消防水池容积

发布于:2024-08-24 14:59:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

同时有消火栓和喷淋系统的丙类仓库,消防水池最小使用体积是多少?


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • js_jyx123456789

    丙类仓库消防水量确定,首先看储存物品及面积查下《建筑设计防火规范》是否需要设喷淋,然后计算建筑体积,按体积查《消防给水及消火栓系统技术规范》中室内外消火栓用水量,其中消火栓按3小时计算,再将所有用水量相加便得到消防水池的有效容积。

    2024-09-10 16:15:10

    回复 举报
    赞同0
  • cof1695111639998

    丙类厂库的还要包含室外消火栓、室内消火栓,不一定会有喷淋系统。看一下给排水的《消规》

    2024-09-09 21:41:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷头距板底550mm仍不能满足要求,需要梁下增加喷头时,如何增加?

喷头距板底550mm仍不能满足要求,需要梁下增加喷头时,如何增加? 概况:梁高1m,梁净距只有1600,梁窝间喷头具板底550mm仍不满足《喷规》7.2.1要求,按7.1.6.2条应在梁下增加喷头,尝试了下述两种布置方式,各位帮忙看看: 布置方式一: 如上图,梁窝和梁下均布置。但有以下问题:第一,喷头太密数量太多;第二相邻的梁窝和梁下喷头间距太近,只有1.1m不满足规范1.8m最小间距;