电网倒闸操作注意事项

发布于:2024-08-09 10:43:09 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]



目录    

     

     

     
1      

倒闸操作前注意事项

2      

电网设备原则






     
倒闸操作前注意事项      

     
(一)为保证电网设备操作安全进行,电网调度员在操作前应充分考虑以下情况:

1.结线方式改变后电网的稳定性和合理性,保证有功、无功功率平衡及留有必要的备用容量。

2.操作时可能引起的系统潮流、电压、频率的变化,避免潮流超过稳定极限、设备过负荷、电压超过正常允许范围等情况。

  3.继电保护、安全自动装置运行方式是否合理,变压器中性点接地方式、无功补偿装置投入情况是否正确。

  4.操作对安控、通信、自动化、计量等方面的影响。

  5.注意严防非同期并列、带地线送电及带负荷拉刀闸等恶性误操作,并应作好操作中可能出现的异常情况的事故预想及对策。

  6.新建、扩建、改建设备的投运,或检修后可能引起相序或相位错误的设备送电时,应查明相序、相位正确。

  7.操作对调度管辖范围以外设备和供电质量有较大影响时,应预先通知有关单位。

  8.注意设备缺陷可能给操作带来的影响。

  9.消弧线圈运行档位是否合适。

  10.预防性试验时可能损坏设备的相应措施是否完备。


     
两个电力系统的操作      

     
两个电力系统同期并解列应满足的条件:

  ①频率一致。最大允许差为0.5HZ。一般情况下,调整容量较小的系统频率,当其无法调整时再考虑主系统频率。

  ②电压相等。调整困难时,500kV 电压差不得大于10%,220kV及以下电压差不得大于20%。

  ③相序相同。正常设备不存在相序问题(ABC)新设备,检修过、动过相的设备应测相序。

  ④并列开关两侧电压的相角相同,相角差不允许超过规定值。相角不相同时,电压出现相角差,较大,电力系统将产生长时间振荡。

  2.两系统解列时:

①考虑解列后各自系统的发供电平衡。

②考虑到解列后潮流,电压变化。

  ③考虑保护和自动装置改变
电网解列操作时,应首先平衡有功与无功负荷,将解列点有功功率调整接近于零,电流调整至最小,使解列后两个系统的频率、电压波动在允许范围内。

  3.发电机的并列,发电机的并列一般有准同期并列和自同期并列两种方式。
①准同期作就是将待并发电机升至额定转速和额定电压后,满足以下四项准同期条件时,操作同期点断路器合闸,使发电机并网。

  a、并列开关两侧电压大小相同。否则,会由于电位差而产生内部无功环流,生成很大的电磁冲击力。

  b、并列开关两侧频率相同,否则会因为拍振电流和拍振电压的有功分量在发电机轴上产生力矩,使发电机产生机械振动,造成机组损坏。

  c、并列开关两侧相角相同。否则将产生有功和无功电流冲击,使发电机烧毁。

  d、并列开关两侧相序相同。否则,不但发电机不能进入同步,而且会产生很大的拍振电流,使发电机绕组承受过大的电动力,使线圈变形绝缘短路。

  ②自同期:就是将发电机升速至额定转速后,在未加励磁的情况下合闸,将发电机并入系统,随即供给励磁电流,由系统将发电机拉入同步。操作简单,并列快,但合闸会产生冲击,事故处理时,用这种并列方法能快速并列。