土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 为什么消火栓泵必须要三个触发装置同时动作才能启动?

为什么消火栓泵必须要三个触发装置同时动作才能启动?

发布于:2024-08-22 11:17:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

对于一般的消防设备而言,通常只需要两个触发装置形成“与”逻辑,即可启动相应的消防设备,而消火栓泵的启动却显得格外特殊,它需要三个触发装置同时动作才能够联动启动消火栓泵。下面看一下规范的具体要求:

从规范内容可以明确看出,想要消火栓泵联动启动通常有两种情况,第一种情况是:探测器1+探测器2+消火栓报警按钮,三装置同时动作联动启动消火栓泵;第二种情况是:探测器+手动报警按钮+消火栓报警按,也是三个装置同时动作联动启动消火栓泵。

为什么消火栓泵的启动要搞得这么特殊,别人都是两个触发装置形成“与”逻辑,消火栓泵非要比别人多一个要求呢?

首先我们要清楚,“两个触发装置形成“与”逻辑”的规范要求,是为了防止某一个触发装置故障或是误动作,而导致系统误判为火灾,从而让相应的消防设备如风机、防火卷帘等等也误动作,所以要求必须有两个触发装置同时动作(探测器+探测器;或是探测器+手动报警按钮)才能去联动启动相应的消防设备,毕竟两个装置同时误动作的几率很小,所以同一防火分区的两个触发装置同时动作基本可以断定就是发生火灾了,这样就可以大大的降低了消防设备的误动作几率。大部分的消防设备联动启动都是同样的“与”逻辑要求,其根本原因就是用“探测器+探测器;或是探测器+手动报警按钮”的形式来判断确实是发生火灾了。

消火栓也不例外,也是用“探测器+探测器;或是探测器+手动报警按钮”的形式来确定已经发生火灾,既然已经确定发生火灾,为什么不迅速打开消火栓泵呢?非要再等接收到“消火栓报警按钮”的动作信号才去启动消火栓泵呢?这是因为消火栓不同于其他消防设备,比如风机、防火门、应急照明、消防广播这些设备都可以不让人参与而自己自动运行,消火栓想要实现出水灭火功能,必须有人来手动打开消火栓阀门它才能出水, 所以等“消火栓报警按钮”的动作信号其实是在等有人来 ,如果消火栓按钮一直没被人按下那也就意味着 可能 没有人在使用消火栓,没人用消火栓就没人打开消火栓出水口阀门,那整个供水管网就没有出水口,这个时候如果系统联动消火栓泵,让消火栓泵把消防水池的水不断注入消防供水管网,让其管道压力变得很大这显然是不合适的。

虽然这样操作不会造成管网压力过炸裂(至于为什么不爆可以看我之前文章“ 消火栓没出水就启泵,会造成管道炸裂? ),但是这么做显然会造成资源浪费和其他安全隐患,比如安全泄压阀有问题而导致管网爆裂等现象,所以规范为了安全起见,要求消火栓泵的联动启动必须做到三个装置同时动作才行。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防喷淋头分类及安装

一、消防喷淋头有4种类型: ①下垂型洒水喷头 下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80-100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。 ②直立型洒水喷头 直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80-100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。

回帖成功

经验值 +10