土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 核心筒-巨型拱拉索结构施工模拟分析及监测

核心筒-巨型拱拉索结构施工模拟分析及监测

发布于:2024-08-01 10:51:01 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

 

1工程概况

趣店科技金融创新园区项目主体工程1号楼(图1)由8个竖向钢筋混凝土核心筒+大跨度钢结构组成,结构外轮廓尺寸为139?m×139?m,上部结构为9层,其中1~2层通高为15.3?m,结构总高度约45?m;大跨度钢结构采用水平钢梁+巨型拱+吊杆+预应力拉索作为主要受力构件,楼面荷载通过钢梁传递至各层吊杆,吊杆向上传递至巨型拱及预应力拉索,然后传递至相邻核心筒;核心筒采用C60混凝土,巨型拱及主钢梁为焊接箱形钢截面,材质主要为Q460(GJC),预应力钢拉索为125?mm,材质为高钒镀层索,抗拉强度不小于1?670?MPa,吊杆为圆形钢柱,材质为Q460(GJC),直径为150~325?mm;普通钢梁为工字型钢,材质为Q345B。

     

图1?趣店科技金融创新园区项目主体工程1号楼

2?施工过程概述

项目典型剖面如图2所示,施工时,在平面位置搭设钢结构胎架及支撑体系,首先施工第3层结构钢梁,然后继续搭设相应钢结构胎架与支撑体系,施工第4层钢梁,依次按此施工至屋顶层,将巨型拱施工完成后,对7层楼面处预应力拉索施加40?%设计张拉力,预应力拉索分为上、下两层,每层两个预应力拉索,每个拉索设计张拉力为5?000?kN;后续拆除所有钢结构胎架及支撑体系,浇筑第3~7层结构楼板,将预应力拉索施加100?%张拉力,继续浇筑第8层至屋顶层结构混凝土。

     

图2?项目典型剖面示意

3?施工过程模拟

3.1?有限元模型建立

采用SAP2000软件建立项目整体结构模型,核心筒墙体采用壳单元,钢梁、吊柱及巨型拱采用梁单元,其中吊柱仅考虑受拉承载能力,预应力拉索采用索单元,软件通过对象组方式进行构件添加、删除及荷载的施加等计算,项目有限元模型如图3所示。

     

图3? 项目有限元模型

在下往上施工过程中,现场实际采用钢结构胎架支撑,计算分析时,采用对各层楼面节点增加竖向支座的方式进行模拟。

3.2? 监测点及监测频率的确定

本项目与传统的建筑不同,传统建筑荷载一般为从上往下逐层传递楼面荷载,本项目楼面荷载通过吊杆逐层向上传递至巨型拱及预应力拉索,然后传递至相邻核心筒,最后通过核心筒传递至基础,因此第3 层楼面的变形因为累积了其他各层竖向变形而最大,在第3层楼面选择均匀对称的24个位置作为监测点,如图4所示。

     

图4?项目变形监测点

3.3?计算结果与实测结果的比较

依据施工阶段,对整个计算结果分成两个步骤计算分析,第一步骤为阶段1~阶段9,此部分为卸载阶段,主要分析结构在临时支撑拆除时结构的竖向位移,第二步骤为阶段10~阶段17,主要分析结构在逐层施工、逐层加载过程中结构的竖向位移,此步骤位移扣除掉第一步骤的卸载位移,实际监测时同样按此两个步骤进行数据采集及处理。

首先得到第一步骤阶段1~阶段9的竖向位移结果,考虑到阶段1~阶段8施工时,结构整体临时支撑未拆除,结构竖向位移基本可以忽略不计,因此卸载时各点的位移等于计算模型阶段9的竖向位移,各监测点的实测值与计算值结果如图5所示。

     

图5?阶段9实测值与计算值

卸载时各监测点计算结果与实测结果基本吻合,在监测点10、18处位移最大约25?mm,该监测点处在4层及5层为楼板大开洞,竖向结构跨越2层,在4、8、12、18处竖向位移约12~15?mm,此4个监测点位于结构四边外弧形角点处,跨度较大,这些位置变形均相对略大,其他各点变形均较小,大部分监测点实测值比计算结果变形要大,测量值与计算结果均能基本反映实际结构的受力特性。

最后分析计算得到阶段10~阶段17各个监测点的竖向位移,在施工过程中,对监测点各个阶段的位移进行定期监测,各阶段监测点的实测值与计算值如图6、图7所示。

     

图6? 阶段10~阶段13实测值与计算值

     

图7?阶段14~阶段17实测值与计算值

监测点实测值与计算值均表明,随着3~9层混凝土逐层浇筑,监测点的竖向变形逐渐增大,从3~8?mm逐步增大至15~30?mm,符合力学基本假设;所有监测点整体变形均较小,远未达到规范限值要求;在大部分测点上,计算值与实测值数据均吻合较好,监测点10及监测点18在阶段10~阶段11有差别,该监测点处在4层及5层为楼板大开洞,存在刚度突变,导致计算结果与实际变形有某些误差,但均在合理范围之内。

4?结论

在民用建筑领域,对核心筒–巨型拱拉索结构体系应用相对较少,通过对趣店科技金融创新园区项目主体工程1号楼的全过程施工模拟分析及现场监测结果对比,得到如下结论。

(1)索单元具有非线性的特性,软件能可靠有效模拟拉索的受力性能。(2)对拉索进行两阶段张拉施工能满足设计要求。

有限元的计算结果整体与现场监测数值吻合,有限元模型基本可靠合理,有助于对类似结构的施工进行全过程指导。现场各监测点实际变形较小,满足规范设计要求,可以供设计进行参考。