电气安装工程标准化(下)配电箱、灯具、防雷接地

发布于:2024-08-08 10:10:08 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]


四、配电箱、柜安装及配线敷设

配电柜安装,地面铺设安全绝缘胶垫,成排配电柜安装排列整齐。

表箱安装标高一致,排列整齐,支架设置合理。

说明:

1、柜、屏、台、箱、盘的金 属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。

2、配、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm。

墙面配电箱配线安装

配电柜内电缆排布整齐,压制牢固,标识清楚。

说明:

1、箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。

2、照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。

3、箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全;


说明:

1、控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求;

2、闭锁装置动作准确、可靠;

3、主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致;

4、柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整、不易脱色;

5、回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验;48V及以下回路可不做交流工频耐压试验。

矿物绝缘电缆敷设

电缆及矿物电缆排列整齐,标识清楚

说明:

电缆敷设应整齐、美观、牢固。严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷 ;电缆的首端、末端和分支处应设置标示牌。

说明:电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见下表。

五、灯具安装

说明:

1、灯具重量大于3㎏时,固定在螺栓或预埋吊钩上;

2、软线吊灯,灯具重量在0.5㎏的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力;

3、灯具固定牢固可靠,不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用1个螺钉或螺栓固定。

走道灯具安装

1、当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定:一般敞开式灯具,灯头对地面间距不小于下列数值(采用安全电压时除外);

1)室外:2.5m(室外墙上安装);

2)厂房:2.5m

3)室内:2m

4)软吊线带升降器的灯具在吊线展开后:0.8m

2、危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,使用额定电压36V及以下的照 明灯具,或有专用保护措施;

3、危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,使用额定电压36V及以下的照 明灯具,或有专用保护措施;

4、当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。

屋面反光照灯安装,支座、支架、灯具浑然成一体,接地牢固可靠。

庭院灯安装应符合下列规定:

1、每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ;

2、立柱式路灯、落地式路灯、特种园艺灯等灯具与基础固定可靠,地脚螺栓备帽齐全。灯具的接线盒或熔断器盒,盒盖的防水密封垫完整。

3、金属立柱及灯具可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)可靠。接地线单设干线,干线沿庭院灯 布置位置形成环网状,且不少于2处与接地装置引出线连接。由干线引出支线与金属灯柱及灯具 的接地端子连接,且有标识。

屋面航空障碍灯安装,灯架加设避雷针

航空障碍标志灯安装应符合下列规定:

1、灯具装设在建筑物或构筑物的最高部位。当最高部位平面面积较大或为建筑群时,除在最高端装设外,还在其外侧转角的顶端分别装设灯具;

2、当灯具在烟囱顶上装设时,安装在低于烟囱口1.5~3m的部位且呈正三角形水平排列;

3、灯具的选型根据安装高度决定;低光强的(距地面60m以下装设时采用)为红色光,其有效光强大于1600cd。高光强的(距地面150m以上装设时采用)为白色光,有效光强随背景亮度而定;

4、灯具的电源按主体建筑中最高负荷等级要求供电;

5、灯具安装牢固可靠,且设置维修和更换光源的措施。

六、防雷接地

1、人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。

2、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

设备接地牢固,标识清楚

桥架末端与配电柜接地连接,标识清楚

桥架与桥架、桥架与支架之间跨接规范,标识齐全

接地可靠、明显

说明:

1、非镀锌电缆桥架连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

2、镀锌电缆桥架间连接板不跨接接地线但连接板不少于2个有防松螺帽或防 松垫圈的连接固定螺栓。

橡胶软接头跨接线安装

屋面金属门框和金属门等电位连接,标识清楚

说明:

柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。

屋面透气管接地方式,标识清楚

屋面设备接地安装,设备、型钢基础、设备 电源套管与接地扁钢连接,标识清楚

配电房接地干线敷设

说明:

1 在配电房周围和底板铺设接地网和接地极,使得接地网的接地电阻达到设计值,小于等于1欧姆。

2 用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内;

3 在配电房内距完成面300mm高度,沿墙设置一圈50*5mm的镀锌扁钢接地带,过门处镀锌扁钢暗敷,扁钢带上做好黄绿相间的色环标志,并在镀锌扁钢带上预留好测试点。

4 所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。


地下室接地干线敷设

说明:

两路桥架安装采用共用支架,同程敷设接地干线,桥架与支架接地可靠。

屋顶避雷带弹线施工,支架间距排列均匀

避雷带穿伸缩缝,采用弯过渡处理

说明:

1、建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠。

2、避雷针、避雷带应位置正确,焊接固定的焊缝饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松件齐全,焊接部分补刷的防腐油漆完整。

3、避雷带应平正顺直,固定点支持件间距均匀、固定可靠。每个支持件应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力。

屋面气压罐采用不锈钢管单独设避雷针

等电位箱安装正确,箱内配置齐全

说明:

建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接,支线间不应串联连接。