《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)第8.3.4条规定:   柱在两个互相垂直的方向都与梁刚接时,应在梁翼缘连接处设置隔板,当   柱壁板厚度小于16mm时,   采用贯通式隔板。

加装电梯采用钢结构时,钢立柱会采用冷弯正方形钢管,而 冷弯正方形钢管柱壁厚一般都小于16mm,根据规范要求,需要采用贯通式隔板,   但很少有项目按规范要求做的,例如下图中的梁柱节点显然没有采用贯通式隔板。

在山东省图集《既有多层住宅加装室外电梯工程设计》(L21G501)梁与柱连接详图中,注明在 梁上下翼缘设置水平加劲隔板,   如此,虽然满足了规范要求设置隔板的规定,但实际无法实施。

很多已经加装完成的电梯, 正方形钢管柱 在梁翼缘连接处都没有设置隔板,   所以若按规范要求,采用 贯通式隔板,反而会显得“另类”。
有没有同行对不设置隔板的梁柱节点进行过有限元分析?或者有别的加强措施,欢迎大家留言交流。


来源: 结构随手笔记 公众号,如有侵权请联系我们。

  • 加倍努力
    加倍努力 沙发

    好资料,学习了加装电梯采用钢结构时,容易被忽视的问题,多谢了。

    2024-08-13 08:44:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.43 万条内容 · 1109 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢柱用混凝土包裹,表面如何处理?