3.2 沟槽式管道安装
管子的壁厚,沟槽加工后管子的 镀锌层 是否脱落,及内壁各种涂层和内衬层是否损坏,管口是否开裂,变形,埋地管道宜采用 挠性接头 , 室外埋地管道进墙外侧第一个接头,必须采用挠性接头。
1 水平管道接头两侧和三通、四通、异径管件上下游接头两侧 设置支架, 支架距接头的净间距不小于 150mm 和不 大于 300mm 。见图 3.2.2-1
图 3.2.2-1 沟槽管件 两侧设置支架
2 受流体冲击的部位必须设置型钢固定支架。图 3.2.2-2
图 3.2.2-2 受流体冲击的部位设置型钢固定支架
消防管道红色,生活给水管道绿色,排水管道黑色,箭头符号在文字标识前面。见图 3.2.3
图 3.2.3 管道标识
1 管道支架设置不足,接头两侧和三通、四通、异径管件上下游接头只在一侧设置 支架;见图3.2.4。
图3.2.4 接头两侧无支架