工艺处理效果的影响因素及分析

1.温度的影响

温度是影响 A2/O 工艺脱氮效果的主要因素, 且温度对脱氮的影响比对除磷的影响大。在好氧段,硝化反应在 5~ 35℃时, 其反应速率随温度升高而加快, 适宜的温度范围为 30~ 35 ℃。当低于 5 ℃时, 硝化菌的生命活动几乎停止。有人提出硝化细菌比增长速率 μ 与温度的关系为: μ=μ0θ(T20), 式中 μ0 20 ℃时最大比增长速率, θ为温度系数, 对亚硝酸菌θ为 1.12、对硝酸菌为 1.07。缺氧段的反硝化反应可在 5~27 ℃时进行, 反硝化速率随温度升高而加快, 适宜的温度范围为 15~25℃。厌氧段, 温度对厌氧释磷的影响不太明显, 在 5~30 ℃除磷效果均较好。

  1. pH 值的影响

    在厌氧段, 生物除磷系统适宜的 pH 范围与常规生物处理相同, 为中性或微碱性, 最适宜的 pH 值为 6~8,对pH 不合适的工业废水, 处理前须先进行调节, 以避免污泥中毒。而在兼氧段, 反硝化细菌脱氮适宜的pH 值为 6.5~7.5。在耗氧硝化段, 一般认为亚硝化细菌的最佳 pH 值为8.0~8.4, 若 pH 过高,则NH4+---NH3 平衡被打破, NH3浓度增加,由于硝化细菌对NH3极敏感, 结果必会影响到硝化作用的速率。

    3 溶解氧的影响

    溶解氧的存在会抑制异养硝化盐还原反应, 其作用机理为:

    (1) 氧阻抑硝酸盐还原酶的形成 (有些反硝化细菌必须在厌氧和有硝酸盐存在的条件下才能诱导合成硝酸盐还原酶);

    (2) 氧可作为电子受体,竞争性地阻碍硝酸盐的还原。A2/O 系统在实际运行时, 为获得更高的脱氮效果, 常采用较大的内回流比, 使更多的 NO3-N进入到兼氧池进行反硝化处理,造成回流混合液中溶解氧破坏了缺氧硝化环境, 阻断反硝化反应的进行。因此为调和兼氧池中溶解氧量与内回流比的矛盾, 对一个确定的 A2/O 工艺系统, 应根据兼氧池中溶解氧量与内回流比的关系, 正确选择恰当的内回流比。同样, 厌氧池中的溶解氧也是影响生物释磷的因子之一, 氧的存在使混合液的氧化还原电位提高,抑制聚磷细菌的释磷作用, 同时微生物耗氧呼吸消耗了一部分可生物降解的挥发性有机基质, 使聚磷细菌可吸收利用的有机物大大减少, 降低了其在好氧条件下吸收并储存磷的能力。因此曝气池中溶解氧含量并非越高越好, 过量的溶解氧随活性污泥进入到厌氧池, 因此 A2/O 系统的曝气量应根据功能需要进行优化调控。

    (图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    有道理,多谢指导

    2024-08-27 08:16:27

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 板凳

    分段太多了,直接一篇搞定

    2024-08-26 10:56:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.3 万条内容 · 1441 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

环保工艺之——A2O工艺处理污水影响因素分析(三)

环保工艺之——A2O工艺处理污水影响因素分析(三)   C/N 比的影响在 A2/O 系统中, C/N 比是影响系统脱氮除磷效果的关键因素, 传统理论认为, 脱氮除磷系统中 N的负荷不允许超过 0.05 N/(Gmlss·d), C/N 过高会抑制耗氧段的硝化功能,C/N 过低则抑制反硝化和释磷过程。有研究表明, 当废水中 C/N 的值小于4时, 系统的脱氮除磷效果将恶化, 但在实际操作运行中, 为提高系统处理功能, C/N 一般不宜小于8, 这样做主要是为避免过量的 NO3-N 存在使硝化细菌在厌氧池中与聚磷细菌争夺有限的碳源。城市废水中 C/N 一般不小于8, 因此城市生活废水的C/N 不会成为A2/O工艺的限制因子, 而以工业废水为主的处理系统, C/N 比率不稳定, 常常会对系统产生不良影响。

回帖成功

经验值 +10