,造成建筑物裂缝或分缝止水破坏。
对混凝土建筑物裂缝、分缝止水破坏,引起的严重渗水冒沙,有可能危及工程安全时,要及时进行抢护,一般采用以下方法:
1、环氧砂浆堵漏
防水堵漏用的环氧砂浆,其配合比和配制程序,可参照下表(2-1)。
在水位以上部分,修理抢护时,沿混凝土裂缝凿槽,槽的形状见图2-1所示。"\/"型槽多用于竖直裂缝,"\_/"型槽多用于水平裂缝;" /-\"型槽一般用于顶面裂缝或有水渗出的裂缝。水下部分,无法凿槽,可沿渗漏严重的裂缝,且裂缝与平地或缓坡相接时,采取潜水用麻丝、棉絮等塞堵,并用土袋、撒抛粘土封堵。穿至背水面,可以接近时,当裂缝为竖向时,只能采取上法堵塞。如裂缝已贯穿,除潜水塞堵外,也可用环氧沙浆封堵。
如在浆砌石或混凝土块体砌缝以及伸缩缝止水破坏,渗水严重,应先将缝中碎碴、杂物清除干净,用沥青麻丝或桐油麻丝填塞压挤,再用水玻璃掺水泥止渗,然后用防水砂浆或环氧沙浆填充密实,并予以勾缝。
2、防水快凝砂浆堵漏
在水面上部堵漏,在水泥砂浆内加入防水剂,使砂浆有防水和速凝性能。配制防水剂,可参考表2-2。
将水加热到100℃,然后将1-5号材料(或其中的3-4种,其重量要达到五种材料总重,各种材料量相等)加入水中,加热搅拌溶解后,降温至30-40℃,再注入水玻璃,搅拌均匀半小时即可使用。配合的防水剂要密封保存在非金属器内。拌制防水快凝灰浆和砂浆,可参照表2-3。将水泥或水泥与砂加水拌匀,然后将防水剂注入,迅速拌匀,并立即涂抹使用。
在水位以上,结合修理进行抢护时,先将混凝土或砌体裂缝凿成深约2cm,宽约20cm的毛面,清洗干净后,在表面上涂刷一层防水灰浆,厚1mm左右,待硬化后即抹一层厚0.5-1.0cm的防水砂浆,再抹一层灰浆,等硬化后再抹一层砂浆,交替填抹直至与原砌体齐平为止。水下部分,无法凿槽,只能沿渗水部位,用速凝材料加以封堵,以防止漏水恶化。
在临水面裂缝堵漏的同时,对背水面渗水处,如位于翼墙与堤坝土结合部位不便于围井时,可以采用反滤压盖,如分缝止水位于墙后填土戗台边坡,可采用反滤围井方法进行处理。
三、涵闸地基渗透破坏和冲刷破坏抢险
(一)、涵闸地基渗漏破坏
建筑物闸、涵基础下地基发生严重渗透破坏,地基土大量流失,将会造成闸、涵本身塌陷、断裂、下沉,甚至导致堤坝溃决。对涵闸地基渗透破坏抢护的原则是:上游截渗、下游导渗和蓄水平压,减小上下游水位差。具体措施简述如下:
1、闸上游抛粘土截渗。经探测确定渗漏进口在建筑物基础不远处,可用船载粘土袋和粘土,运至已探测出的渗漏范围内,先铺土工膜或蓬布,上抛土袋,再抛粘土落于封闭。如渗漏进口分散,而且不明显,也可用船在渗漏区抛填粘土,形成铺盖层,防止渗漏。
2、闸下游筑反滤围井。在下游冒水冒沙区,抢筑反滤围井,可在渗漏破坏区采用分层铺填砂石反滤压盖。其具体方法详见堤坝险情抢护中管涌抢险介绍的反滤围井和反滤压盖。
3、闸下游围堤蓄水平压。减小上下游水头差,其具体方法详见涵闸滑动抢险的下游蓄水平压法。
(二)涵闸的冲刷破坏
河道堤防上的引水涵闸和水库溢洪道闸下防冲工程,如护岸、护坡、翼墙、消力池和海墁等,在汛期,如遇洪流顶冲,基础底部遭到严重淘刷,或涵闸溢洪道设计运用,多闸运用未按启闭操作规程开启,导致水流集中等,从而使所修防冲工程出现坍陷、倾斜、走失。对涵闸的冲刷破坏,均需及时抢护,确保工程安全。具体抢护方法分述如下:
1、上游淘刷破坏抢护。主要措施是:抛料物抢护。如闸基上游被淘刷时,可在出险处抛大块石、土袋、铅丝石笼;直至抛出水面0.5-1.0m高为止,以加强基础,防止淘刷,并加强观察。如险情变化,可继续抛石抢护加固。
2、下游冲刷破坏抢护,主要措施是:
(1)断流抢护。在条件许可时,应暂时关闭水泵或关机停止排(引)水,若无闸门控制,且水深不大时,可临时用土袋堵塞断流,然后采取抢护措施,主要是:①对浆砌块石部位,可用速凝砂浆补砌块石;②对水下土基部位,可用铅丝石笼混凝土块体、大块石等抢护。要求石笼的直径约0.5-1.0m,长度在2.0m以上。在抢护时,石笼要铺放整齐,其纵向应与水流方向一致,并连成整体。如石料缺乏,可用纺织袋或草袋沙铺填,也可用土工织物软体排压石抢护。
(2)筑潜坝缓冲。对被冲刷部位除进行抛石防护外,也可在海墁末端或下游抢做潜坝,以增加下游水深,减轻冲刷。
(3)筑墙导流。如溢洪道尾水渠离土坝脚较近,在溢洪时,对坝脚产生淘刷,除对淘刷部位进行抢护外,有条件时(如流速较小),还可用砂袋抢筑导水墙,将尾水与坝脚隔离。
四、涵闸滑动抢险
修建在软基上浮筏式结构的开敞式水闸,主要靠自重及其上部荷载、闸底板与土基间摩阻力维持其抗滑稳定。如遇超设计标准洪水或上下游水位差超限,闸体可能失稳,产生滑动。抢护的原则是增加抗力、减小滑动力,以稳固基础。具体抢护方法分述如下:
1、闸顶加重增加阻滑
适用于平面缓慢滑动险情的抢护。在水闸的闸墩、交通桥面等部位堆放块石、土袋或钢铁等重物。需要增加的重量,由稳定核算确定。同时还要注意:①加重不得超过地基允许应力,否则会造成地基沉陷;②具体部位的加重量不能超过该结构允许的承重能力;③堆放重物,要考虑留出必要的通道;④一般不要向闸室内抛物增重,以免压坏闸底板或损坏闸门构件;⑤险情解除后,要及时卸载,进行加固。
2、下游堆重阻滑
适用于园弧滑动和混合滑动两种缓滑险情的抢护。在水闸可能出现的滑动面下端,堆放沙袋、块石等重物,防止滑动。重物堆放位置及数量,由阻滑稳定计算确定(见图2-2)。
3、下游蓄水平压
在水闸下游一定的范围内用土袋或土筑成围堤,抬高水位,减小上下游水头差,以减小水平推力。围堤高度应根据允许的水头差所需壅水高度而定。堤顶宽约2m,土围堤边坡1:2.5,土袋围堤边坡1:1,预留1m左右的超高。如水闸下渠道上建有节制闸,且距离较近时,可关闸壅高水位,也可起到同样的作用,但必须加强对围堤和渠堤的防守(见图2-3)。
五、闸门启闭失灵抢险
闸门启闭失灵的主要原因是闸门变形、丝杠扭曲、启闭设备故障或机座损坏,地脚螺栓松动、钢丝绳断裂、滚轮失灵及闸门震动等,往往造成闸门关不下、提不起或卡住而导致运用失控,危及安全。
闸门启闭失灵的抢修,一般采取以下方法:
1、吊放检修闸门或叠梁
下放检修闸门或叠梁后,如还漏水,可以检修门或叠梁前铺放蓬布或土工膜布和抛填土袋、灰碴或土料,利用水的吸力堵漏,待不漏水后,再对工作闸门、启闭设备、钢丝绳等进行抢修和更换。如无检修门及预留门槽,可根据工作门槽或闸孔跨度,焊制一钢框架,框架网格0.2×0.2m,并将框架吊放卡在工作闸门前,然后在框架前抛填土袋,直至高出水面,并在其前抛粘土或用灰碴闭气。
2、闸门漏水抢堵
由于闸门止水安装不好或年久失效和其它原因,造成漏水比较严重,需要临时抢堵时,可在关门挡水的条下,从闸上游接近闸门处,用沥青麻丝、棉纱团、棉絮等堵塞缝隙,并用木楔挤紧,也可用灰碴闸门临水面水中投放,利用水的吸力堵漏。如系木闸门,漏水也可用木条、木板或布条柏油等进行修补或堵塞。在堵塞时,要特别注意人身安全。
3、启闭机螺杆弯曲抢修
闸、涵闸门启闭使用人力、电力两用螺杆或启闭机,因开度指示器不准确,或限位开关失灵,电机接线相序错误、闸门底部有石块等障碍物,或因超标准运用,工作水头超过设计水头,致使启闭力过大,超过螺杆许可压力,引起纵向弯曲。在条件许可时,其抢修方法:
(1)在不能将螺杆从启闭机拆下时,可在现场用活动板手、千斤顶、支撑杆及钢撬等器具进行矫直。
(2)将闸门与螺杆的连接销子或螺栓拆除,把螺杆向上提升,使弯曲段靠近启闭机,在弯曲段的两端,靠近闸室侧墙设置反向支撑,然后在弯曲凸面用千斤顶缓慢加压,将弯曲段矫直。
(3)若螺杆直径较小,经折卸并支承定位后,可用手动螺杆矫正器将弯曲段矫直(见图2-4、图2-5)。
4、闸顶漫溢抢护
闸、涵埋设于堤坝内,防漫溢措施与堤坝的防漫溢措施基本相同,在采取闸顶防漫溢加高挡水时,要进行核算,保证闸身稳定安全。对开敞式水闸的防漫溢措施如下:
(1)无胸墙的开敞式水闸。如闸孔跨度不大时,可焊接一平面钢架,其网格不大于0.3×0.3m,将钢架吊入闸门槽内,置放于关闭的工作闸门顶上,紧靠门槽下游侧,然后在钢架前部的闸门顶部,分层铺放土袋,临水面放置土工膜布或蓬布挡水,宽度不足,可以搭接,搭接长度不小于0.2m,如工作闸门顶宽度不足,也可改土袋为2-4cm厚的木板,严密拼接靠在钢架上,压紧木板,防止漂浮。具体做法见图2-6。
(2)有胸墙开敞式水闸,利用闸前工作桥在胸墙顶部堆放土袋,临水面压放土工膜布或蓬布挡水(见图2-7)。也有采取在胸墙顶与启闭台大梁之间浆砌砖,上游面沙浆抹面,并将大梁至墙顶空间封死以挡水。
上述抢护堆放土袋,应与两侧堤坝衔接,共同挡御洪水。如洪水位超过顶高,应考虑抢筑围堤挡水,以保证闸的安全。
5、穿堤管道出险抢护
在堤坝里埋设的各种管道,如虹吸管、提水站出水管等一般多为钢筋混凝土管、钢管和铸铁管,当发生管接头脱裂、管身断裂或管壁锈蚀穿孔,造成漏水,或埋设管道时,其四周回填不密实,形成渗水通道。这些都会造成水流或渗流对堤坝身的冲漏或淘空,危及堤坝安全。
抢护原则是临河封堵,背河导渗或修围堤蓄水平压。当管道发生险情应立即关闭进(出)口阀门,排除管内积水,检查并分析险情产生原因,采取措施,进行抢护。
(1)临河堵漏。如漏洞口发生在管道口周围,可参照堤坝险情抢护的漏洞抢险方法进行。
(2)中部截流。对管道埋深较大,沿管壁周围集中渗流较严重,条件许可又有必要,可采用重力式或压力灌浆的措施,堵塞管壁四周孔隙或空洞,浆液用粘土加10-15%的水泥,灌浆浆液宜先浓后稀,适当控制压力。为加速凝结提高防渗效果,浆液内可适量加水玻璃或氯化钙等。如管径较大,可进入检查,用桐油麻丝、快凝水泥砂浆或环氧砂浆将管壁上的孔洞和接头裂缝紧密堵塞。对埋深较浅的管道,在条件许可时,可采用翻挖回填截流。
(3)反滤导渗。渗流已在背水坡管的四周逸出,在采用临河堵漏等措施的同时,要迅速用砂石反滤层或土工织物进行导渗抢护。
(4)必要时可在背水抢修围堤,蓄水平压,防止险情恶化。