土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于弧光接地的问题

关于弧光接地的问题

发布于:2008-04-22 17:16:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
什么是弧光接地?他和普通的单相接地有什么不同吗?,

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sushibo4321
    sushibo4321 沙发
    谢谢你的回答!
    再者,弧光接地能产生3.5-4倍的电压是怎么得出来的呢,
    现在的消弧柜是怎么做到消弧的呢
    2008-04-23 08:02:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    接地故障分金属性接地和非金属性接地,金属性接地就是一次系统的导电体与接地系统短路,故障点不会发生断续的故障电流(故障电流是连续的);非金属性接地通常发生在中压和高压系统,因其绝缘材料有一定的厚度,两有电位差的金属之间不能直接接触,绝缘击穿时,通过放电电弧形成接地电流(故障电流是断续的),这种故障都会造成谐振过电压,危害极大。
    这两者都属于单相接地故障。
    2008-04-22 18:10:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 613 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

已运行10kV线路如何增加避雷线?

线路长2.5km,由于已经安装运行2年,经常遭受雷击,使用单位提出全线增加避雷,如何实施?概况:全线采用基本都是190×F×12m的单杆(水泥),如图,电杆顶部基本无空间,有的提出在电杆顶部增加一抱箍,向上焊接或固定一角钢,高于电杆顶部1m(不知道是否满足避雷线弧垂对上导线安全距离)。这样问题来了:不知道采用多少截面(GJ-35?),还有最主要一点就是受力能否满足要求?如何验算?

回帖成功

经验值 +10