喷淋怎么安装才规范呢?本文总结了安装的基本要求及注意事项,并且基于工程示例分享了12项要点,以供大家参考借鉴,在设计、施工中注意对照。
01 喷淋头安装基本要求
1)喷头应居中安装(与装饰吊顶排版配合),与灯、烟感等成行成线。
2)直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm。
3)喷头装饰盖、罩应紧贴吊顶。
4)喷头臂(单、双)应统一纵向或横向安装。
5)大空间成排喷头安装成行成线。
喷头与灯具、烟感、风口应该成排成线
喷头安装长度过短
喷头安装离墙/梁太近
02 喷淋头安装注意事项
1)喷头安装前应与精装天花吊顶布置图对照,优化喷头安装点位,防止与烟感、灯具、喇叭等装置冲突。
2)明确精装吊顶面基准线和标高线,在龙骨调整定位后,测量喷头短管的长度并安装,防止短管过长或过短。
3)天花吊顶喷头开孔由精装施工单位负责。
当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合下表的规定:
当喷头溅水盘高于附近梁底或宽度小于1.2m的风管、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、风管、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合下表的规定:
当梁、风管、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。
下面基于工程示例
总结喷淋安装的12项要点
1
直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm。
2
有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。
3
边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm。
4
无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头,当吊顶上方闷顶的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,要求设置上喷头;喷头在系统冲洗试压合格后安装;
5
当喷淋支管高度大于1000mm时,应设横向加强支架;
6
当不确定装修方案是否有吊顶时可预留三通口,丝堵封堵。
7
喷淋管道末端应采用梯形防晃支架;
8
末端支架与喷头之间的距离为400mm。
9
当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位;
10
风管下喷头吊架应采取管道延长至风管另外一端边缘,并在延伸管道末端设置吊架。
11
喷淋管道安装应主管在下;
12
喷淋管支管在主管上方,朝主管方向形成坡度,便于系统维护泄水。
重点大纲
适合人群
讲师介绍
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 708 人订阅
阅读下一篇
收藏!自动喷水灭火系统必背数据!1.湿式系统适用环境温度为4~70℃的场所。 2.干式系统适用环境温度低于4℃或高于70℃的场所。 3. 闭式喷头的公称动作温度通常高于环境最高温度30 ℃。 4.常用的闭式喷头有公称动作温度68℃(色标为红色)、93℃(色标为绿色)的玻璃球喷头。 5.末端试水装置动作放水或喷头因火灾高温烟气动作喷水,出水压力不低于0.05 MPa。 6.湿式报警阀开启,水力警铃动作并应在5~90s内发出报警铃声,水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声强不应小于70dB。