土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 举例说明正常二次计数检验的应用

举例说明正常二次计数检验的应用

发布于:2024-08-27 09:32:27 来自:建筑结构/结构资料库

来源:工程结构检测鉴定

|

作者:谢新明

[复制转发]


▲   测量尺寸

(手指还生成的不太好)  
图源:豆包Ai生成  



01

引言

有朋友问 《建筑结构 检测技术 标准》 GB/T 5 0344-2019正常二次计数检验怎么用? 举例 说明用法。


02

举例说明

某项目 想了解某检验批(共 200根 构件) 是否符合设计要求,委托采用 《建筑结构 检测技术 标准》 GB/T 5 0344-2019进行符合性判定。


事先约定

检测前约定 采用正常 二次计数 抽样检验 的方法进行符合性判定。


抽样量确定

依据 《建筑结构 检测技术 标准》 GB/T 5 0344-2019 表3.3.10,确定该检验批样本容量为13根构件,随机进行抽样。


逐一检验与单构件符合性判定

依次进行   13   根构件的   检验,   单根构件的   符合性依据   相应的验收规范   进行判定  

检验批判定

(1)不符合验收规范要求的构件数   ≤2   ,则 判定 该检验批的构件尺寸   符合   设计要求;
(2) 不符合 验收规范要求的 构件数   ≥5   则判定该检验 的构件 尺寸   不符合   设计要求
(3) 不符合 验收规范要求的 构件数在   (2,5)之间   ,则   再检   13根构件的尺寸。 该26根构件尺寸 不符合 验收规范要求的 构件数   ≤6   ,则 判定 该检验 的构件 尺寸   符合   设计要求   否则   判定该检验 的构件 尺寸   不符合   设计要求。


03

对比正常一次抽样

如事先未约定正常二次计数 抽样 检验 ,约定采用(或默认采用)正常一次 抽样 检验。

其他过程不变,检验批判定:不符合 验收规范要求的 构件数 ≥4 则判定该检验 的构件 尺寸 不符合 设计要求; 否则 判定该检验 的构件 尺寸 符合 设计要求。

即只有当不符合 验收规范要求的 构件数为3或4,才会有差异。



04

参考文献

[1]《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

结构资料库

返回版块

41.21 万条内容 · 384 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

JCT934-2023预制钢筋混凝土方桩

JCT934-2023预制钢筋混凝土方桩

回帖成功

经验值 +10