土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管穿楼板设套管与不设套管做法

排水管穿楼板设套管与不设套管做法

发布于:2024-08-20 14:09:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]


排水管穿楼板到底要不要加套管?今天我们来基于规范探讨一下。
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》3.3.13条规定“管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管”。由于没有明确是否所有管道都必须强制性执行,使此条文在实际施工过程中争议较大,尤以PVC排水管最为突出。

 
排水管穿楼板设套管有什么作用?    
通常情况下穿楼板套管主要有以下三种作用:
1、立管管道损坏时,方便维修换管。
2、当防水施工有缺陷时,有套管好补救。
3、解决管道的膨胀、伸缩拉伸变形移位问题。

 
排水管穿楼板一定要设套管吗?    
《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》4.1.13规定管道穿越楼层处的施工应符合:
1、管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。
2、管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。
故此,PVC排水管穿越楼板时施工有设置和不设置套管两种做法。标准图集《卫生设备安装工程》(05S1)之(PVC-U管道穿楼板、屋面板)做法也分设置和不设置套管两种做法:
图集做法
我们回过来看看套管的作用,主要是防渗漏、防伸缩变形的功能,而现在施工规范规定每4m加装一伸缩节(通常每层一个),这样伸缩变形的问题也就不存在了,剩下只需要能够把渗漏问题解决了,设不设置套管就自行决定。

 
排水管穿楼板的两种防渗漏做法    
对于设置或不设置套管,根据技术规程和图集做法并结合实际总结,分别有两种防渗漏做法(管道安装完毕并经通球、通水试验后,方可进行)。
 
 
最终目的是要防图示渗漏通病

 第一种方法(穿楼面不设置套管)
在结构施工阶段先采用木壳子等方式预留孔洞,待管道安装到位后予以封堵。封堵之前将孔洞清洗干净,并对管道本身做适当处理:①管外壁打毛或涂抹胶水,滚上沙子;②或采用成品塑料止水环(此环跟管径配套,刚好箍住管的外壁)直接安装在管外壁上。
用1:2.5防水水泥砂浆分层嵌填,在穿楼板预留洞口或在楼板钻开的孔内采用二次浇筑细石砼【若PVC管上设止水环则应在第一次浇注2/3H(楼板厚度)细石砼后滑至细石砼面上,然后再进行第二次浇注1/3细石砼,将此环埋在楼板内】。堵洞时要求用钢筋棍将砼振捣密实。然后在管道周围做水泥砂浆阻水圈,间隙处涂以防水油膏则更为可靠,如下图。

 第二种方法(穿楼面设置刚性防水套管)
楼板管道安装钢套管后应高出完成面20mm,封堵方法基本和上面无套管的封堵方法一样,只是最后要封堵至管口平,并做止水圈环);也可采用套管与PVC-U管之间缝隙下部分用沥青麻丝(或石棉绳)嵌实,上部分用聚氨脂堵严的方法。最后涂以防水油膏则更为可靠。如下图。
以上两种做法空隙补好后须做养水试验,在卫生间时还须做第2次养水试验(防水做好后),满足功能要求。

当前,成品止水节套管及封堵模板作为新型施工工艺,已经应用较广,大家可以尝试采用。
 成品止水节套管
① 塑料防水套管翼环(止水片)的作用增加了与楼板接触密实度,降低了漏水、渗水的概率。
② 塑料防水套管前期预埋定位尺寸要精准,否则会影响排水管的安装。
③ 预埋时一定要固定牢靠、用钉子将套管的四角钉牢,防止在混凝土浇筑时套管位移影响尺寸的精准度。
④ 套管预埋后,露出混凝土地面的部分需细混凝土或水泥砂浆作保护圈,以免造成破损。
 预留洞封堵模板
 
 
预留洞封堵模板是以乙烯颗粒与再生塑料为原料注塑而成,专门用于快速封堵新建楼房管道预留洞安装上下水管后的空隙,解决预留洞施工难问题。
使用说明:
① 将模板平面向上,紧贴楼板卡在管道上,用螺丝紧固两端即可。
② 从楼上向预留洞内浇入砂浆混凝土,压实抹平。混凝土凝固后摘掉钢丝卡簧,取下吊模,再重复使用。
产品特点:
① 施工速度快捷,节省了人工。
② 密封性能好,水泥浆不会渗漏,使管道表面干净整洁。产品紧贴板面,使封堵后的预留洞表面和楼板表面一样平整。
③ 塑料模板不变形,不易老化,可重复使用。


版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1676427117774

    多多多多多多多多分享

    2024-09-24 17:54:24

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1676427117774

    多多多多多多多多多分享

    2024-08-29 08:17:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷头距板底550mm仍不能满足要求,需要梁下增加喷头时,如何增加?

概况:梁高1m,梁净距只有1600,梁窝间喷头具板底550mm仍不满足《喷规》7.2.1要求,按7.1.6.2条应在梁下增加喷头,尝试了下述两种布置方式,各位帮忙看看: 布置方式一: 如上图,梁窝和梁下均布置。但有以下问题:第一,喷头太密数量太多;第二相邻的梁窝和梁下喷头间距太近,只有1.1m不满足规范1.8m最小间距; 布置方式二: 如上图,不再每个梁窝和梁下都布置,保持梁下和梁窝喷头间距满足最大间距要求。是否可以?

回帖成功

经验值 +10