消防安全是和人们生命财产安全联系最为紧密的安全问题,消防安全渗透到我们生活的方方面面。而消防水泵控制柜作为控制供水设备的关键,必须严格遵照国家消防规范实施。
根据《高层民用建筑设计防火规范》规定,消防水泵房和消防水泵应该满足:
1、独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级,在高层建筑内设置消防水泵房时,应采纳耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。
2、当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通平安出口。
3、消防给水系统应设置备用消防水泵,其工作实力不应小于其中最大一台消防工作泵。
4、一组消防水泵,吸水管不应少节两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部水量。
消防水泵房应设不少于两条的供水管与环状管网连接。
消防水泵应采纳自灌式吸水,其吸水管应设阀门。供水管上应装设试验和检查用压力表和65mm的放水阀门。
5、市政给水环形干管允许干脆吸水时,消防水泵应干脆从室外给水管网吸水,干脆吸水时,水泵扬程计算应考虑室外给水管网的最低水压,并以室外给水管网的最高水压校核水泵的工作状况。
6、高层建筑消防给水系统应实行防超压措施。
0人已收藏
4人已打赏
免费4人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
为什么消火栓泵必须要三个触发装置同时动作才能启动?对于一般的消防设备而言,通常只需要两个触发装置形成“与”逻辑,即可启动相应的消防设备,而消火栓泵的启动却显得格外特殊,它需要三个触发装置同时动作才能够联动启动消火栓泵。下面看一下规范的具体要求: 从规范内容可以明确看出,想要消火栓泵联动启动通常有两种情况,第一种情况是:探测器1+探测器2+消火栓报警按钮,三装置同时动作联动启动消火栓泵;第二种情况是:探测器+手动报警按钮+消火栓报警按,也是三个装置同时动作联动启动消火栓泵。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很实用,学习了,谢谢楼主分享
回复 举报