土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 30种消防设施维护保养检测设备,哪些不需要计量校验?

30种消防设施维护保养检测设备,哪些不需要计量校验?

发布于:2024-08-09 10:38:09 来自:给排水工程/建筑消防给水

来源:消防工程

[复制转发]

近日,在北京市消防救援总队“互动交流”板块中,有在线留言提问道:
请问领导,我们消防维保单位日常使用的加烟试验器、加温试验器、火焰探测试验器、强光手电这些需要检定、校核吗?
回复:
《消防技术服务机构从业条件》附表2“消防设施维护保养检测设备配备要求”所列30种仪器设备中, 强光手电、感烟探测器功能试验器、感温探测器功能试验器、 火焰探测器 功能试验器这四种不需要计量校验。


解读连连看
1
消防技术服务机构从业条件
(应急〔2019〕88号)

2

 

市场监管总局关于调整

实施强制管理的计量器具目录的公告  
为持续优化营商环境,深入落实“放管服”改革举措,市场监管总局决定调整实施强制管理的计量器具目录。现将调整后的《 实施强制管理的计量器具目录 》(以下简称《目录》)予以公布。  


一、自本公告发布之日起,列入《目录》且监管方式为“型式批准”和“型式批准、强制检定”的计量器具应办理型式批准或者进口计量器具型式批准;其他计量器具不再办理型式批准或者进口计量器具型式批准。  


二、自本公告发布之日起,列入《目录》且监管方式为“强制检定”和“型式批准、强制检定”的工作计量器具,使用中应接受强制检定,其他工作计量器具不再实行强制检定,使用者可自行选择非强制检定或者校准的方式,保证量值准确。  


三、自本公告发布之日起,各级市场监管部门对不在《目录》型式批准范围内的计量器具,已经受理但尚未完成型式批准的,依法终止行政许可程序;各级计量技术机构对不在《目录》强制检定范围内的工作计量器具,已经受理但尚未完成检定的,继续完成检定工作。  


四、根据强制检定的工作计量器具的结构特点和使用状况,强制检定采取以下两种方式:  


1.只做首次强制检定。按实施方式分为:只做首次强制检定,失准报废;只做首次强制检定,限期使用,到期轮换。  


2.进行周期检定。  


五、强制检定的工作计量器具的检定周期,由相应的检定规程确定。凡计量检定规程规定的检定周期做了修订的,应以修订后的检定规程为准。  


其中,电动汽车充电桩延期至2023年1月1日起实行强制检定。鼓励各地方对其具体强制检定方式予以探索。  


六、强制检定的工作计量器具的强检方式、强检范围及说明见《目录》。  


七、自本公告发布之日起,《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》(2019年第48号)废止,其中第四项废止的相关文件依然废止。  


特此公告。  

市场监管总局

                                                 2020年10月26日


实施强制管理的计量器具目录


     





3  
校准与检定的十点区别  

    校准与检定是计量学中的两个基本计量术语,许多人由于概念不清,容易将两者混淆或等同。我们从以下十个方面来为大家区分。

01

对象不同

    校准的对象是属于强制性检定之外且没有计量检定规程或现行检定规程不适应以及无手段检定的计量器具。检定的对象是我国计量法明确规定的强制检定的计量器具。

02

依据不同

    校准的依据是校准规范或校准方法,可采用国家统一规定也可自行制定。在校准规范中,可规定校准程序、方法、校准周期、校准记录及标识等方面的要求。检定的依据是按法定程序审批公布的现行有效的计量检定规程。

03

目的不同

    校准的目的是确定与对应标准量值之间的关系。检定的目的是对计量器具的计量特性进行强制性全面评定,是自上而下的量值传递过程。

04

性质不同

    校准不具有强制性,是按校准规范步骤进行检测,不一定全项。检定具有强制性,是按照国家计量系统表进行,按计量检定规程步骤进行全项检测,具有法律效力。

05

主体不同

    校准的主体是具有校准资格的人员。检定的主体是从事检定的工作人员必须是经考核合格,并持有有关计量行政部门颁发的检定员证。

06

方式不同

    校准的方式可以采用自校、外校的方式进行。在具备条件的情况下,采用自校的方式对计量器具进行校准,可以节省大量费用。检定必须到有资格的计量行政部门或法定授权的单位进行。

07

周期不同

    校准周期根据计量器具使用的频次或风险程度自行确定,可以进行周期校准,也可以不定期校准,还可在使用前校准。检定周期必须按计量检定规程的规定进行,不能自行确定。

08

内容不同

    校准的内容只是评定计量器具的示值误差,以确保量值准确。检定的内容则是对计量器具的全面评定。除包括校准的全部内容之外,还需要检定有关项目。检定可以取代校准,而校准不能取代检定。

09

结论不同

    校准的结论不要求给出合格或不合格的判定。只给出范围、误差或 测量不确定度 。校准结果可记录在校准证书或校准报告中,也可用校准因数或校准曲线等形式表示。检定必须依据检定规程规定的量值误差范围,给出计量器具合格或不合格的判定。检定结果合格的填发检定证书,不合格的发检定结果通知书。

10

 承担风险不同

    校准的风险由计量器具使用的单位承担。检定的风险由检定的部门承担。校准与检定有着本质区别,也有着密切的联系。校准与检定都属于 量值溯源 的一种有效合理的方法和手段,目的都是实现量值的溯源性。

 

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 700 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DL型立式多级消防泵

XBD-DL型立式多级消防泵是一种新型的消防供水设备,广泛应用于高层建筑、固定式消防给水系统等场合。其主要特点和用途如下: 结构特点: XBD-DL型立式多级消防泵采用立式、多级、分段式结构,每一级装有一个叶轮和一个导水叶,通过螺栓将进水段和出水段夹紧联成一体。 泵组的吸入口在下方,出口在上方,吸入口和出水口相对位置在工厂出厂时按180度装配(入口与出口相对)。

回帖成功

经验值 +10