土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 详解:1、1.5、2.5、4、6平方电线可以承受的电流和瓦数

详解:1、1.5、2.5、4、6平方电线可以承受的电流和瓦数

发布于:2024-08-06 11:26:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等,那么这些电线可以负荷多少瓦呢? 这也是大家比较关心的。下面就来详细看看 1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦。


首先给小白科普一下,老司机跳过。

1平方线: 横截面积是1平方毫米的电线

如果我们按照公式:面积=半径2×3.14 来推算——

那么1平方线=1.13mm左右


(1)1平方电线可以负荷多少瓦

一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就 可以了。


那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW 负载所通过的电流。

(2)1.5平方电线可以负荷多少瓦

如果电源线是铜芯线,一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。

(3)2.5平方电线可以负荷多少瓦

2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全 。

(4)4平方电线可以负荷多少瓦

单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。4平方电线丞受到多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了要是220的4平方电线可以负荷6到8个千瓦。

(5)6平方电线可以负荷多少瓦

6平方电线可以负荷多少千瓦电力线径和输送的功率没有直接联系的。一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线可以负荷6千瓦 6平方的铜线可以负荷10千瓦。

  • tumux_29905
    tumux_29905 沙发
    在电气工程中,电线的载流量和能够承受的功率是非常重要的参数。1.5 平方、2.5 平方、4 平方和 6 平方电线是比较常见的规格,它们的载流量和功率承受能力如下:- 1.5 平方电线:根据中国国家标准《GB 5023-2017 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》规定,1.5 平方电线的载流量为 13-20A。在 220V 单相电路中,1.5 平方电线可承受的功率为 220V × 13A ≈ 2860W;在 380V 三相电路中,1.5 平方电线可承受的功率为 √3 × 380V × 13A ≈ 8064W。- 2.5 平方电线:根据上述标准,2.5 平方电线的载流量为 16-25A。在 220V 单相电路中,2.5 平方电线可承受的功率为 220V × 25A ≈ 5500W;在 380V 三相电路中,2.5 平方电线可承受的功率为 √3 × 380V × 25A ≈ 13860W。- 4 平方电线:4 平方电线的载流量为 25-32A。在 220V 单相电路中,4 平方电线可承受的功率为 220V × 32A ≈ 7040W;在 380V 三相电路中,4 平方电线可承受的功率为 √3 × 380V × 32A ≈ 15360W。- 6 平方电线:6 平方电线的载流量为 32-40A。在 220V 单相电路中,6 平方电线可承受的功率为 220V × 40A ≈ 8800W;在 380V 三相电路中,6 平方电线可承受的功率为 √3 × 380V × 40A ≈ 18480W。需要注意的是,这只是一个大致的参考值,实际的载流量还会受到电线的长度、温度、敷设方式等因素的影响。在选择电线时,应该根据实际的电流负载和安装环境来选择合适的电线规格,以确保电线不会过热过载,从而保证电气安全和可靠性。同时,还应该遵守中国现行的电气规范和标准,确保电线的安装和使用符合相关要求。
    2024-08-06 11:50:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.12 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

弱电桥架、强电桥架、母线槽、桥架安装图解

桥架:跨接表识,弯曲度一致 ▲ 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。 ▲ 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

回帖成功

经验值 +10