土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 已运行10kV线路如何增加避雷线?

已运行10kV线路如何增加避雷线?

发布于:2008-04-22 15:27:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
线路长2.5km,由于已经安装运行2年,经常遭受雷击,使用单位提出全线增加避雷,如何实施?

概况:全线采用基本都是190×F×12m的单杆(水泥),如图,电杆顶部基本无空间,有的提出在电杆顶部增加一抱箍,

向上焊接或固定一角钢,高于电杆顶部1m(不知道是否满足避雷线弧垂对上导线安全距离)。这样问题来了:不知道采用多少截面(GJ-35?),还有最主要一点就是受力能否满足要求?如何验算?

1208849790003.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gdleigong
    gdleigong 沙发
    我觉得加避雷线还是有可能的,比如将针式瓷瓶的山字形结构改为瓷横担的上字结构,然后就是用两副抱箍加装槽钢,在山区很多35kV的小水电上网都是这样,在主线T接线路,然后就是按规定长度加装架空避雷线。接地地网方面可稍为简化,隔几基杆敷设一座。至于瓷横担在绝缘及耐雷方面是有论证的,据有关数据表明瓷横担无异于其他绝缘子,在绝缘方面还有优于其他,因它的爬距长。
    2008-06-11 22:45:11

    回复 举报
    赞同0
  • zyzylz
    zyzylz 板凳
    版主和5楼的都说的很好,先谢谢!
    我回去再好好查查,看是否允许重合闸!
    2008-05-02 22:00:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 610 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同业对标典型经验

发几个我们的同业对标典型经验,欢迎大家提出宝贵意见。

回帖成功

经验值 +10