土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 天然气管网设施抢修操作规程

天然气管网设施抢修操作规程

发布于:2024-07-09 13:46:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
一、埋地管线抢修

1.到现场后根据泄露情况设置警戒线,通过打探孔及检漏仪检测浓度等必要的检测方式,初步确定漏气位置,并开始开挖。施工途中防止火花及中毒现象,所挖工作坑尺寸要符合规范要求现场抢修的需要。
2.对需要停气作业的抢修,切断有关阀门,关闭有关调压器,对管线进行放散。
3.抢修完毕恢复供气之前,应对因抢修造成的停气区域进行恢复供气宣传,为确保安全,不得在21:00至次日6:00之间对用户恢复供气。
4.恢复供气时,压力应逐渐升高,并对抢修部位进行检漏。确认不漏时,逐渐开启阀门,启动调压器,恢复供气。
5.在管内压力达到正常工作压力时,对接口进行逐一检漏,确认不漏方可回填。
6.PE管发生断裂、开裂、意外损坏时,抢修应符合以下规定:
(1)采取关闭阀门等方式有效阻断气源,并保证PE管熔接面处不受压力;
(2)抢修作业应防止静电产生和积聚;
(3)抢修作业环境温度低于-5℃或大风天气时,采取防风保温措施,调整连接工艺。
7.抢修完毕,要根据实际情况做好抢修记录,报有关部门备案。
二、调压设备的抢修
1.对调压设备的抢修,到现场后,首先将设备的门窗打开,保持通风,查看分析调压设备发生故障的原因,查明漏气点及漏气原因。
2.关闭相关阀门,进行有效放散。
3.恢复供气后要对各接口用肥皂水进行检漏。
4.工程抢修完毕要做好抢修记录,根据实际情况,报有关部门备案。
三、楼前引入管抢修
1.到达现场后,拍照记录现场情况,根据有关规定处理,属于人为破坏而发生事故的由当事人自己负责(明确责任)。
2.燃气泄漏时,应立即就近关闭气源阀门。控制燃气泄漏,设置安全警示带。
3.穿戴防静电服装,禁止携带使用手机、传呼机等,严禁抽烟等违规行为 。
4、抢修时应关闭立管阀,如无法关闭,应向每户下达停气通知,要求用户关闭灶前阀。
5.引入管开挖后更换已坏管件,修复完毕后,用肥皂水进行检漏。   
6.通气后严格检查,直至每一家都恢复供气正常后,做好抢修记录。
四、燃气管道进水抢修
1.判断管道进水点:
(1)水井抽水的水量比正常情况下大许多,持续不断的存于水井,根据水井抽水量的异常可以初步判断管道是否进水。
(2)对抽水异常的水井两边用红、蓝墨水渗水,然后对水井抽水判断进水方向。
(3)根据竣工图对周围环境进行观察,寻找有无沉降严重的区域或根据管龄、土质及凝水器内积水量、渗透速度、水色等情况寻找漏水方位,确定漏点开挖。
2.管道进水点的修复:抽尽地下水和凝水器的水,挖开土方检查接口、凝水器状况或分段试压,查到漏点修复,具体按地下管抢修操作步骤和要求进行。
五、袋水的抢修
1.根据用户反应情况检查袋水区域范围。
2.利用登高管拆卸丝堵,测听管内有否气浪声响,根据气浪间隔时间,推测袋水点的距离。作业人员必须带防毒面具,在专人监护下操作。
3.管线竣工图确定管线周围有无路面下沉现象。
4.了解管线周围有否其它管线施工,以致土壤松动或路面负载、负荷过大影响,使管线坡度失常。
5.根据以上检查的疑点确定开挖范围,挖出管线。用水平尺在管线外壁分段测量或管沟灌水测量坡度是否有倒坡现象。发现倒落水现象,将管线两端沟槽延伸挖开,吊起倒坡管,吊起时严防管子脱开。矫正管线坡度,将管子垫好,对被吊管子接口进行查漏。
6.若无法矫正时,则应将管子割断,重新安装。具体操作按地下管抢修操作规程进行。
7.若重新安装无法矫正时,则在坡度最低处增设凝水器,严禁安装假凝水器。
六、地下燃气管道起火
1.地下燃气管道发生火警,根据事故现成判断事故等级,立即向抢修中心汇报。
2.中压地下管起火:抢修人员必须根据现场指挥指令缓慢关闭阀门,作业管段有放散点的应挂U型表,专人控制降压过程,管内压力降压到300-800pa左右时,用1211灭火器进行灭火或用湿泥进行灭火,火熄灭后关闭阀门。低压燃气管起火:应采用水井注水、关闭阀门、远离起火现场管道钻孔塞入阻气袋的办法控制气源后降压减小火势,然后用1211灭火机进行现场扑救或湿泥进行灭火工作,火熄灭后切断气源。抢修作业时严防产生负压引起回火燃爆。
3.火势得到控制熄灭后,监护好泄漏点,同时用防爆风机吹散残余燃气,降低燃气浓度,保证泄漏点周围的燃气浓度在爆炸极限下限的20%以下,防止发生次生灾害。
4.修复泄漏点按地下管抢修操作规程进行操作。
5.抢修结束后,应对管道和设备进行全面检查。
七、阀门井内抢修
1.阀门井内带气抢修,抢修人员不少于5人,必须备好保险带、空气呼吸器具、保护绳索、抽水工具、防爆工具、梯子、发电设备、通信设备、检测仪器。
2.抢修人员到达抢修现场,先在井周围围好护栏,用检测仪器对阀门井盖内进行浓度检查,并确认气体介质。
3.确认是燃气气源后,抢修人员打开阀门井盖,井盖必须放平地面,观察阀门法兰面、金属膨胀节、盲板法兰面、放散管等泄漏情况。若井内有水观察水泡大小,没有则用肥皂水浇到泄漏部位,观察泄漏情况。
4.抢修现场负责人确认可以带气抢修后,安排抢修人员下井抢修操作准备。
5.下井前用防爆风机对井内吸风、换气、强制吹风,用检测仪器检测浓度小于爆炸下限20%后,抢修人员必须穿戴好保险带下井,使用专用梯子两人下井抢修,井口必须两人监护,1人用检测仪器检测井内浓度,井内抢修人员轮换操作。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 278 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

老旧燃气管道改造施工方法综合分析

前言 早年敷设的钢质管道因腐蚀等原因出现泄漏,需要更新与修复。原有的铸铁管道是供人工煤气等含湿量、含烃量较高的燃气使用的,其接口有承插口连接(水泥或铅接口)和机械接口连接,在气源转换为天然气后,因天然气是较干的燃气,接口处的结合物会逐渐脱水、收缩,产生泄漏,带来安全隐患,应这些管道进行安全评估,对高风险等级的管道需更新。还有一些旧管道需要提高工作压力,以增加供气能力,则也需对旧管道进行更新和改造。

回帖成功

经验值 +10